08.08.2014 в 01:31:16
BV написал : Если короткое в УЗО 25А, до УЗО в щите идет 4мм2, автомат до УЗО 32, после УЗО 2х10А..... то по Вашему феншуя не будет?
Вы между строк читаете ? Я писал , имея ввиду что и от перегрузки и короткого, одновременно. Поэтому ДО - УЗО . От короткого и 100А можно поставить , хватило бы минимального ТКЗ для данного АВ.
08.08.2014 в 01:35:57
BV написал : =АВ10А стиралка + АВ10А водогрей
Трещать в момент нагрузки не будут?
BV написал : не нужно. Можно поставить АВ 25А, если сумма токов автоматов после УЗО более 25А
В моем случае если после УЗО25А10мА ставлю Ав16А+АВ16А, то перед УЗО ставлю дополнительно АВ25А(чисто на это УЗО), если после УЗО 25А10мА ставлю АВ10А +АВ10А, то перед УЗО чисто для УЗО ничего не ставлю?
08.08.2014 в 01:42:48
ts_007 написал : Трещать в момент нагрузки не будут?
С чего вдруг?
ts_007 написал : В моем случае если после УЗО25А10мА ставлю Ав16А+АВ16А, то перед УЗО ставлю дополнительно АВ25А(чисто на это УЗО), если после УЗО 25А10мА ставлю АВ10А +АВ10А, то перед УЗО чисто для УЗО ничего не ставлю?
верно
08.08.2014 в 02:19:43
Необязательно падать до 10+10, можно упасть до 13+13 и тогда защита УЗО от перегрузки вышестоящим автоматом не нужна. А учитывая то, что стиралка и бойлер являются фиксированными нагрузками и если кроме них на этих автоматах больше ничего не будет, то там и в случае 16+16 мало смысла в защите вышестоящим 20А. Какую перегрузку он будет отключать, если стиралка + бойлер = 4 кВт?
08.08.2014 в 02:23:38
Abrikos написал : можно упасть до 13+13
Эх, любите вы экзотику которую нельзя(трудно) купить .:)
08.08.2014 в 02:51:21
dokar написал : Эх, любите вы экзотику которую нельзя(трудно) купить .:)
Если бы я был настоящим мастером и у меня было много работы, наверное, заказал бы и держал дома на всякий случай несколько 1-полюсных и 2-полюсных на 13А. АВВ или SЕ, как популярные в народе марки. А вообще, пора уже организовать массовое протестное движение электриков за доступность номиналов 8А и 13А. :)
08.08.2014 в 02:58:53
BV написал : искать замучаешься.....
Так никто же их не спрашивает и поэтому под заказ. Многие считают, что они вообще нафиг не нужны. А я думаю, что в некоторых случаях пригодились бы.
08.08.2014 в 08:53:00
Abrikos написал : защита УЗО от перегрузки вышестоящим автоматом не нужна.
шо, опять?
ПУЭ 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
08.08.2014 в 08:53:32
ts_007, для ванной оптимально будет УЗО 25 + розетки 16 + свет 6. На свет 6А - выше крыши.
09.08.2014 в 13:15:16
Alexiy написал : Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
Если на линии стоит одно УЗО и ниже два автомата номиналом в сумме меньше УЗО, разве защита не обеспечивается?
09.08.2014 в 14:11:27
BV написал : разве защита не обеспечивается?
Безусловно обеспечивается.
Alexiy написал : 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Вот эта рекомендация наверное и подвигает проэктировщиков нафаршировывать щиты - диффавтоматами. Потом пойди разбери утечка , перегруз (может АВ не держит ) или КЗ." Деревенский" электрик - сразу разберется ?
09.08.2014 в 14:37:09
dokar написал : Потом пойди разбери утечка , перегруз (может АВ не держит ) или КЗ
на дифах есть индикация что именно сработало... а Вы разве не знали? ;)