Борщ
Борщ
Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

12.08.2014 в 16:29:45

Bladiclab написал : Возможно, фото ВРУ, ячеек, где рубильники (низ). Если 2 ввода и 2 рубильника то обоих. Подробнее без фанатизма.

Фото сделать не могу далеко да и ключей от ВРУ нет . Могу описать:) 2 ввода алюминий 4х95 марку не помню два перекидных рубильника Фазы приходят на шины нули на корпус вру .а точнее на металическую полосу внизу щита корпус заземлен полосой что то типа 3х40 состояние заземления не знаю .

Alexiy отдельное спасибо за пункт из ПУЭ

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.08.2014 в 16:34:39

Борщ написал : полосой что то типа 3х40 состояние заземления не знаю .

4х40 мм

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.08.2014 в 16:38:25

Борщ написал : нули на корпус вру .а точнее на металическую полосу внизу щита корпус заземлен полосой что то типа 3х40 состояние заземления не знаю .

Уже хорошо. 1 – ячейка одна с рубильниками или 2? 2 – ноли с подстанции приходит по броне? 3 – кабеля с подстанции оба исправны? 4 – дом сидит на обоих вводах (разгружен) или на одном вводе. Если на одном, второй в резерве и под напругой?

0
Борщ
Борщ
Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

12.08.2014 в 17:08:53

Alexiy написал : 4х40 мм

Да . Наверное

Bladiclab написал : Уже хорошо. 1 – ячейка одна с рубильниками или 2? 2 – ноли с подстанции приходит по броне? 3 – кабеля с подстанции оба исправны? 4 – дом сидит на обоих вводах (разгружен) или на одном вводе. Если на одном, второй в резерве и под напругой?

  1. Да одна ячейка с двумя рубильниками
  2. Нет. Отдельная жила кабеля возможно не 4х95 а 3х95+1х70
  3. Не 100%, но по моему один кабель на повреждении и откинут со стороны ТП
  4. На одном вводе
0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.08.2014 в 17:23:58

Борщ написал : Нет. Отдельная жила кабеля возможно не 4х95 а 3х95+1х70

А броня кабеля оплеткой подключена к корпусу ВРУ?

Борщ написал : Не 100%, но по моему один кабель на повреждении и откинут со стороны ТП

В ВРУ дома он приболчен к рубильнику и к нулевой шине?

0
Борщ
Борщ
Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

12.08.2014 в 18:11:30

Bladiclab написал : А броня кабеля оплеткой подключена к корпусу ВРУ?

В ВРУ дома он приболчен к рубильнику и к нулевой шине?

Броня подключена кабель сидит на рубильнике

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

12.08.2014 в 18:19:36

Борщ написал : Зануление ,если корпуса светильников металл что с этим делать во вру как такового защитного нуля нет ,но есть хороший совмещенный допустимо ли поставить небольшую шину PE и посадить все на нее ?или искать пластик

Борщ написал : Броня подключена кабель сидит на рубильнике

Все стало на свои места. Вести 3 жилку.

Борщ написал : управление освещением либо пару проходных возле каждого входа выдержит ли нагрузку ? больше 3.5 кВт подразумевается использование ламп накаливания 60Вт либо свой выключатель возле каждого входа который будет включать свет до середины подвала как будет грамотнее ?

Как один из вариантов. 2 кнопочных поста (на входах), магнитный пускатель. Освещение пустить 3 линии (подъезд линия). 3 УЗО, 3 АВ. При аварии проще искать неисправность.

0
Борщ
Борщ
Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

12.08.2014 в 19:01:03

Bladiclab написал : Все стало на свои места. Вести 3 жилку.

Как один из вариантов. 2 кнопочных поста (на входах), магнитный пускатель. Освещение пустить 3 линии (подъезд линия). 3 УЗО, 3 АВ. При аварии проще искать неисправность.

Тоесть в данном случае можно использовать ноль во вру в качестве защитного? Здесь поподробнее пожалуста . Планировал 2 линии т.к. ВРУ в помещении среднего подъезда .Думаю будет достаточно Я вот думаю как поведут себя светодиодные лампы в закрытых светильниках скажем мощностью 5-7 ватт Как у них с нагревом . Дело в том что при нынешнем качестве ЛН Перегорать они будут постоянно и через год два стекла будут валятся на полу у большинства светильников т.к. Меняет лампы там кто попало .

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

13.08.2014 в 12:16:53

Alexiy написал : найду точную формулировку - она как раз про вас - помещение с повышенной(особой) опасностью

Алексей, вот задался вопросом, а по какому признаку подвалы относятся к ООП ? сырость и/или бетонные полы?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.