Борщ
Борщ
Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

11.08.2014 в 23:26:40

Здравствуйте . Имеется 3х подъездная девятиэтажка 90й серии в которой необходимо осветить подвал старая проводка в подвале практически уничтожена . Подвал без доступа посторонних два входа с торцов здания высота помещений в районе 2х метров длинна подвала 70-75 м ,план к сожалению про$&@н трестом ,буду искать типовой ,по предварительным подсчетам 63 светильника по коридору и отсекам .планирую делать в пвх трубе по потолку . Возникло несколько вопросов 1.тип светильника Применяемых в таких помещениях 2.управление освещением либо пару проходных возле каждого входа выдержит ли нагрузку ? больше 3.5 кВт подразумевается использование ламп накаливания 60Вт либо свой выключатель возле каждого входа который будет включать свет до середины подвала как будет грамотнее ? 3.Зануление ,если корпуса светильников металл что с этим делать во вру как такового защитного нуля нет ,но есть хороший совмещенный :) допустимо ли поставить небольшую шину PE и посадить все на нее ?или искать пластик 4.разрешена ли установка розеток как мин нужны 3 розетки ( скажем ip44 )под каждым подъездом для слесарей или сделать им удлинитель 70метров :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.08.2014 в 23:49:46

Освещение только низковольтное, никаких сетевых розеток

0
Борщ
Борщ
Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

11.08.2014 в 23:53:02

ksiman написал : Освещение только низковольтное, никаких сетевых розеток

Чем аргументируете?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.08.2014 в 23:55:35

В библии написано про подвальные помещения

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

11.08.2014 в 23:58:11

Борщ написал : Здравствуйте .

Доброй ночи. Вот http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161088&p=3040214&viewfull=1#post3040214

0

И это пройдёт ...

Борщ
Борщ
Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

12.08.2014 в 00:03:18

serj12 написал : Доброй ночи. Вот http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=161088&p=3040214&viewfull=1#post3040214

Спасибо

0
NordlineOST
NordlineOST
Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

12.08.2014 в 08:11:10

Учитывая какая у вас нагрузка я бы пустил все это дело через группу пускателей. И две кнопки вкл. с входов.

0
Борщ
Борщ
Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

12.08.2014 в 15:34:54

NordlineOST написал : Учитывая какая у вас нагрузка я бы пустил все это дело через группу пускателей. И две кнопки вкл. с входов.

Будем думать . Можете подсказать по типу светильников

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.08.2014 в 15:58:13

ksiman написал : Освещение только низковольтное, никаких сетевых розеток

неверное утверждение. Достаточно светильника II класса защиты

Борщ написал : свой выключатель возле каждого входа который будет включать свет до середины подвала как будет грамотнее ?

смотрите как вам удобнее, но в подвале - только переключатели с 2 мест. Можете поделить подвал на 2 половины и управлять половинами по отдельности (опять же с переключателей) Альтернатива переключателям - импульсные реле на кнопках

Борщ написал : .управление освещением либо пару проходных возле каждого входа выдержит ли нагрузку ? больше 3.5 кВт

тогда однозначно импульсное реле или контактор

Борщ написал : 3.Зануление ,если корпуса светильников металл что с этим делать во вру как такового защитного нуля нет ,но есть хороший совмещенный допустимо ли поставить небольшую шину PE и посадить все на нее ?

тогда облом

Борщ написал : искать пластик

да

Борщ написал : 4.разрешена ли установка розеток как мин нужны 3 розетки ( скажем ip44 )

на улице под навесом минимум IP54

Борщ написал : или сделать им удлинитель 70метров

тоже вариант чтоб детишки не баловались с розеткой у подъезда - не пихали в неё гвозди...

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.08.2014 в 16:04:33

Борщ написал : Зануление ,если корпуса светильников металл что с этим делать во вру как такового защитного нуля нет ,но есть хороший совмещенный допустимо ли поставить небольшую шину PE и посадить все на нее ?

Возможно, фото ВРУ, ячеек, где рубильники (низ). Если 2 ввода и 2 рубильника то обоих. Подробнее без фанатизма.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.08.2014 в 16:05:13

Борщ написал : Может подсказать по типу светильников

я же уже подсказал -

Alexiy написал : Достаточно светильника II класса защиты

Alexiy написал :

  1. светильники II класса защиты от поражения электрическим током

А конкретно: http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=7859 эх... не поленюсь, найду точную формулировку - она как раз про вас - помещение с повышенной(особой) опасностью и светильники ниже 2,5 м:

ПУЭ 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу