rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

30.08.2014 в 00:59:50

Alex-Alex написал : так что выполняйте п. 1.7.80

:applause: Этот пункт распространияется на систему TN-C(нету TN-C в жилых и общественных зданиях), а мы говорим про TN-C-S, в жилых зданиях точка деления во ВРУ, сколько повторять то можно?

Alex-Alex написал : Но это не означает наличие запрета на пен.

А никто и не говорит что он запрещен. Просто точка деления на N и PE в жилых зданиях находится во ВРУ. А в остальных хоть где можно разделять.

Alex-Alex написал : как подключать узо в старых домах с 4-х проводкой - нет.

Когда строили старые дома, действовало ПУЭ6. Неужели вы хотите сказать, что в старых домах TN-C?:) Или она автоматом из 4-х проводки превратилась в TN-C? ПУЭ не имеет обратной силы, вроде как?

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

30.08.2014 в 01:01:57

rip87 написал : Просто точка деления на N и PE в жилых зданиях находится во ВРУ.

  • напишите источник ваших знаний.. любой кроме тех что уже привели. надоело одно и тоже толочь

rip87 написал : нету TN-C в жилых и общественных зданиях

  • а тут хотябы пункт правил сообщите.

rip87 написал : Просто точка деления на N и PE в жилых зданиях находится во ВРУ. А в остальных хоть где можно разделять.

  • где это вычитали? что за автор?

это все не так.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

30.08.2014 в 01:08:25

Alex-Alex написал : напишите источник ваших знаний.. любой кроме тех что уже привели. надоело одно и тоже толочь

Ну а какие вам источники ещё надо? ПУЭ - это первоисточник.

Alex-Alex написал : а тут хотябы пункт правил сообщите.

7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

ДОЛЖНО

это п. из 7 главы, которая распространяется на жилые здания.

следовательно никаких TN-C

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

30.08.2014 в 01:13:39

rip87 написал : Этот пункт распространияется на систему TN-C

  • а вы знаете что этот пункт делает с из системы TN-C - - систему TN-C-S - а не ваша трактовка правил.
0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

30.08.2014 в 01:14:37

rip87 написал : Питание электроприемников

  • питание электроприемникв. не вру или распред сети.
0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

30.08.2014 в 01:18:47

Alex-Alex написал : а вы знаете что этот пункт делает с из системы TN-C - - систему TN-C-S

Нет, первый раз слышу. Этот пункт, говорит, что нужно делать, если в системе TN-C нужно подключить отдельный электроприемник через УЗО.

Ну вот надо, что нибудь включить в одиночную розетку в цехе, например, а кругом только PEN провод.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

30.08.2014 в 01:30:20

rip87 написал : Нет, первый раз слышу.

  • я понимаю. пункты правил вы тоже привести не можете.- п.7.1.13. - вам не помог - как вы видите - чем то еще я могу вам помочь?
0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

30.08.2014 в 01:35:41

Alex-Alex написал : пункты правил вы привести не можете

См. выше 100 раз уже приводил. Пункт 7.1.13 про систему TN-C а не TN-C-S. Там говорится о том, что делать если нужно подключить отдельный электроприемник через УЗО в системе TN-C. О TN-C-S ни слова.

Alex-Alex написал : чем то еще я могу вам помочь?

Можете, если пойдете спать, положив под подушку ПУЭ. :)

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

30.08.2014 в 01:39:29

rip87 написал : розетку в цехе

  • вы не можете представить пен жилом доме - но если внимательно прочитаете вашу же ссылку на новости электротехники - увидите там разрешение на пен при условии более 10 кв. м.

  • удачи.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

30.08.2014 в 01:45:28

Alex-Alex написал : разрешение на пен при условии более 10 кв. м.

Ну да, только там не про жилые здания идет речь. Если прочитаете внимательно, обращая внимание на знаки препинания, то увидите, что ниже написано:

А в жилых и общественных зданиях, согласно ПУЭ п. 7.1.21, 3-х и 5-ти проводными должны быть все сети, питающие однофазные токоприемники, независимо от сечения.

Все - значит, в том числе и распределительные. Т.е. От ВРУ до групповых щитков.

Разницу между жилыми помещениями и производством каким-нибудь понимаете? Складывается такое впечатление, чтовы думаете, что ПУЭ распространяется только на жилые дома.:)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

30.08.2014 в 02:18:57

ВТБ! написал : Допустим, в здании пройдёт реконструкция: наведут порядок с СУП; проложат пятипроводный стояк.

Можно ли будет после этого взять PE из этажного щита?

У меня не этажный щит. В подвал приходит толстый кабель из земли от ТП. Кабель расключен на шины шкафа. С шин шкафа идем на ЯРВ-100А, и далее 40 метров до ввода в отдельное помещение, там вводные АВ С40

rip87 написал : Если это жилое или общественное здание, то на него распространяется глава 7.1 ПУЭ7, в котором есть пункт 7.1.21 Который запрещает PEN-проводник после ВРУ.

7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.

подчеркну объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.[/I]

Ошибочно считать, что если на этажном щитке в жилом здании 4 провода, то из нулевого провода можно выделить PE. Это будет просто 4-х проводка. Три фазы и N(ноль). PEN после ВРУ в жилых зданиях запрещен.

Именно так. Могу обьяснить почему. Пункты ред 7 взаимосвязаны. Ред 7 в жилых домах подразумевает ГЗШ, к которой подключена СУП, которая охватывает все здание. И в том числе в квартирах должна быть ДСУП, охватывающая стронние проводящие части и должна быть подключена к РЕ.

  1. Если PE идет от ВРУ от ГЗШ - проблем нет.

  2. Если в стояке PEN имеем неслабые проблемы из-за уравнивающего тока. Этот ток появляется из-за разности потенциалов между, например, стояком ХВС и PE идущим от разделенного на этажном щитке PEN. И ток уранивания, в худшем случае равный фазному току эл. стояка может ломануться по тонкой сопле 4...6...10мм2 на стояк ХВС, если тот имеет контакт с шиной ВРУ к которой подключен кабель от ТП, и если сопротивление стояка ХВС по каким-то причинам ниже сопротивления PEN (ослабло болтовое соединение). И сопля (PE провод от этажного щитка) может стать причиной пожара, тк легко может нагреться докрасна. Напряжение на этом проводе будет очень невелико, а ток очень большим.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу