10.08.2014 в 11:18:23
Стена в сухом помещении со слов заказчика "бьётся током". Где именно и при каких условиях бьется заказчик сказать затрудняется..., т.к. были бухие. Стоит дифавтомат [Энергомера]/УЗО на 100ма. Стена в плитке, т.е. переложить проводку или что-то там проверить нереально.
Вообще - как такое ищется ?
Я понимаю, что для начала прозвонить все электроприборы, подключенные к розеткам на этой стене. А вот дальше то что ? Не трогать же мне самому стену пальцем - вдруг действительно ударит.
10.08.2014 в 11:20:57
Давайте разбираться. 100 mA это противопожарное УЗО. Если будет утечка 45 mA - удар током и весьма сильный и на пределе выживания, но УЗО не сработает. Кто ставил УЗО с таким контролируемым током утечки и почему не поставить УЗО на 30 mA?
11.08.2014 в 00:22:31
web-rr написал : Кто ставил УЗО с таким контролируемым током утечки и почему не поставить УЗО на 30 mA?
ставил застройщик на СУ стоит как раз 30ма, а все остальное (включая кухню) осталось под защитой УЗО на 100ма; помещение сухое
BV написал : Цитата Сообщение от SergeyE Посмотреть сообщение Вообще - как такое ищется ? На трезвую голову
я не пью - см. профиль; а поиск силами заказчика не предполагается
11.08.2014 в 00:29:18
SergeyE написал : как такое ищется ?
Вольтметром не пробовали? Типа один щуп на стенку, второй - на ноль или там на землю в розетке...
11.08.2014 в 01:32:59
BigHarry написал : Вольтметром не пробовали? Типа один щуп на стенку, второй - на ноль или там на землю в розетке...
И что это даст? Подтверждение слов о том, что бьет? А ТС просит рассказать, как искать место пробоя.
11.08.2014 в 01:44:46
Торопиться не надо. Давайте подождем, зак придет в себя, разберется...оно и на мир смотрится по другому, а то понимаш
SergeyE написал : были бух
11.08.2014 в 03:09:42
BigHarry написал : Вольтметром не пробовали? Типа один щуп на стенку,
как-то в голову не пришло по кафелю щупом возить; реально покажет что-то ? или там индуктивность какая-нибудь ?
11.08.2014 в 08:40:27
Щупом, обернутым во влажную тряпочку/ватку поискать место наибольшего напряжения на стене или хотя-бы направление, в котором напруга растет - как вариант.
11.08.2014 в 09:54:52
SergeyE написал : как-то в голову не пришло по кафелю щупом возить; реально покажет что-то ? или там индуктивность какая-нибудь ?
по ходу, у вас там емкость, примерно 0.5литра на каждого :)
11.08.2014 в 11:11:22
web-rr написал : Давайте разбираться.
Это ж "знаменитый" СергейЕ, не тратьте попусту своё время.
11.08.2014 в 13:06:41
Mazayac написал : не тратьте попусту своё время.
Разбираться-то надо. Пока все живы!
11.08.2014 в 13:16:38
huhun, пяпа, да прикалывается СергейЕ :) почитайте темы, которые он постоянно создает.
11.08.2014 в 13:21:58
на форуме уже не раз писали алгоритм примерного поиска...