03.03.2020 в 21:18:42
Mega_Sly, Нет уж , никаких допрозеток к этим стационарным агрегатам на отдельных линиях делать не следует . Пусть живут своей жизнью ..
04.03.2020 в 18:37:17
MaSeVi написал: Mega_Sly, По этажному щиту лучше так: АВ 50А - счётчик - УЗО 63А. В квартире (судя это новостройка) реле напряжения не нужно, хотя коли очень хочется. ПММ и хол-к лучше на свои отдельные линии, равно, как и защиту от протечек. Предварительно, как то так :) ...
MaSeVi, Новостройка. Да, там счетчик пропустил после рубильника. Вводной точно менять не буду. По крайне мере на текущем этапе. ПММ и холодильник - хорошо, учту.А СМА? При этом холодильник стоит ли делать до защиты от напряжения(ставлю, т.к. были случаи уже в ЖК скачков веселых и у народа горела техника)? . Защиту от протечек не хотел тратить место в щитке(если честно).
05.03.2020 в 17:25:35
Mega_Sly написал: Защиту от протечек не хотел тратить место в щитке(если честно).
Правильно, от затопления соседями она не спасёт.
Mega_Sly написал: делать до защиты от напряжения
Вам этого мало:
Mega_Sly написал: были случаи уже в ЖК скачков веселых и у народа горела техника
Смысл что то затевать, если и так всё работает? Как вариант поставьте стаб.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу