Здравствуйте! Газовики поставили счетчик

Сейчас обнаружил, что вот уголок в этом месте

практически свободно гуляет по резьбе (т.е. крутится по/против чс без заметного сопротивления). Газовый шланг конечно упирается в стенки и не дает ему открутиться + газовики проходились своим тестером (да и я по старинке мыльной пеной) - утечек нет. Вопрос - стоит ли разбирать и закручивать "до упора"?

0
Вложение
Аватар пользователя
Peterjela

Местный

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

20.08.2014 в 15:37:08

Hiericus написал : Сейчас обнаружил, что вот уголок в этом местe
практически свободно гуляет по резьбе .

Hiericus, ИМХО, конечно, это не гуд. Хотя, учитывая, малость P газа + невозможность домочадцами по месту полностью открутить угольник - будет фунциклировать долгое время без утечки. Еще и крепеж бы не помешал - консоль пусть и небольшая. Почему так получилось понятно - спец понял, что затянуть до конца не получится (т.к. уголок окажется в неправильном положении - вверху - из-за того, что не докрутил-(пожалел? или кончилась?)- фумки, но не стал переделывать, решив, что итак сойдет. Если письменно напишите в Горгаз, что подключение газосчетчика по факту оказалось "на соплях" - уверен, конечно, переделают - там делов-то на 3 минуты. Хотя и на устную настойчивую просьбу должны отреагировать.

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

20.08.2014 в 16:14:25

Hiericus, нет утечки - нет переделки.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8775

20.08.2014 в 21:25:36

И зачем надо было лишнюю деталь(муфту) впихивать туды?:confused: Уголки в/в иссякли? А еще лучше оставить уголок в/н, а шланг с накидной гайкой, и сейчас бы все было проще. Открутил шланг, открутил уголок(конечно, если стена не мешает), подмотал подмотку и обратно в зад.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10392

20.08.2014 в 22:00:35

Hiericus написал : Вопрос - стоит ли разбирать и закручивать "до упора"?

Вы ведь за это деньги заплатили и не маленькие. А т.к. газ это не игрушка, то обратитесь газовую компанию, лучше письменно, пусть они сообщать о допустимости такого соединения. И там же попросите написать на основании какого стандарта фитинг на газе может свободно крутиться на резьбе.

0
Аватар пользователя
Peterjela

Местный

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

21.08.2014 в 11:42:25

Славик64 написал : И зачем надо было лишнюю деталь(муфту) впихивать туды?

Славик64, думаю просто им так было удобнее монтировать - не надо газовый шланг крутить - хз как он проходит и какая его длина.

Славик64 написал : открутил уголок(конечно, если стена не мешает)

Похоже как раз стена мешает - муфта вроде стены касается. Скорее всего уголок паковался на счетчик до его монтажа к ШК.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8775

21.08.2014 в 11:53:06

Peterjela, ИМХО шланг с папиным концом (:o) вообще не должен производиться!

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Hiericus

Местный

Регистрация: 11.03.2014

Волгоград

Сообщений: 3

21.08.2014 в 14:52:39

Все, вызвал, переделали. Посадили на один уголок без муфты + уплотнили гораздо лучше. Теперь вся конструкция жесткая и не люфтит. Всем спасибо за советы!