23.08.2014 в 00:14:20
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста.
В квартиру (новый монолит 2010г) Ввод 3 фазы 25А . Сколько Квт выделено. И если можно формулу расчета. Так как одни говорят что 9-11 другие 21-23.
Искал поиском не нашел .
Спасибо
23.08.2014 в 00:24:14
Если номинальное фазное напряжение считать 220В, то получается 16,5 кВт. Ток фазы умножается на фазное напряжение и умножается на количество фаз.
23.08.2014 в 00:35:24
220 но точное не мерил .
23.08.2014 в 01:18:54
Good_78rus написал : 220 но точное не мерил .
Грубо - 15 кВт, т.к. 16.5 в реале какбэ не выделяют ;) Формула? 220*25*3
23.08.2014 в 01:23:06
Good_78rus написал : Так как одни говорят что 9-11 другие 21-23. Искал поиском не нашел . Спасибо
Идете в электросети, говорите адрес и спрашиваете "сколько"...
23.08.2014 в 11:24:55
BV написал : Идете в электросети, говорите адрес и спрашиваете "сколько"...
Вообще-то, не обязательно в идти в сети. Достаточно обратиться к ГИ в обслуживаюйщей дом конторе. Он обязан знать ТУ. У него же это ТУ можно и поиметь ...
haramamburu написал : Грубо - 15 кВт, т.к. 16.5 в реале какбэ не выделяют
Эт точно .... ;)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
23.08.2014 в 11:31:32
haramamburu написал : Грубо - 15 кВт, т.к. 16.5 в реале какбэ не выделяют ;) Формула? 220*25*3
В реале я думаю человека интересует сколько он может забрать без проблем, а не бумажка с округленным числом.
24.08.2014 в 00:08:24
x-men написал : В реале я думаю человека интересует сколько он может забрать без проблем, а не бумажка с округленным числом.
5,5 кило с каждой фазы - "без проблем", однофазными потребителями.
24.08.2014 в 01:22:30
Спасибо за ответы.
А еще вопрос такой, каким образом можно высосать больше чем 5.5 кила с одной фазы (при входном автомате 25А).? Читал как то статьи но там было очень много умных слов=)
24.08.2014 в 03:34:21
Good_78rus написал : каким образом можно высосать больше чем 5.5 кила с одной фазы (при входном автомате 25А).?
Новейшим нанофазоотсасывателем. Обычно они в продаже на одной полке с гармонизаторами и экономайзерами лежат. :) А если серьезно,- зачем вам это нужно, что подключать собрались?
24.08.2014 в 11:19:48
Good_78rus написал : Читал как то статьи но там было очень много умных слов=)
Судя по интернету, для всего подходит неодимовый магнит...буквально для всего, вот еще (electricity saving box/ . Я тут пытаюсь товарищу счетчик меркурий сжечь вместе с показаниями..чето не получается магнитом.
24.08.2014 в 12:16:02
ПPOPAБ написал : Новейшим нанофазоотсасывателем
Да есть он уже и экономайзер тоже=))) только вот не задача то дом сидит без света то район=))))
надо будет по пробывать неодимовый магнит=)))) еще не пробывал
А серьезно если то праздный интерес так как если была бы возможность такая например еще кило высосать с фазы то разгрупировка получалась намного удобнее и пришлось бы поменьше групп делать. Спасибо мужики
24.08.2014 в 12:29:49
Good_78rus написал : ...каким образом можно высосать больше чем 5.5 кила с одной фазы
Заменить "начинку пирожка"... ;) Но именно :
(при входном автомате 25А).?
"без проблемно" и длительно - то никак.
Но действительно :
ПPOPAБ написал :
- зачем вам это нужно, что подключать собрались?
"это" что - не трёхфазный потреб. ?
24.08.2014 в 12:47:23
Good_78rus написал : Спасибо за ответы.
А еще вопрос такой, каким образом можно высосать больше чем 5.5 кила с одной фазы (при входном автомате 25А).? Читал как то статьи но там было очень много умных слов=)
А если стоять и держать клювик?
24.08.2014 в 12:51:52
Good_78rus написал : А серьезно если то праздный интерес так как если была бы возможность такая например еще кило высосать с фазы то разгрупировка получалась намного удобнее и пришлось бы поменьше групп делать.
Понятно. В общем то АВ номиналом 25А должен держать 28,75 А (6,325 кВт) сколь угодно долго, но при надлежащем охлаждении и одиночной установке. Однако не все автоматы так точно отстроены и большинство со временем деградируют.