1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). (1)

В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. (2)

rip87, написано в качестве примера, для Всех, исключая Alex-Alex,

(1) Электромотор, обмотки звездой, средняя точка на корпусе. (2) Электромотор, обмотки треугольником.

PS Кому надо - поймет, кто не - поймет - значит не надо :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

30.08.2014 в 10:24:53

BV написал : отдельное помещение

С изолированным входом. Тогда и вправду стоит добавить пятый проводник заранее - ради соблюдения норм. Катанку. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

30.08.2014 в 10:30:47

Если вы найдете хоть одну строчку о запрете 4-х проводного стояка в жилых зданиях - но прямым текстом = в учебнике - в инструкциях и т.п. где либо - чтобы это не было...

А пока это вера в запрет пен - даже в правилах не находит ни одного прямого пункта или текста - по которому однозначно это можно утверждать.

На счет того что п. 1.7.80. не относится к жилым домам - это тоже выдумка. Вы что - если ваши трактовки не совпадают с текстом правил- сразу обращаетесь к выдумкам? Откуда вы взяли - где источники ссылки подтверждающее это ваше утверждение? опять ни чего... нет - значит. обсуждать выдумки не имеет смысла.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

30.08.2014 в 10:39:32

ВТБ! написал : С изолированным входом.

да, вход отдельный.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

30.08.2014 в 10:44:35

Наиболее важными направлениями, по нашему мнению, являются: 1. Выделение в отдельную жилу нулевого защитного проводника (РЕ) в групповых сетях для обеспечения благоприятных условий стекания потенциала с токопроводящих частей, оказавшихся под напряжением, и срабатывания защитных аппаратов. (не сказано 4-х проводный стояк запрещен - если такой запрет был бы - об этом было бы сказано прямо)

Все токоприемники, подключенные к сетям с сечением фазных проводов менее 10 мм2 по меди, должны обеспечиваться специальными защитными проводниками (РЕ), т.е. сети должны быть 3-х или 5-ти проводными. А в жилых и общественных зданиях, - читаем: все что менее 10 по меди - а если более то... пе не является обязательным.Какая тут есть поддержка запрета 4-х проводного стояка?

согласно ПУЭ п. 7.1.21, 3-х и 5-ти проводными должны быть все сети, питающие однофазные токоприемники, независимо от сечения. - однофазные потребители - это очевидно не относится к 3-х фазному 4-х проводному стояку.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

30.08.2014 в 11:11:32

Alex-Alex написал : к 3-х фазному 4-х проводному стояку.

линии питающие отдельные трехфазные нагрузки, например треугольником

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

30.08.2014 в 11:53:02

Четырёхпроводной линией с PEN можно запитать лифты, насосы, вентиляторы, электроплиты в ресторане и прочих трёхфазных потребителей. Для однофазных - строго три линии или пять от ВРУ.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

30.08.2014 в 12:41:24

Alex-Alex написал : Все токоприемники, подключенные к сетям с сечением фазных проводов менее 10 мм2 по меди, должны обеспечиваться специальными защитными проводниками (РЕ), т.е. сети должны быть 3-х или 5-ти проводными.

  • из этого текста как бы следует что пена менее 10 по меди не бывает в природе. Ни в где. Что естественно - не так. по смыслу - Этот текст всего лишь запрещает пен менее 10 кв м. только в жилых д. в групповых сетях - все. А чтобы понять какая трактовка правильная - нужно искать какие то подтверждающие ссылки.
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

30.08.2014 в 13:27:23

Alex-Alex написал : Что естественно - не так.

Так. "1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (PE) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)." "Не так" может быть в шнуре, подключающем промышленное оборудование к сети.

0

Следование моим советам вредит кошельку

rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

30.08.2014 в 13:38:02

ВТБ! написал : Для однофазных - строго три линии или пять от ВРУ.

Полностью согласен. Для жилых и общественных помещений именно так. Это и есть правильное понимание п.7.1.21.

Alex-Alex написал : запрещает пен менее 10 кв м. только в жилых д.

Издеваетесь чтоли? ;) Вот до чего договорились. Ну Вы даете. Послушаю, что Вы дальше будете писать.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

30.08.2014 в 17:36:20

rip87, вы и еще ряд товарищей - пишут о запретах - но немогут найти ни одного текста - ни оной ссылки...

просто пока не пишите свои запреты - надоело на все это отвечать - это полная чушь