15.08.2014 в 17:36:06

Alex2507 написал : такие?

пипец! фантазия разыгралась не на шутку. проблема выеденного яйца не стоит, но мы не ищем легких путей...

не хотите СИЗЫ и кусать - воткните орехи, там и кусать не придется, хотя смотреться будет не очень эстетично

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

15.08.2014 в 17:37:33

дин рейка это хорошо, только что это за коробка распаечная получится? А СИЗы - у меня магистральный провод одножильный 2,5, а отвод 1.5 - многожильный, не накручу я сиз, да и запаса провода нет, после того, как перекусишь, чтобы на СИЗ пошел.

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

15.08.2014 в 17:48:04

andrewkhv, да я уже стебусь)))

krserv написал : у меня магистральный провод одножильный 2,5, а отвод 1.5 - многожильный

ага начинается... и АВ на эту линию 25А поди...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24838

15.08.2014 в 17:49:48

krserv

Вам орешки предложили? Берёте самые мелкие и подбираете походящую коробку.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.08.2014 в 17:55:06

krserv написал : у меня магистральный провод одножильный 2,5, а отвод 1.5 - многожильный

и каким автоматом вы это собрались защищать?

если многожила - сиз отпадает. ставьте орех У739М, на многожилу пару НШВИ с оторванными юбками, и усё будет надежно.

можно и паять, но я сомневаюсь что вы умеете.

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

15.08.2014 в 18:14:50

Alex2507 написал : andrewkhv, да я уже стебусь)))

ага начинается... и АВ на эту линию 25А поди...

ну да 25А - чем Вам 2.5 кв не нравятся? отвод для проточного водонагревателя - 1.5 кв. Автомат на 16А, водонагреватель пластиковый, подвод тоже пластиковый, УЗО не ставлю, т.к нет металлических открытых участков.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.08.2014 в 18:20:56

krserv написал : ну да 25А - чем Вам 2.5 кв не нравятся? отвод для проточного водонагревателя - 1.5 кв. Автомат на 16А, водонагреватель пластиковый, подвод тоже пластиковый, УЗО не ставлю, т.к нет металлических открытых участков.

пыпэц!

автомат на 16А где планируете ставить? почему на 16А? кто вам сказал, что УЗО не нужно ставить на "пластиковый" нагреватель (ТЭН у него тоже пластиковый с пластиковой спиралью?). Узо часто вмонтировано в шнур нагревателя, но тем не менее ставить УЗО на эту линию нужно все равно.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.08.2014 в 18:24:19

krserv написал : ну да 25А - чем Вам 2.5 кв не нравятся?

не нравится 25А. Это перебор. ставьте С16 (С20 максимум!), и не китайский шлак, а вменяемую аппаратуру. сильно мало денег - поищите автоматы и узо Easy9, цена у них просто неприличная.

а что вам мешает сделать отвод тоже 2.5 квадрата и не городить дополнительный автомат?

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

15.08.2014 в 18:57:11

Alex2507 написал : ага начинается... и АВ на эту линию 25А поди...

Как я и говорил. Все плохо...

0
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

15.08.2014 в 18:58:52

krserv, пригласите мастера нормального. Дешевле будет.

0
Аватар пользователя
krserv

Местный

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

16.08.2014 в 01:37:46

andrewkhv написал : пыпэц!

автомат на 16А где планируете ставить? почему на 16А? кто вам сказал, что УЗО не нужно ставить на "пластиковый" нагреватель (ТЭН у него тоже пластиковый с пластиковой спиралью?). Узо часто вмонтировано в шнур нагревателя, но тем не менее ставить УЗО на эту линию нужно все равно.

в водонагревателе написано возможный ток до 20А - хочу поставить на 16А - если будет выбивать, то тогда уже больший номинал. 1.5 кв - проводка, потому, что в водонагревателе шнур с вилкой на 1.5 кв. Обогреватель - 3.5 кв. Да, УЗО нужно будет поставить, т.к вода все-таки не диэлектрик. Подумал, страшная штука этот проточный водонагреватель, если купаться при помощи его. Купаться нужно в резиновых шлепанцах на всякий случай, хотя сейчас везде пластиковая канализация и трубы, а ванна у меня не заземлена

0