Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.08.2014 в 09:25:38

Emerald написал : Что такое VisiTrip - окошко?

VISITRIP: индикатор аварийного отключения на передней панели - позволяет определить вручную автомат отключен или автоматически

Emerald написал : Что такое моментальное включение?

это подпружиненный подвижный рабочий контакт - замыкание контакта происходит с большой скоростью, что позволяет избежать зажигания и горения дуги. В результате контакты меньше подгорают при включении на нагрузку

У Legrand DX мне категорически не понравились клеммы - пятно контакта просто ничтожное и, как результат, контакт через некоторое время может просто исчезнуть.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.08.2014 в 13:46:38

Alexiy написал : У Legrand DX мне категорически не понравились клеммы - пятно контакта просто ничтожное

DX3? КАкое пятно контакта будет между площадкой и площадкой? В смысле плоскость и плоскость. Присутствует насечка.

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

13.08.2014 в 16:45:56

Alexiy написал : У Legrand DX мне категорически не понравились клеммы

Странно, почему тогда avmal ими работает и доволен...:confused:

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.08.2014 в 20:50:24

Alexiy написал : кто вам сказал? :)

В результате обработки разведданных было установлено, что автомат SЕ iK60N является автоматом ВА63 Домовой http://savepic.su/4264398.jpg Сравните это фото с фото iK60N. :)

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.08.2014 в 21:31:59

Emerald, "Моментное включение" - это термин из советской технической литературы. Означает наличие механизма с мгновенным замыканием контактов, не зависящим от скорости движения рукоятки автомата при его включении. В рекламе SЕ называется функцией "быстрого включения". В Асti 9 реализовано так: при включении автомата подвижный контакт начинает свое движение и останавливается на расстоянии 2,5-3 мм от неподвижного контакта. Когда рукоятка автомата доходит до конца, подвижный контакт мгновенно замыкается под действием пружины.
Из советских примеров: т.н. "пакетник", автоматы серии АЕ 1000 и другие. Из распространенных у нас модульных 18 мм: SЕ Мulti 9/Асti 9, SЕ ВА6ЗДомовой, некоторые клоны автоматов SЕ с разными названиями, Siеmеns 5SY, модульные автоматы некоторых других производителей номиналом 50А и 63А (например, GЕ). Данная функция особенно актуальна для случаев включения неопытными операторами больших промышленных автоматов с тугим приводом. Иногда моментным бывает не только включение, но и отключение - тот же "пакетник".

Дома и в офисе актуально, когда хрупкие девушки весом 40 кг включают автоматами большие нагрузки. :)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.08.2014 в 23:52:05

web-rr написал : КАкое пятно контакта будет между площадкой и площадкой? В смысле плоскость и плоскость.

в том-то и дело, что не плоскость-плоскость, а больше похоже на ножницы - такие мне попадались! Я сам был в шоке

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.08.2014 в 23:58:48

Alexiy написал : в том-то и дело, что не плоскость-плоскость, а больше похоже на ножницы - такие мне попадались! Я сам был в шоке

Какой-то левак наверное был. У меня их сейчас десятка два (оригинальные), пересмотрю все на досуге, доложу.

0
Emerald
Emerald
Резидент

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 1414

23.12.2014 в 08:45:12

А какие вообще серии обладают окошком контроля выключения (хотя бы для узо/дифов) и мгновенным включением?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

23.12.2014 в 09:54:40

Emerald написал : А какие вообще серии обладают окошком контроля выключения (хотя бы для узо/дифов)

ABB S/F/DS

Emerald написал : и мгновенным включением?

Они же, только начиная от 50А, кажется. Что, имхо, весьма разумно.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

23.12.2014 в 19:26:57

Emerald написал : А какие вообще серии обладают окошком контроля выключения ...

Зелёный сигнал в окошке не может заменить проверку индикатором напряжения при ремонте электропроводки. Даже окошко с таким хитрым механизмом, где индикация осуществляется своей отдельной деталью для каждого из положений контактов, не может служить оправданием для того, чтобы хвататься за токоведущие детали без проверки индикатором.

http://savepic.su/4631058.jpg http://savepic.su/4643346.jpg

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

24.12.2014 в 03:19:47

Abrikos, абсолютно верно. Даже CS упоминал о нескольких бракованных устройствах, которые не меняли цвет флажка при изменении состояния контактов.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу