КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

19.08.2014 в 01:12:35

Tonus,

Балу конечно дешевые сплиты,но и качества там нет никакого,если чуть добавите лучше перейти на GREE,TOSOT,MDV,LESSAR,PANASONIC-любой из этих резко надежней.

0
Tonus
Tonus
Новичок

Регистрация: 17.07.2014

Омск

Сообщений: 97

20.08.2014 в 11:24:18

Сделал фото как выглядит в квартире. Вроде в термоизоляции выведено, как положено. Звонил в фирму по монтажу, сказали что термоизоляция идет до стены, через которую выведена трасса на улицу. Почему они так делают пояснить не смогли(вероятно чтобы их горе-мастерам меньше времени на сверление в стене тратить). Сказали что оденут изоляцию при монтаже кондиционера. Оплата за работу была произведена, поэтому приходится довольствоваться тем что есть. Фото прокладки трассы нет, изобразил сам. Трасса скрытая в стене показана зеленым.

0
Вложение
Pchola73
Pchola73
Эксперт

Регистрация: 20.09.2009

Воронеж

Сообщений: 2011

20.08.2014 в 11:29:16

По почерку жопошники. Меня постоянно выбешивает такой вид скотча. Особенно когда на медь. Его хрен отдерёшь.

Это показатель, того что монтажники не думают головой вообще. Им самим же потом всё отцеплять.

Каждый раз на вопрос , зачем?

Следует ответ, что начальство на изоленту денег жмёт.

Капец, мля. И где таких находите то?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116841

20.08.2014 в 11:31:16

Tonus написал : сказали что термоизоляция идет до стены

переделывать!!! будет конденсат вокруг места входа в стену....

Tonus написал : Почему они так делают пояснить не смогли(вероятно чтобы их горе-мастерам меньше времени на сверление в стене тратить)

потому-что тяп-ляп срубить бабла...

Фото конца труб поближе? Две трубки в одной изоляции? Если ДА - однозначно ленивые халтурщики...

Tonus написал : Оплата за работу была произведена, поэтому приходится довольствоваться тем что есть.

ругайтесь и настаивайте на теплоизоляции ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ТРАССЫ.

0
Pchola73
Pchola73
Эксперт

Регистрация: 20.09.2009

Воронеж

Сообщений: 2011

20.08.2014 в 11:35:35

За столько лет работы я так и не увидел, какого либо вреда от того что медь без изоляции в стене. Особенно если всё задуто пеной.

Это вопрос религии. Беда не в этом. А в общем подходе. Скотч головного мозга. Не удивлюсь, если работяги были в сланцах , шортах и лет им было межу 20 и 26 годами

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116841

20.08.2014 в 11:49:05

Pchola73 написал : какого либо вреда от того что медь без изоляции в стене. Особенно если всё задуто пеной.[/quote] Пена - теплоизоляция. И если теплоизоляция заходит на трубках хотя бы на 5 см в стену - уже будет лучше.

А так.... конденсат на трубках никто не отменял в месте входа в стену, если трубка рядом с поверхностью... [quote="Pchola73;4677927"]А в общем подходе. Скотч головного мозга.

+1 Идиотская экономия на мелочах...

0
Pchola73
Pchola73
Эксперт

Регистрация: 20.09.2009

Воронеж

Сообщений: 2011

20.08.2014 в 11:54:59

Я просто за то что каждый раз когда сталкиваюсь с таким почерком, монтажники работают на от@бiсь

Конденсат то я видел... Но я не видел вреда от этого. Не в тех он объёмах, что бы на вентbлируемом фасаде, что либо испортить. Сквозняки под алюкобондом его подсушивают. Да и флекс можно снаружи одеть и внутрь засунуть. Нет в этом большого криминала. Открою большую тайну. Во внешнем блоки трубки вообще без флекса.

Много раз сталкивался с кондеями у которых от времени флекс полность разлетелся. И ничего. Холодят заразы. Надо было наверное их ДУСТом посыпать, что бы наверняка загнулись

Флекс обычно сразу одевают, что бы легче было под окно поставить. В моей практике, чуть ли не половину монтажей делаю, когда флекс потом одевается

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116841

20.08.2014 в 12:35:53

Pchola73, Я про конденсат внутри помещения .... обоям не сильно понравится...

Снаружи ... ну потратим немного мощности на охлаждение улицы - ну и бог с ней :)

0
Pchola73
Pchola73
Эксперт

Регистрация: 20.09.2009

Воронеж

Сообщений: 2011

20.08.2014 в 15:00:04

Так снутри помещения всё в флексе )))

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116841

20.08.2014 в 15:03:20

Pchola73, http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=531567&d=1408519437 В углу стены.... завели они изоляцию в отверстие стены, или недовели или оставили вровень - покрыто мраком - точнее - штукатуркой :) Там со временем и появится мокрое пятно....

На самое главное Вы не обратили внимание - что трасса идет не петлей! http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=531566&d=1408518609 Это значит, что в месте выхода из стены ОНИ уже её согнули под 90 град, и будут еще гнуть на 90 - итого 180 с малым радиусом. И скорее всего в этом месте заломают толстую трубку....

ИМХО, УЖЕ надо переделывать....

0
Zorro
Zorro
Новичок

Регистрация: 19.09.2014

Москва

Сообщений: 1

20.09.2014 в 13:28:44

норм все сделано! ерунду тут не городите)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.