09.08.2019 в 20:33:44
zero52rus написал: Критика
Когда нет гипса, значит правильно. Если три слоя сделаны один после другого"по-мокрому" - значит правильно. Трап утоплен на высоту маяка 6 или 10мм - тоже правильно. То что бортик при этом варианте через демфер - тоже правильно. У меня нет критики.
zero52rus написал: дельные советы
Пол/теплый/ чуствительный к подвижкам, какие материалы для гидроизоляции будете изпользовать?
Баш майсторът
09.08.2019 в 22:07:08
jekasus написал: У меня нет критики.
По маякам пятилучье смущает - подгон плитки будет затруднен имхо
Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))
09.08.2019 в 22:34:10
Резон написал: По маякам пятилучье смущает - подгон плитки будет затруднен имхо
Мозаика. Не знаю, предполагаю ;)
Баш майсторът
10.08.2019 в 02:44:09
jekasus, Вебер тек 822. Поддон планируется из плитки. Думаю намучаюсь я с ним
10.08.2019 в 12:46:20
AndyMirror, Уже закуплена веберовская гидра
10.08.2019 в 21:05:15
zero52rus написал: Поддон планируется из плитки. Думаю намучаюсь я с ним
Так как на одной фотке стоит лазер, значит периметр душевого уголка по уровню/предполагаю/. И точно с этой зоны между маяками, где стоит лазер, нужно начать укладку плитки, в других местах/к углам/ просто будете преходить на слой. При диагональной укладке квадратной плитки погрешность будет меньше, чем при прямой. Я сторонник укладки цельной плитки и поэтому не расматриваю вариант резать ее из-за уклонов/дополнительные швы/.
Баш майсторът
22.08.2019 в 21:58:22
Совет снова надо :) Здрасьте Трап Алькаплат 75 см (длинный такой). Планировал душевое ограждение готовое купить, 90x90 со скошенным углом, но во время выравнивания стен получилось так, что не влезает 90 с одной стороны, максимум 85 см, да и то впритык. Поэтому думаю надо ставить 80x90, но куча вопросов нарисовалась:
Пока не попробуешь, не поймешь
26.08.2019 в 22:53:13
humbert написал: хотелось бы без бортика,
Бортик минимальный на высоту алум. уголка/ про пластиковые забыть/. Разницу между уклоном поддона и горизонтом уголка бортика/начинать от самой высокой точки, внешний угол подддона/ заполнить затиркой, будет больше чем дается по технологиям, но можно...
Баш майсторът
27.08.2019 в 19:20:33
Короче, залил, внутри два листа эппс 20-ки с разбегом швов - для облегчения подиума. Смесь из пескобетона M-300 и цемента M-500 - сыпал на глаз, M-300 ушло 4 мешка, M-500 половина мешка.
Размер общий 82 x 148 см, до трапа от дальней стены примерно 127 см, уклон к трапу от дальней стены 2 см сделал от страха. Пробовал воду лить - к трапу не течет почти, стяжка впитывает :)
Сколько по времени примерно ждать до гидры? Неделя, две?
То что трап по длине вплотную к краю трапа и стене это плохо? Или пофиг, главное лентой обклеить и обмазать гидроизоляцией?
И вообще что я не так сделал?
И еще, вместо дверей планирую сделать одну перегородку, надеюсь не будет заливать далеко чтобы ставить второе стекло. Если понадобиться, то сделаю бортик из профиля, 1-2 см. Но думаю что и перегородки хватит. Только вопрос в ширине перегородки.
От стены до стены будет не более 145 см с учетом слоя клея и плитки на обеих стенах, если ставить метровую перегородку, то проход будет 45 см, что как бы не айс. Если ставить 75 см, хватит ли перегородки для защиты от брызг остального помещения?
Пока не попробуешь, не поймешь
27.08.2019 в 23:19:25
humbert написал: Сколько по времени примерно ждать до гидры? Неделя, две?
Сейчас тепло ;) Без наличия влагомера, самый простой вариант - постелить кусок защитной пленки и прижать, например мешком, даже мешком мусора. если на след. день нет визуальной перемены цвета стяжки, там где пленка и в другой части поддона - значит готова под гидру.
Баш майсторът
28.08.2019 в 19:37:21
У нас холодно :) И сыро
На практике сколько в среднем дней ждать?
Пока не попробуешь, не поймешь
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.