20.08.2014 в 17:44:27
Добрый вечер :) В данный момент решаю вопрос с вводным автоматом на 25 А. Можно и такой автомат поставить, но не все так просто. Спасибо Вам за советы. Немного поправил схему. Какие мысли у меня в голове... На ввод - кабель 3 x 6. При вводном автомате 25 А на розетки буду ставить УЗО 25 А 30 мА. На розетку санузла поставлю АВДТ 16 А 10 мА. Мучает вопрос с УЗО на освещение санузла и балкона, т.е. влажных помещений.:confused: Может стоит оставить все так как на схеме? В моей случае нужен "неплохой бюджетный вариант", т.к. надеюсь, это не последняя моя квартира :)
20.08.2014 в 17:55:44
floy написал : В моей случае нужен "неплохой бюджетный вариант"
Если оставаться в таком-же бюджете можно вместо дифа на ванную взять второе УЗО на 25/0.03 и повесить на него свет квартиры + розетку ванной.
Да УЗО на свет не требуется. Но точно также не требуется и 10мА на санузлы ставить.
Мое мнение - уж лучше ставить дифзащиту 30мА на всю квартиру, чем где-то ее не ставить, а где-то чувствительность до 10мА повышать.
20.08.2014 в 23:08:22
floy написал : При вводном автомате 25 А на розетки буду ставить УЗО 25 А 30 мА.
Лучше 32А поставьте.
floy написал : Мучает вопрос с УЗО на освещение санузла и балкона, т.е. влажных помещений.:confused:
Solovey написал : Если оставаться в таком-же бюджете можно вместо дифа на ванную взять второе УЗО на 25/0.03 и повесить на него свет квартиры + розетку ванной.
Посиму предложу ещё вариант: ВДТ 32А 30мА ВА 16А - розетка ванной ВА 10А - свет санузла и балкона
Свет квартиры под ВА 10А без ВДТ.
21.08.2014 в 09:36:02
21.08.2014 в 12:43:15
Solovey написал : Брендовых УЗО нет номиналом 32А.
Ну так и проблемы нет, значит 40А :).
21.08.2014 в 12:44:57
Songo написал : Ну так и проблемы нет, значит 40А .
Ну так при вводном автомате 25А ставить УЗО на 40А тоже смысла никакого нет. :)
25.08.2014 в 20:24:16
Добрый вечер! :) Прошу уделить немного времени :) Что я надумал...
Вариант 1. Бюджетная схема. Здесь все просто и понятно. Да, она не совсем практичная, но имеет ли право на жизнь такая схема?
Вариант 2. Более дорогая схема 1. Что здесь? Балкон – помещение с одной розеткой и одним выключателем. Думаю, балкон можно сделать одной линией (розетки и освещение). Помещение мокрое. Санузел. Розетка в санузле будет двойная под стиральную машину (до 2 кВт в момент нагрева воды) и фен (до 2 кВт). Вместе эти два прибора используются редко (жена говорит, что одновременно никогда не пользуются). В качестве освещения будут точечные светильники (пусть 6 точек по 30 Вт, итого 180 Вт). Кроме того, вытяжка (около 20 Вт). Может имеет смысл сделать санузел одной линией? Тогда свет делим на коридор и комнату.
Вариант 3. Более дорогая схема 2. Балкон – одна линия (освещение + розетка). Помещение мокрое. Санузел – две линии (линия на освещение и линия на розетку). Помещение мокрое. Тогда оставляем свет на всю квартиру.
Завтра буду общаться с электриком. :)
Еще такой вопрос. Потолки зашьют гипсокартонном. Провод, я так думаю, будут пускать по потолку. Как и в чем его прокладывать?
Всем спасибо!
25.08.2014 в 20:33:19
floy написал : Провод, я так думаю, будут пускать по потолку. Как и в чем его прокладывать?
Большие пучки удобно в проволочных лотках. Маленькие просто монтажной лентой крепите.
25.08.2014 в 20:43:14
Rumato, т.е. можно и без гофры, просто крепить к потолку? Гипсокартонщики говорят, что провод можно ложить на профиля, но этот вариант мне не сильно понравился.
26.08.2014 в 00:36:49
floy написал : но имеет ли право на жизнь такая схема?
Вполне.
floy написал : Что я надумал...
Два УЗО в любом варианте предпочтительней,если что - без света не останетесь.И свет можно спокойно под УЗО поставить.
floy написал : т.е. можно и без гофры, просто крепить к потолку?
Да.У хорошего кабеля изоляция по-крепче китайской гофры.
floy написал : Гипсокартонщики говорят, что провод можно класть на профиля, но этот вариант мне не сильно понравился.
Просто ,как правило, крепят к потолку до того как будет стоять профиль и стараются избегать контакта с профилем во избежание ...
И это пройдёт ...
26.08.2014 в 06:31:48
floy написал : Гипсокартонщики говорят, что провод можно ложить на профиля, но этот вариант мне не сильно понравился.
Провод можно. Кабель нет. Почему вопросы по электрике Вы задаете гипсокартонщикам? Почему здесь не спрашиваете как профили крепить и какой толщины ГКЛ нужен?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу