06.08.2014 в 00:47:32
Заодно, просю пояснить как правильно трактовать таблицы из ПУЭ по поводу допустимого тока в проводниках - а то нескончаемые споры с коллегами на эту тему. Интересует как правильно трактовать термины : "одножильный", "два одножильных", "три одножильных", "один двухжильный", "один трехжильный" и как правильно их применять к выбору сечения кабелей.
06.08.2014 в 01:05:12
fiber написал : Увы, пока есть только без линейки - завтра прикручу.
Лучше один раз увидеть. Подождем, ведь мир не сойдет от этого с рельс.
06.08.2014 в 07:52:13
fiber написал : Интересует как правильно трактовать термины : "одножильный", "два одножильных", "три одножильных", "один двухжильный", "один трехжильный"
Если откроете главу 1.3 и прочитаете её с самого начала, то этот вопрос у вас отпадёт. Читайте ПУЭ!
Считается количество токоведущих (рабочих) жил. По защитным жилам PE в рабочем режиме ток не течёт, поэтому они не нагреваются и их в расчёт не принимаем. Также в симметричной 3-фазной нагрузке ток по нулю не течёт. В условиях же 3-фазной системы, питающей однофазные потребители с низким коэффициентом мощности (типа серверная с множеством импульсных БП) ток в нулевом проводе может даже превышать ток рабочих проводников, причём существенно (почти в 2 раза), поэтому для выбора кабеля питания таких систем необходимо учитывать, что ток течёт сразу по 4-м жилам (такая ситуация отсутствует в ПУЭ, ибо его авторы не могли себе представить такую ситуацию когда писалась эта глава ПУЭ, кстати, 6-го издания) - в таком случае актуально использовать ГОСТ 31996-2012 Табл. 19-22 - там есть колонка с 4-мя токоведущими жилами.
и вот ещё по координации сечения и номинала защитного автомата:
06.08.2014 в 08:10:32
Alexiy написал : в таком случае актуально использовать ГОСТ 31996-2012
Актуально использовать
06.08.2014 в 08:16:57
fiber написал : Экран медный, проволочный.
сечение какое у экрана? я игрался с NYM(St) - там жилы 2.5мм2, а экран 1.5мм2 был
06.08.2014 в 09:17:47
ink_mast написал : Актуально использовать ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электропроводки, так как учитывает условия прокладки.
ГОСТ 31996-2012 тоже учитывает (п. 10.9)
06.08.2014 в 09:21:16
fiber написал : но - это же не моножила получается, соответственно токовые характеристики другие.
Оппачки. Приехали. А чего. унас изменили ПУЭ и в таблицах ДДТ появилось разделение на моножилу и многопроволочную? А мужики то не знали!
06.08.2014 в 09:30:25
Alexiy написал : ГОСТ 31996-2012 тоже учитывает (п. 10.9)
Будем проверять? Например ВВГ 2,5мм 2 в слое утеплителя.
06.08.2014 в 10:25:35
fiber написал : На вид - скрученный экран по толщине похож на 6мм2, но - это же не моножила получается, соответственно токовые характеристики другие.
У экрана намного лучше условия охлаждения.
06.08.2014 в 11:23:01
Костян челяб написал : Оппачки. Приехали. А чего. унас изменили ПУЭ и в таблицах ДДТ появилось разделение на моножилу и многопроволочную? А мужики то не знали!
Мдяя. Ну яж не просто так интересовался выше правильной трактовкой терминов - видать пребывал в глубокой заблужденности. :o Будем работать над собой :).
06.08.2014 в 11:37:58
Вот и фотка.
06.08.2014 в 12:14:59
Alexiy написал : Читайте ПУЭ!
Ну в явном виде, там таки ничего не написано про мой вопрос. Понимаю это так: - два одножильных, три одножильных четыре одножильных - это изолированные проводники, проложенные совместно по одной трассе ( трубе), но не имеющие общих оболочек ( т.е не кабель).
Структура самого проводника ( моножила или нет) при этом не учитывается, принимается что одинаково.
Я прав?
06.08.2014 в 12:32:26
fiber написал : Ну в явном виде, там таки ничего не написано про мой вопрос.
таки написано:
ПУЭ 1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 º С. При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах). Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6 - 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0, 68 для 5 и 6; 0, 63 для 7 - 9 и 0, 6 для 10 - 12 проводов. Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся.
Тут, вроде, ясно.
следующий вопрос:
fiber написал : Структура самого проводника ( моножила или нет) при этом не учитывается, принимается что одинаково.
совершенно верно.
06.08.2014 в 14:35:23
fiber написал : Вот и фотка.
ОК. Оконцевать и присоединить. Для феншуя - надеть желто-зеленую термоусадку.
06.08.2014 в 14:36:19
Alexiy написал : или жил многожильного проводника
Вот это вот словосочетание все время ставит в тупик, заставляя думать о том что есть моножила и есть многожильный проводник. Написали бы "многожильного кабеля" - вопросов бы не было.