Sdik_S
Sdik_S
Резидент

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1574

28.08.2006 в 08:16:17

'[Serge написал : ']Прошло более полугода, что показал опыт использования? В Хабаровске климат несколько другой, в одном из домов все жильцы позакрывали отверстия для притока. Причина - конденсат, много конденсата. Может без утеплителя все было сделано, может для бОльших морозов и бОльшей влажности похитрее/подлиннее воздуховод должен быть. х.з.

по-моему, "бред". Что у Вас там в Хабаровске? Законы физики изменились?

Регулируя приток не забывай о вытяжке. Т.е. ВЫТЯЖКА определяет... "сознание". Если зимой много холодного воздуха поступает через клапан надо дросселировать вытяжку а НЕ ПРИТОК!!!

А про герметичные окна сказки пусть рассказывают оконщики. Через пять лет эксплуатации, если не регулировать фурнитуру, не ухаживать за уплотнением, при -35 по цельсию, через самое замечательное окно с 10-ти камерным профилем и 20 камерным стеклопакетом воздух снаружи попрет в квартиру.

0

Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.12.2006 в 17:23:49

Sdik_S написал : Ставлю и КИВ и "аэрэковский" стеновой EHT. Есть разница. В управлении, харакетристиках, внешнем виде и цене.

Очень бы хотелось узнать чем все закончилось,т.к озадачен сейчас точно-такой же проблемой? Если не трудно-поделитесь.:)

0
Алмаз
Алмаз
Местный

Регистрация: 22.08.2006

Набережные Челны

Сообщений: 339

20.12.2006 в 10:54:11

Клапан ставить надо, без него никуда. Это да. Но встречаются редкие ситуации как у меня (была отдельная ветка), когда вытяжка была чрезмерна сильная, что приводило к завыванию клапана в морозы и легким насморкам. Я сделал небольшое демпфирование вытяжной решетки с помощью куска бумаги и всё встало хорошо.

0