29.08.2014 в 19:46:01

Alex-Alex написал : дайте еще что то - из ссылок - если такой запрет существует - его должны тиражировать многочисленные источники - те же книги..

п.7.1.21, новости электротехники

Alex-Alex написал : вы считаете п. 1.7.80. изменен главой 7? это уж слишком..

Это ПУЭ так считает, это не мое мнение.

п.7.1.21 изменяет только в лучшую сторону. PEN во вру безопаснее делить. Не будет выноса потенциала фазы на корпуса "зануленных" приборов, в случае отгорания ноля. А если PEN оборвется до ВРУ, то за счет СУП и повторного заземления PENа...... ну Вы понимаете.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.08.2014 в 19:48:45

rip87 написал : Ну почему же? В новостройках 5-проводка же в стояках?

Не всегда ;)

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

29.08.2014 в 19:58:13

rip87 написал : п.7.1.21 изменяет только в лучшую сторону.

  • 7 глава на этот счет говорит следующее: 7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7 и ... это как бы прямая ссылка на п. 1.7.80
0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

29.08.2014 в 20:04:51

BV написал : При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

Я бы предпочёл 3*230 Вольт TN-S без нулевого провода. С УЗО. :) Три фазы + РЕ.

Alex-Alex написал : п 7.1.21 - не содержит запрет на пен. Слова (четырехпроводная сеть с PEN проводником) - говорит о наличии такой сети. запрет касается объединение PE и N - для разных групп от пен - это разные вещи.

А так - хотелось бы почитать прямые ссылки на учебники - по этому вопросу.

Я бы вообще запретил PEN-провод - только раздельные N и РЕ.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.08.2014 в 20:05:25

Alex-Alex написал :

  • 7 глава на этот счет говорит следующее: 7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7 и ... это как бы прямая ссылка на п. 1.7.80

А почему не до конца то дописали?;)

Вот полная версия:

7.1.67. Заземление и защитные меры безопасности электроустановок зданий должны выполняться в соответствии с требованиями гл. 1.7 и дополнительными требованиями, приведенными в данном разделе.

Alex-Alex, Вы не дописали: И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ

Причем п.7.1.21 никак не противоречит первой главе и пункту 1.7.80 в частности, просто рассматривается частный случай, когда деление PENа делается во ВРУ, что более безопасно в жилом секторе.

Маугли7111 написал : Я бы вообще запретил PEN-провод - только раздельные N и РЕ.

Да ну зачем. Где-нибудь на заводе нормально. Трёхфазная нагрузка - двигатель. Ток по PENу не протекает, практически. Смело на него заземлится можно. Да и при огромных сечениях проводов, можно реально сэкономить на 5-ом проводнике, точнее его отсутствии.:) Но в жилом секторе никаких PENов после ВРУ не должно быть, только N и PE.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

29.08.2014 в 23:32:33

rip87 написал : Вот полная версия:

  • выделил вам главное что бы знали почему одна глава имеет приоритет над другой. дополнительные требования - это просто дополнения. там нет в этих дополнениях ни чего существенного - по поводу как и где подключать узо в жилых зданиях. Поэтому на вашу реплику о жилом секторе не стал отвечать - это не играет роли.

rip87 написал : Вкратце понимаю п.7.1.21 так:

  • вы тут написали как вы понимаете.Но это не правильно. пункт касается распределительной сети. и тут два варианта либо пен - либо пе и н - как рекомендуется правилами.

а вот вторая часть "рекомендаций из из вашей ссылки "новостей электротехники" - это касается групповых сетей - там есть запрет на пен. и такой запрет есть в правилах отдельным пунктом.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

30.08.2014 в 00:12:19

Из этого пункта не следует, что эта глава является приоритетной. Просто в ней говорится, что нужно выполнить требования из первой главы.

Скажите, если делю PEN во ВРУ на N и PE, то какое требование первой главы нарушаю? Ответ - ни одного требования не нарушаю.

Если следовать Вашей логике, то 7 глава просто так написана, хочешь выполняй требования этой главы, хочешь не выполняй. Так что ли?

А вот по п.7.1.2

7.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворять требованиям глав разд. 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.

Вы ответили:

Alex-Alex написал : вы считаете п. 1.7.80. изменен главой 7? это уж слишком..

Он никак его не изменяет. Вообще причем тут пункт 1.7.80, какая связь между ним и 7 главой? ;)

Alex-Alex написал : вы тут написали как вы понимаете.

Как это ещё можно понимать? Если в скобках написано - 4-х проводная сеть с PEN проводником не допускается?:)

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

30.08.2014 в 00:27:09

rip87 написал : нужно выполнить требования из первой главы.

которые гласят

rip87 написал : пункт 1.7.80

как подключать узо если у вас на щите нет пе.

rip87 написал : 7.1.2.

  • этот пункт звучит по другому - он отменяет устаревшие нормы. отменяет и дополняет -это разное. глава по безопасности - имеет приоритет - это как бы и так ясно.
0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

30.08.2014 в 00:36:24

Alex-Alex написал : как подключать узо если у вас на щите нет пе.

Этот пункт говорит, почему нельзя ставить УЗО в системе TN-C, нет?:) А кто сказал, что в жилом секторе допускается система TN-C ?

Alex-Alex написал :

  • этот пункт звучит по другому - он отменяет устаревшие нормы. отменяет и дополняет -это разное. глава по безопасности - имеет приоритет - это как бы и так ясно.

Ничего он не отменяет. В нем говорится, что кроме выполнения требований главы 7 нужно ещё обязательно выполнить требования глав 1-6. :)

П 7.1.21 тоже пункт по безопасности. Причем он допускает только более безопасную схему с точкой деления PENа на N и PE во ВРУ, не противореча при этом ни одному требованию первой главы. Почему вы думаете что в главе 1 более безопасная схема по заземлению? Неужели вы считаете, что делить "PEN" в этажном щитке - безопаснее чем во ВРУ?

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

30.08.2014 в 00:44:45

rip87 написал : В нем говорится, что кроме выполнения требований главы 7 нужно ещё обязательно выполнить требования глав 1-6.

  • о другом думал когда писал. ну тем более - так что выполняйте п. 1.7.80 - ни каких других указаний как подключать узо в старых домах с 4-х проводкой - нет.
0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

30.08.2014 в 00:48:26

rip87 написал : Неужели вы считаете, что делить "PEN" в этажном щитке - безопаснее?

  • я так не думаю. Но это не означает наличие запрета на пен.
0