Грэй написал : самое правильное - это приделать кабель обратно))
И как его туда замуровать?
16.08.2014 в 22:56:23
Грэй написал : самое правильное - это приделать кабель обратно))
И как его туда замуровать?
16.08.2014 в 22:56:28
ksiman написал : Заодно осваивают профессию электрика? Вы действительно думаете, что они всё верно там сделали? Намекаю, что далеко не всякая термоусадка герметично и надёжно изолирует соединение :(
это я отлично понимаю. допрос на тему качества соединения - это тема совершенно отдельная.. будет проведен завтра..
для меня пока важнее хотя бы теоретически понять масштабы бедствия..
16.08.2014 в 22:57:58
Alex2507 написал : а я бы вскрыл...
буду вскрывать. буду. радует то, что можно это сделать точечно - четко известно место расположения "соединения"
16.08.2014 в 23:23:45
ksiman написал : И как его туда замуровать?
Вот это, как раз вопрос, который должны решать "работники", электриков он не очень касается)))
17.08.2014 в 01:42:50
sirrah написал : Как я понимаю - единственный более или менее разумный вариант - воткнуть резистор?
Разве что джамшутам в голову. Какой резистор , епть , учим матчасть
17.08.2014 в 08:05:18
ksiman написал : Боюсь тут одним тестером не отделаться. Ещё понадобиться мегомметр, затем отбойный молоток и потом новый кабель...
Правильно. Клиент платит деньги не фальшивые, а настоящие. А не за то чтобы на нем нагрелись и в полу самодельщина была.
sirrah написал : Как я понимаю - единственный более или менее разумный вариант - воткнуть резистор?
Надо мозг включить!!! И ответить на вопрос. Хотели ли Вы у себя под полом за хорошие бабки – ХРЕНЬ иметь???
17.08.2014 в 15:08:55
Большие сомнения в качественном ремонте кабеля.По хорошему, под термоусадку вставляется клеевая проставка(блокирует попадание влаги) и все усаживается феном.Сверху чулком натягивается оплетка кабеля,затем пропаивается с оплеткой другого обрезка.И повторяем с термоусадкой. Как правио есть готовые ремкомплекты.Если все выполнили о технологии,должен работать долго
17.08.2014 в 22:43:32
Значит так. Был на месте. Вскрыл все места "укорачивания".
Обрезал, обжал. Закатал в клеевую термоусадку в два слоя. К слову будет сказано - работяги не выкинули обрезки. Ради интереса вскрыл заводское соединение. Там точно так же просто обжато гильзой и укатано в термоусадку.
Померил сопротивление.
Длинный провод кажет 33.1 (в инструкции к ТП нормативное значение 34.3) С коротким хуже - 93.2 против заводских 109
Как я понимаю длинный кабель даже из погрешности не выбивается и можно спать спокойно.
А вот с коротким надо думать. Какие будут у кого мысли-предложения?
17.08.2014 в 22:47:24
sirrah написал : А вот с коротким надо думать. Какие будут у кого мысли-предложения?
читайте выше: я предлагал приделать "взад" :)
17.08.2014 в 22:54:43
sirrah, а что именно за кабель? Какой регулятор?