26.08.2014 в 22:48:52
mage написал : На свет оставил 25А, в квартире столько лампочек нет.
А давайте вообще поставим на ввод рубильник. Автомат не будем ставить - у нас не перегруза, не КЗ не планируется ведь?
mage написал : Линия 3*6 - не вижу смысла.
А смысла видеть не надо. Есть норма, выполняйте и спите спокойно.
mage написал : Давайте пороемся и найдём в квартире кондиционеры, посудомоечные и стиральные машины. На них сделаны отдельные линии, я их на схему не выносил. Стиральную машину на отдельное УЗО выносить не стал.
А мы телепаты и должны сами придумать что "На них сделаны отдельные линии". Почему нет на схеме?
27.08.2014 в 09:06:33
Обновил схему. Добавил на нее подъездный щиток. Кстати, по нему вопрос: какой автомат ставить перед счетчиком? 63А+соотв. счетчик? Чтобы выбивало квартирный на вводе, а не подъездный? Счетчик еще не покупал.
Solovey написал : 40А чтобневыбивало, а что кабеля мало и он греться будет - пофиг
Почему решили, что мало? 40А - допустимый длительный ток для 6 мм2. 8 кВт - это около 35А. Плюс нагрев будет зависеть от качества кабеля.
27.08.2014 в 09:10:47
mage написал : Почему решили, что мало?
Вы не поняли. На 6мм2-32А и точка. Вы загрубили. з.ы.Автомат защищает кабель.:)
27.08.2014 в 09:38:08
Бех написал : Вы не поняли. На 6мм2-32А и точка. Вы загрубили. з.ы.Автомат защищает кабель.
Что ж тут непонятного? Но в данном случае 1 потребитель - нагреватель, у которого есть номинальная мощность. Если бы на линии было несколько приборов, которые способны прогрузить линию на 40А, тогда без вопросов, автомат на 32А.
27.08.2014 в 09:38:16
Не имеет смысла делать 6 групп освещения. Достаточно 2-3 :)
27.08.2014 в 09:46:11
mage написал : Обновил схему.
на проточник при кабеле 6 квадрат автомат не более 32А
mage написал : Что ж тут непонятного? Но в данном случае 1 потребитель - нагреватель, у которого есть номинальная мощность. Если бы на линии было несколько приборов, которые способны прогрузить линию на 40А, тогда без вопросов, автомат на 32А.
Нифига вы не понимаете 8000/220=36А автомат 32А тоже держит 36А
Хотите подстраховаться и влепить автомат на 40А - меняйте кабель на 10квадрат
27.08.2014 в 09:53:57
ksiman написал : Не имеет смысла делать 6 групп освещения. Достаточно 2-3
Да можно и одну, только неудобно. В квартире 8 помещений, квартирный щиток - в центре квартиры, разводка почти "звездой" сделана. Экономия возникает только на количестве автоматов 10А, они недорогие, особенно если с УЗО типа А сравнивать.
27.08.2014 в 10:02:43
mage написал : Да можно и одну, только неудобно.
Соглашусь. Тоже делал "звезду" от щитка: к каждой группе света провел свой кабель чтобы без распаек обойтись. Получилось в двушке 8 кабелей освещения в щиток пришли (две комнаты, два санузла, две группы кухни и две группы коридора) Исключительно ради экономии места в щитке объединил по 2 группы на 1 автомат (вписывался в щиток 48 модулей)
27.08.2014 в 10:05:13
Solovey написал : Получилось в двушке 8 кабелей освещения в щиток пришли
Интересно, сколько у Вас кабеля ушло на освещение?
27.08.2014 в 10:13:14
Бех написал : Интересно, сколько у Вас кабеля ушло на освещение?
покупал бухту 100м на освещение. что-то осталось, не замерял - ну может 10-15м в остатке
27.08.2014 в 10:36:41
Solovey написал : автомат 32А тоже держит 36А
Держит на пределе. А окажется в 240В и автомат начнет выбивать, потому что ток увеличится. Похоже, проще купить кабель 10 мм2, и не привязываться к конкретной модели проточника.
Solovey написал : Исключительно ради экономии места в щитке объединил по 2 группы на 1 автомат (вписывался в щиток 48 модулей)
Я пытаюсь в 36 уложиться, счетчик в подъезде, думаю, что реально.
Бех написал : Интересно, сколько у Вас кабеля ушло на освещение?
При разводке "звездой" кабеля уходит много, но если если щиток в центре квартиры, то это дает сильную экономию. У меня вся слаботочка туда же в центр сводится. Если потолки или стены гипсокартоновые, то такая схема дает возможность прокинуть доп. линию в большинство помещений с минимумом проблем, когда ремонт закончен или почти закончен. Всем этим имеет смысл заниматься, если квартира ремонтируется "для себя" и не на пару лет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу