rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.08.2014 в 15:43:23

Alex-Alex написал : токоприемникам

Это из журнала а не из ПУЭ. В ПУЭ написано - потребителей, точнее групп однофазных потребителей.

Alex-Alex написал : разделением PENа во ВРУ

Это мое мнение, как понимаю этот пункт ПУЭ.:)

Ещё рас приведу этот пункт.

7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.

Ещё раз, мое понимание(не аксиома :) ):

При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети

Распределительная сеть - это сеть от ВРУ до этажных щитков.

допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть)

общие N и PE проводники (в распределительной сети от ВРУ до этажного)

объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.

Распределительная сеть(от ВРУ до щитка) должна быть 5-и проводной.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

29.08.2014 в 16:26:34

rip87 написал : В ПУЭ написано - потребителей, точнее групп однофазных потребителей.

  • группы однофазных потребителей - все же это не звучит как запрет на 4-х проводные стояки.
0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.08.2014 в 16:48:05

Alex-Alex,

Вкратце понимаю п.7.1.21 так:

PE от ВРУ до этажных щитков - общий для всех групп. Затем в каждой группе свой PE от этажного щитка до потребителей.

Именно в распределительной сети(от ВРУ до этажного щитка) в жилых зданиях PEN запрещен.

В п.7.1.21 в скобках именно это и поясняется.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

29.08.2014 в 18:06:05

rip87, вот смотрите п. 1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы **TN-***C*, защитный *РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к *PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.**

так что все есть и PEN от ВРУ и система TN-C И ЭТО ВСЕ предусмотрено ПУЭ7. И незачем выдумывать какие то запреты.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.08.2014 в 18:27:19

Alex-Alex, Мы говорим о запрете PEN-провода в распределительной сети(от ВРУ до этажных щитков) жилых и общественных зданий, о чем говорил в самом начале. 7-я глава распространяется только на жилые и общественные здания.

Конечно есть PEN от ВРУ и система TN-C, только где нибудь на заводе - пожалуйста, но не в ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ.

Если мы говорим о жилых зданиях, то PEN только от подстанции до ВРУ и всё, во ВРУ повторное заземление PENа и деление на PE и N. 7-я глава начинается с пункта, что в жилых зданиях питание ДОЛЖНО выполнятся с системой TN-S или TN-C-S.

7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

29.08.2014 в 18:54:52

rip87 написал : 7-я глава начинается с пункта, что в жилых зданиях питание ДОЛЖНО выполнятся с системой TN-S или TN-C-S.

  • так система TN-C-S бывает не только от вру.- а от любой точки электроустановки.

и 7 глава не имеет запрет на пен - не отменяет и не противоречит другим главам пуэ7.

п 7.1.21 - не содержит запрет на пен. Слова (четырехпроводная сеть с PEN проводником) - говорит о наличии такой сети. запрет касается объединение PE и N - для разных групп от пен - это разные вещи.

А так - хотелось бы почитать прямые ссылки на учебники - по этому вопросу.

и п.п. 1.7.80. - имеет больший вес по отношению к 7 главе - все же касается безопасности.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.08.2014 в 19:14:59

Alex-Alex написал : так система TN-C-S бывает не только от вру.- а от любой точки электроустановки.

В новых домах ни разу не видел, чтобы ещё где-то делили, кроме ВРУ.

Alex-Alex написал : и 7 глава не имеет запрет на пен - не отменяет и не противоречит другим главам пуэ7.

От подстанции до ВРУ может быть ПЕН, почему нет. После ВРУ PE отдельно, N- отдельно. Другим главам никак не противоречит.

Alex-Alex написал : Слова (четырехпроводная сеть с PEN проводником) - говорит о наличии такой сети

Никто и не говорит, что такой сети не бывает. Только вот в распределительной сети жилого дома(от ВРУ до этажного щита) ПЕНа быть не может, только отдельно N и PE.

На заводе можно так делать, например. Там в любом щитке можно PEN разделить на N и PE. Лишь бы ПЕН нигде не прерывался и был сечением больше 16 кв. мм. по алюминию. Но не в жилом секторе.

Alex-Alex написал : А так - хотелось бы почитать прямые ссылки на учебники - по этому вопросу.

Приводил ссылку на мнение из журнала. Там написано что в жилых зданиях все сети должны быть 3-х или 5-и проводными. Можно попробовать найти комментарии конкретно к пункту 7.1.21. Но в сети ничего, кроме этого журнала не нашел. Может участники что подскажут.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.08.2014 в 19:24:07

Alex-Alex написал : и п.п. 1.7.80. - имеет больший вес по отношению к 7 главе - все же касается безопасности.

На это отвечу так:

Пункт из 7-й главы: 7.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворять требованиям глав разд. 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.

И вопрос, что безопаснее: "делить ПЕН в этажном щитке" или делить PEN-провод во ВРУ здания, с подключением к ГЗШ ? :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.08.2014 в 19:25:35

rip87 написал : Только вот в распределительной сети жилого дома(от ВРУ до этажного щита) ПЕНа быть не может, только отдельно N и PE.

rip87 написал : все сети должны быть 3-х или 5-и проводными

А реально всё иначе...

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.08.2014 в 19:27:13

ksiman написал : А реально всё иначе...

Ну почему же? В новостройках 5-проводка же в стояках?

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

29.08.2014 в 19:30:26

rip87, - есть запрет на питание потребителей по пен. Ни каких других требований нет. Только потребителя.

rip87 написал : Только вот в распределительной сети жилого дома(от ВРУ до этажного щита) ПЕНа быть не может, только отдельно N и PE.

    • дайте еще что то - из ссылок - если такой запрет существует - его должны тиражировать многочисленные источники - те же книги..

rip87 написал : 7.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворять требованиям глав разд. 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.

  • вы считаете п. 1.7.80. изменен главой 7? это уж слишком..
0