far
far
Новичок

Регистрация: 16.02.2014

Москва

Сообщений: 17

20.08.2014 в 09:45:47

Добрый день уважаемые мастера!

Подскажите пожалуйста на счет разводки канализации, все ли сделано правильно, будут ли какие-нибудь проблемы при такой схеме?

0
Вложение
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

20.08.2014 в 10:42:47

far, надо убрать углы 90град. Самый "плохой" из них - ванна

0
far
far
Новичок

Регистрация: 16.02.2014

Москва

Сообщений: 17

20.08.2014 в 10:46:40

BV написал : far, надо убрать углы 90град. Самый "плохой" из них - ванна

А на сколько это плохо? Вот фото этого узла

0
Вложение
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116626

20.08.2014 в 11:21:20

far, 50 в 110 - вполне прокатит, если неохота переделывать. Это там монтажная пена трубу держит? :)

Главное - проверить все уклоны труб - желательно лазрным построителем плоскостей....

0
far
far
Новичок

Регистрация: 16.02.2014

Москва

Сообщений: 17

20.08.2014 в 11:29:26

Труба в штробе в стене, ну и запенена

0
far
far
Новичок

Регистрация: 16.02.2014

Москва

Сообщений: 17

21.08.2014 в 11:55:00

А на сколько плохо, что на стояке стоит прямая крестовина, а то я так понял, что СНИП это запрещает?