06.08.2014 в 10:17:54
Приветсвую, уважаемые гуру электромонтажа. Возникла потребность немного модернизировать энергосистему в частном доме у родителей. Дом старый, деревянный. Сейчас там на входе стоят пробки с жучками, автоматов нет. Заземления нет. Во всех комнатах, кроме кухни, планируется оставить старую алюминиевую проводку, нагрузки там большой не планируется. Планируется монтаж щита № 1 в том месте, где в дом заходит кабель. На кухню будет проложен кабель ВВГ. С сечением пока не определился, склоняюсь к 3 х 4. На кухне будет щит №2, в котором будут размещены УЗО и автоматы для розеток. Схему прилагаю. Прошу высказать замечания. Комментарии к схеме: 1) УЗМ на входе отсутствует по причине отсутствия его в магазинах в нашей глубокой провинции. Возможно, будет добавлен позже по мере появления. 2) в щитах элементы планирую соединять распущенным на жили ВВГ сечением 6 кв. мм, опять же по причине скудного ассортимента в магазинах.
Главный вопрос по номиналу автоматов, и по сечению кабеля, который будет проложен между щитами. Прикинул по максимальной нагрузке, что хватит и 2,5 кв. мм. Из нагрузки на кухне: электроплита, водогрей (накопительный, 1,5 кВт), чайник, стиральная машина и другая бытовая техника по мелочи.
Приблизительную схему разводки прилагаю. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
06.08.2014 в 10:33:44
щит 2. почему номиналы автоматов разные? надо оба на 16.
06.08.2014 в 10:37:49
Alexs89 написал : Из нагрузки на кухне: электроплита, водогрей (накопительный, 1,5 кВт), чайник, стиральная машина и другая бытовая техника по мелочи.
Электроплита??? Полноценная с 4мя блинами? - такая сразу просит кабеля 3*6 и автомата 32А
Если речь идет о маленькой электроплитке на 1-2 конфорки (с обычной вилкой)
типа такой
1) СИП у вас наверное все-таки 2*16? 2) на старую проводку автомат бы 10А и УЗО на 30мА. 3) на розетки кабель 3*2.5 и автомат не более 16А (про 25А забудьте сразу) надо больше - кидайте больше отдельных линий 3*2.5 под автоматами 16А
Про кабель на кухню поговорим после того как вы ответите что же там за плита...
И я не увидел на схеме подключения РЕ к контуру заземления!
06.08.2014 в 11:11:51
Solovey написал : Электроплита??? Полноценная с 4мя блинами?
Не совсем полноценная. 2 блина + духовка. Потребляемая мощность около 3 кВт, насколько я помню.
Solovey написал : 1) СИП у вас наверное все-таки 2*16?
Возможно. Опыта недостаточно, чтобы на глаз определить сечение, маркировки за давностью лет нет.
Solovey написал : 2) на старую проводку автомат бы 10А и УЗО на 30мА.
УЗО ставить опасаюсь, вышибать может часто на старой проводке. Или я не прав?
Solovey написал : 3) на розетки кабель 3*2.5 и автомат не более 16А (про 25А забудьте сразу) надо больше - кидайте больше отдельных линий 3*2.5 под автоматами 16А
Кинуть больше линий не проблема, щит №2 будет на кухне стоять, от него до розеток небольшое расстояние. По автоматам я понял. Чем делать гирлянду розеток на 1 автомате 25А, лучше сделать 2 линии на 16А автомате, верно? Меня очень интересует вопрос сечения кабеля между щитом №1 и 2. По моим прикидкам, должно хватить 4 кв, исходя из таблицы сечений по ПУЭ.
Solovey написал : И я не увидел на схеме подключения РЕ к контуру заземления!
Как это ни прискорбно, заземления вообще ни в каком виде там нет и не было никогда. Это отдельная задача, которую я буду решать после вдумчивого изучения информации на эту тему. Пока придется сделать без заземления, т.к. в случае КЗ или повреждения проводки в доме в условиях отсутствия автоматов это 100% пожар!
06.08.2014 в 11:26:54
Alexs89 написал : УЗО ставить опасаюсь, вышибать может часто на старой проводке. Или я не прав?
Вы неправы. Вышибать не должно. А если вдруг выбьет - это пипец, сразу сигнал к отключению старых линий и замене на новые.
Alexs89 написал : Чем делать гирлянду розеток на 1 автомате 25А, лучше сделать 2 линии на 16А автомате, верно?
Верно. Только это не "лучше", - это единственно правильный вариант. При этом можете на 1 линию вешать хоть десяток розеток (шлейфом или звездой через распайку) - розетки ведь не одновременно используются. Ставить 1 автомат - 1 линия - одна розетка, большого смысла нет.
2-3 линии на всю кухню на которых висит 5-10 розеток самый разумный вариант
Alexs89 написал : Меня очень интересует вопрос сечения кабеля между щитом №1 и 2. По моим прикидкам, должно хватить 4 кв, исходя из таблицы сечений по ПУЭ.
Ну если не планируется замена плиты на более мощную - то да. Хотя я бы на кухню все-таки кабель 3*6 запустил под автоматом 32А. На кухне УЗО 40/0.03 и после него 3 автомата
Alexs89 написал : Как это ни прискорбно, заземления вообще ни в каком виде там нет и не было никогда. Это отдельная задача, которую я буду решать после вдумчивого изучения информации на эту тему.
Подкину пищу для размышлений:
До выполнения этих пунктов вашу жизнь защищает только УЗО. Так что денег не жалеем - берем брендовое электромеханическое.
И это... Пока с заземлением не разберетесь - третью жилу РЕ к розеткам не подключать!
Alexs89 написал : На кухню будет проложен кабель ВВГ.
Для себя любимого только ВВГнг-LS - сможете такой в продаже найти?
06.08.2014 в 13:49:20
Solovey написал : 2-3 линии на всю кухню на которых висит 5-10 розеток самый разумный вариант
Спасибо. Пришло понимание. Буду делать 2 линии на кухне.
Solovey написал : Хотя я бы на кухню все-таки кабель 3*6 запустил под автоматом 32А. На кухне УЗО 40/0.03 и после него 3 автомата
- 3*2.5 под 16А это на нынешнюю плиту
- и две линии 3*2.5 под автоматами 16А на все остальное (хотя может и одной линии хватит)
Все-таки решил тянуть на кухню 3*4. В этом случае, насколько я понимаю, 25А автомата на выходе из щита №1 будет вполне достаточно? Какого номинала УЗО Вы бы посоветовали в этом случае?
Solovey написал : Подкину пищу для размышлений:
- оцениваем линию питающую дом (голая или СИП, есть ли повторные заземления)
- принимаем решение делать ТТ или TN-C-S
- делаем контур
- подключаем
Большое спасибо. Пищу переварил :)
Solovey написал : До выполнения этих пунктов вашу жизнь защищает только УЗО. Так что денег не жалеем - берем брендовое электромеханическое.
У меня в распоряжении, увы, только IEK. Надеюсь, свои обязанности выполнять будет. У меня у нескольких знакомых стоят автоматы этой марки, пока не горели.
Solovey написал : И это... Пока с заземлением не разберетесь - третью жилу РЕ к розеткам не подключать!
Спасибо за совет. Не буду. А какой от этого вред? Интересно просто.
Solovey написал : Для себя любимого только ВВГнг-LS - сможете такой в продаже найти?
Увы, только обычный ВВГ. Слава богу, хоть не китайский.
06.08.2014 в 14:23:21
Alexs89 написал : Спасибо за совет. Не буду. А какой от этого вред? Интересно просто.
Смотрите. Например на входе блока питания компа есть емкостной фильтр. Если третий контакт розетки компа будет только подключен к шине РЕ (а сама шина будет висеть в воздухе) то на этой шине появится потенциал 110В. Теперь вы к этой шине подключили РЕ от остальных розеток - значит 110В прилетит на все корпуса включенных в эти розетки электроприборов.
Так что пока настоящей шины РЕ нет (т.е. шина к контуру заземления не подключена) нельзя через эту шину объединять РЕ разных розеток.
То вас только системный блок может током долбануть, а то вся техника сразу.
А может быть еще хуже. Вот плита сломается, и фаза на корпус попадет. И через вашу шину РЕ эта фаза разлетится по корпусам всех остальных электроприборов. А пока за эту фазу не схватитесь - УЗО молчать будет.
06.08.2014 в 16:04:14
Возник еще вопрос: терзают смутные сомнения. Если я поставлю в щите №2 УЗО 40А 30 мА, а после него 2 автомата на 16А, будет ли УЗО эффективно исполнять свои функции, или я беру слишком большой номинал?
06.08.2014 в 16:47:42
Alexs89 написал : Возник еще вопрос: терзают смутные сомнения. Если я поставлю в щите №2 УЗО 40А 30 мА, а после него 2 автомата на 16А, будет ли УЗО эффективно исполнять свои функции, или я беру слишком большой номинал?
Все корректно. У вас вышестоящий автомат 25А на питание кухни. Значит УЗО вы должны брать не менее 25А. Номиналы у брендовых УЗО 25, 40 и 63А. Чем больше, тем дороже. (у ИЭКа номинал и 32А есть... Но ИЭКу тут на форуме не доверяет никто)
06.08.2014 в 17:05:08
Solovey, огромное Вам спасибо. План созрел окончательно. На выходных буду воплощать в жизнь.
13.08.2014 в 04:38:03
Возник еще один вопрос: в чем можно безопасно проложить кабель по горючему основанию (деревянная стена? Думал о гофре, но она, насколько мне известно, плавится при нагреве.
13.08.2014 в 05:12:35
проложить хотите открыто или скрыто?
13.08.2014 в 08:42:03
andrewkhv написал : проложить хотите открыто или скрыто?
Открыто. Других вариантов нет.
13.08.2014 в 08:54:10
Alexs89 написал : Открыто.
тогда никаких проблем - кабель можете прокладывать любым адекватным способом. например, в кабель-каналах.
13.08.2014 в 12:09:28
Может пропустил, но сип заводить в дом нельзя нужно снаружи дома переходить на медь , это если щит 1 в доме , если снаружи , то нормально.