Здравствуйте!
Почитав форум и советы специалистов, решили организовать вентиляцию в раздельном санузле следующим образом. Расширяем вход в вент.канал (вент.канал находится в туалете) до 30 см в высоту (сейчас примерно 15 см в высоту и 15 в ширину). Верхнюю часть вент.канала отделяем потолком из гипрока, в потолок врезаем прямоугольную решетку, и таким образом будет осуществляться вентиляция туалета. От нижней части вент.канала прокладываем воздуховод диам.150 мм вдоль задней стены туалета, пробиваем отверстие в стене ванной, и поставим круглую решетку.
Вопрос с том, какие нужно соединительные элементы для круглого воздуховода, чтобы протянуть его так, как указано на картинке (место, вызывающее вопрос, отмечено знаком "?"). Или жестким воздуховодом так сделать нельзя и необходимо использовать гибкий воздуховод типа такого?
http://vents.ua/cat/310/
Напрямую соединить нельзя, т.к. мешают трубы :(
И еще пара вопросиков:
нужно ли на канал в ванной ставить обратный клапан?
какого размера лучше купить прямоугольную решетку для потолка из гипрока в туалете, чтобы была достаточная тяга для помещения площадью 120х80, с вент.каналом 15х15? Такой будет достаточно? http://vents.ua/item/5423/_MV_170/
Victoria написал :
Верхнюю часть вент.канала отделяем потолком из гипрока, в потолок врезаем прямоугольную решетку, и таким образом будет осуществляться вентиляция туалета.
... и таким образом Вы делаете прекрасный пылесборник на потолке туалета :) Вентканал по потолку туалета обязателен.
Victoria написал :
От нижней части вент.канала прокладываем воздуховод диам.150 мм вдоль задней стены туалета, пробиваем отверстие в стене ванной, и поставим круглую решетку.
Все хорошо, только при хорошей вентиляции голый мокрый человек в ванной или под душем будет замерзать :)
Решетку - за пределы чаши ванной.... воздуховод по потолку туалета...
не надо.
Все можно сделать жестким.
Перерисовывайте... на ванну хватит Д125 (или 150), на туалет Д100 (Д125) или аналогичные по сечению - плоские. Но плоского аналога Д150 из пластика не существует....
Потом с рисунком с размерами в магазин и возьмите немного лишнего, которое потом сдадите обратно....
какого размера лучше купить прямоугольную решетку для потолка из гипрока в туалете, чтобы была достаточная тяга для помещения площадью 120х80, с вент.каналом 15х15? Такой будет достаточно? http://vents.ua/item/5423/_MV_170/
В круглый канал проще вставлять круглю решетку, без лишних шурупов :)
Да, в решетке "сетка от тараканов" скорее появилась, как следствие "тараканов в голове производителя", тк забивается пылью через месяц и затыкает вентиляцию полностью.
При наличии сетки - выбросить сразу...
BV написал :
... и таким образом Вы делаете прекрасный пылесборник на потолке туалета :) Вентканал по потолку туалета обязателен.
Все хорошо, только при хорошей вентиляции голый мокрый человек в ванной или под душем будет замерзать :)
Решетку - за пределы чаши ванной.... воздуховод по потолку туалета...
не надо.
Все можно сделать жестким.
Перерисовывайте... на ванну хватит Д125 (или 150), на туалет Д100 (Д125) или аналогичные по сечению - плоские. Но плоского аналога Д150 из пластика не существует....
Потом с рисунком с размерами в магазин и возьмите немного лишнего, которое потом сдадите обратно....
нет.
В круглый канал проще вставлять круглю решетку, без лишних шурупов :)
Да, в решетке "сетка от тараканов" скорее появилась, как следствие "тараканов в голове производителя", тк забивается пылью через месяц и затыкает вентиляцию полностью.
При наличии сетки - выбросить сразу...
Slonobas написал :
.... Будет ли достаточно 60х120? ....