15.08.2014 в 17:36:06
Alex2507 написал : такие?
пипец! фантазия разыгралась не на шутку. проблема выеденного яйца не стоит, но мы не ищем легких путей...
не хотите СИЗЫ и кусать - воткните орехи, там и кусать не придется, хотя смотреться будет не очень эстетично
15.08.2014 в 17:37:33
дин рейка это хорошо, только что это за коробка распаечная получится? А СИЗы - у меня магистральный провод одножильный 2,5, а отвод 1.5 - многожильный, не накручу я сиз, да и запаса провода нет, после того, как перекусишь, чтобы на СИЗ пошел.
15.08.2014 в 17:48:04
andrewkhv, да я уже стебусь)))
krserv написал : у меня магистральный провод одножильный 2,5, а отвод 1.5 - многожильный
ага начинается... и АВ на эту линию 25А поди...
15.08.2014 в 17:49:48
krserv
Вам орешки предложили? Берёте самые мелкие и подбираете походящую коробку.
15.08.2014 в 17:55:06
krserv написал : у меня магистральный провод одножильный 2,5, а отвод 1.5 - многожильный
и каким автоматом вы это собрались защищать?
если многожила - сиз отпадает. ставьте орех У739М, на многожилу пару НШВИ с оторванными юбками, и усё будет надежно.
можно и паять, но я сомневаюсь что вы умеете.
15.08.2014 в 18:14:50
Alex2507 написал : andrewkhv, да я уже стебусь)))
ага начинается... и АВ на эту линию 25А поди...
ну да 25А - чем Вам 2.5 кв не нравятся? отвод для проточного водонагревателя - 1.5 кв. Автомат на 16А, водонагреватель пластиковый, подвод тоже пластиковый, УЗО не ставлю, т.к нет металлических открытых участков.
15.08.2014 в 18:20:56
krserv написал : ну да 25А - чем Вам 2.5 кв не нравятся? отвод для проточного водонагревателя - 1.5 кв. Автомат на 16А, водонагреватель пластиковый, подвод тоже пластиковый, УЗО не ставлю, т.к нет металлических открытых участков.
пыпэц!
автомат на 16А где планируете ставить? почему на 16А? кто вам сказал, что УЗО не нужно ставить на "пластиковый" нагреватель (ТЭН у него тоже пластиковый с пластиковой спиралью?). Узо часто вмонтировано в шнур нагревателя, но тем не менее ставить УЗО на эту линию нужно все равно.
15.08.2014 в 18:24:19
krserv написал : ну да 25А - чем Вам 2.5 кв не нравятся?
не нравится 25А. Это перебор. ставьте С16 (С20 максимум!), и не китайский шлак, а вменяемую аппаратуру. сильно мало денег - поищите автоматы и узо Easy9, цена у них просто неприличная.
а что вам мешает сделать отвод тоже 2.5 квадрата и не городить дополнительный автомат?
15.08.2014 в 18:57:11
Alex2507 написал : ага начинается... и АВ на эту линию 25А поди...
Как я и говорил. Все плохо...
15.08.2014 в 18:58:52
krserv, пригласите мастера нормального. Дешевле будет.
16.08.2014 в 01:37:46
andrewkhv написал : пыпэц!
автомат на 16А где планируете ставить? почему на 16А? кто вам сказал, что УЗО не нужно ставить на "пластиковый" нагреватель (ТЭН у него тоже пластиковый с пластиковой спиралью?). Узо часто вмонтировано в шнур нагревателя, но тем не менее ставить УЗО на эту линию нужно все равно.
в водонагревателе написано возможный ток до 20А - хочу поставить на 16А - если будет выбивать, то тогда уже больший номинал. 1.5 кв - проводка, потому, что в водонагревателе шнур с вилкой на 1.5 кв. Обогреватель - 3.5 кв. Да, УЗО нужно будет поставить, т.к вода все-таки не диэлектрик. Подумал, страшная штука этот проточный водонагреватель, если купаться при помощи его. Купаться нужно в резиновых шлепанцах на всякий случай, хотя сейчас везде пластиковая канализация и трубы, а ванна у меня не заземлена