Добрый Вечер Уважаемые!

Обнаружилась проблемка - при пуске воды в раковину срабатывает УЗО (30мА). Под раковиной установлен измельчитель мусора в пластмассовом корпусе, раковина - искусственный гранит, розетки с заземлением - тянул провод от щитка. Что поправить?

Буду признателен за советы.

0
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4096

25.10.2006 в 22:53:47

предположение если на сухую не выбивает - измельчитель а может на водопровод кто заземлился

0
radist
radist
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

25.10.2006 в 23:17:32

наверно измельчитель подкорачивает, проверь сопротивление изоляции на сухую и на мокрую. похожие траблы у кого -то были с Upsником , так там была в нем причина.

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

26.10.2006 в 09:55:22

2DeadLock Если измельчитель отключить от сети, то...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

26.10.2006 в 09:58:30

У измельчителя три провода? Если да, то в нём причина.... Раньше нормально работало, или только подключил?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.10.2006 в 11:48:18

Если отключить от сети - не выбивает. Обнаружил, что корпуса измельчителя (пластикового)касалась гибкая подводка в металлической оплетке - отодвинул. Ничего не выбивает. Но, это колхоз какой-то, хочется понять первопричину.

Еще раз спасибо всем.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.10.2006 в 11:49:42

У измельчителя три провода?Если да, то в нём причина.... Вилка с заземлением

Раньше нормально работало, или только подключил?

Только подключил

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.10.2006 в 11:53:00

А если кто заземлился - это лечится

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

26.10.2006 в 11:55:50

DeadLock написал : Обнаружил, что корпуса измельчителя (пластикового)касалась гибкая подводка в металлической оплетке - отодвинул. Ничего не выбивает.

У измельчителя пробой на корпус. Может корпус - токопроводящий пластик?
Измерить сопротивление земля вилки - корпус измельчителя. Измерить сопротивление (мокрого) фаза - корпус измельчителя.

DeadLock написал : Только подключил

Тогда лучше по гарантии сдать его обратно в магазин и купить другого изготовителя.... и не тратить время на разбор полетов...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.10.2006 в 13:47:51

DeadLock написал : Если отключить от сети - не выбивает. Обнаружил, что корпуса измельчителя (пластикового)касалась гибкая подводка в металлической оплетке - отодвинул. Ничего не выбивает. Но, это колхоз какой-то, хочется понять первопричину.

Еще раз спасибо всем.

Есть такая глупая мысль у меня, что оплетка этой самой гибкой подводки посажена на нулевой провод.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.10.2006 в 13:56:38

avmal написал : Есть такая глупая мысль у меня, что оплетка этой самой гибкой подводки посажена на нулевой провод.

У меня тоже такая мысль, т.к. она часть (электрическая) системы водоснабжения. Провели консилиум. Резюме -отключить PE провод на этом устройстве. В доме двухпроводная линия (РЕН?). Землю я тянул сам. Недавно был ремонт щитков, на вводе установлен УЗО. Говорят, что в случае чего он все равно сработает.