BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

26.08.2014 в 22:48:17

haramamburu, Грэй, давайте Вы для скруток откроете другую тему, и крутите там сколько влезет :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

27.08.2014 в 10:47:33

BV написал : Парни, оставить ТАК и делить PEN или тащить PE?

Где можно придраться, если разделю PEN? Ну например если в щитовой когда-нибудь сделают СУП общедомовой....

Кто, что думает?

ksiman написал : Сообщение от BV
100А вставки установлены. С каких пор вставки 100А стали защитой кабеля АВВГ 4х16? Там даже 63А - много...

Какие нужны вставки?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

27.08.2014 в 11:05:45

BV написал : Кто, что думает?

Мое ИМХО - надо 5ю жилу кидать... у вас же этот кабель не транзитом/ответвление идет....

BV написал : Какие нужны вставки?

Смотрите http://miroshko.kiev.ua/wiresel/

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

27.08.2014 в 11:09:47

BV написал : Какие нужны вставки?

Кабель проходит по помещениям?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

27.08.2014 в 11:18:38

Смотрим таблицу 1.3.7. трёхжильный на воздухе, видим 60А. Проходит в помещении (непроизводственном) - берём 80%. Не проходит в помещениях - берём 300% или рассчитываем.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

27.08.2014 в 11:23:45

ВТБ! написал : Кабель проходит по помещениям?

Из 45 метров метров 7 по подвалу....

ВТБ! написал : Не проходит в помещениях - берём 300% или рассчитываем.

не понял....

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

27.08.2014 в 11:34:06

BV написал : метров 7 по подвалу

"3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки. ..."

Поэтому про 3.1.9. с не более чем тройной кратностью номинала плавкой вставки можно забыть. Или проложить кабель в подвале скрыто и оставить нынешние вставки.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.08.2014 в 12:14:49

Alex-Alex написал : TN-C-S.

  • это разделение TNC - на щите потребителя.

не совсем верное утверждение.
во-первых, в жилом доме на щите потребителя PEN делить нельзя - только на вводе в здание (во ВРУ) во-вторых, если с некоторой точки PEN делится на PE и N и всё оборудование подключается с использованием раделённых PE и N,то это TN-C-S и нет там никаких TN-C. Если же присутствует оборудование, в которое заведён PEN и разделён уже внутри данного оборудования (или не разделён нигде), то это TN-C

TN-C-S и TN-C в принципе могут существовать одновременно в одной электроустановке, но начинаются они обе с источника (трансформатора в КТП), а не так что сначала идёт TN-C, а с определённой точки превращается в TN-C-S

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

27.08.2014 в 12:23:33

BV написал : Теперь другие сомнения - надо вообще этот отдельный PE тащить или не париться и разделить PEN на ГЗШ потребителя?

совершенно верное замечание. Использование 16 мм2 алюминия в качестве PEN и разделение его на ГЗШ - вполне приемлемое грамотное решение. Тут даже не является препятствием разделение PEN на PE и N во ВРУ, ибо Все нулевые шины (и PE и N) во ВРУ можно условно считать PEN шинами ибо продолжительность их в пространстве маленькая, а сечение значительное, надёжность от отгорания высокая - фактически это физическая точка, клеммник а не линейные проводники.

Это не самое лучшее решение, т.к. в таком случае получим перетоки по внутридомовым токопроводящим коммуникациям, арматуре и заземляющему устройству от ГЗШ щитка потребителя до ГЗШ ВРУ здания.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

27.08.2014 в 14:43:26

Alexiy написал : ГЗШ щитка потребителя

"1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ. При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства. ..."

Некорректное использование термина ГЗШ - эта шина однозначно связана с ВУ.

Alexiy написал : Тут даже не является препятствием разделение PEN на PE и N во ВРУ

"... Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. ..." Чем отличается модернизация от реконструкции?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

27.08.2014 в 15:12:12

Alexiy, TN-C-S. - это разделение TNC - на щите потребителя.

вы должны это как то понять... раз и навсегда.

Рисунок 31В1 - Система TN-C-S трехфазная четырехпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N где-то в электроустановке 1 - заземление источника питания; 2 - ввод электроустановки; 3 - открытая проводящая часть; 4 - электроустановка; 5 - распределительная сеть (при ее наличии); 6 - источник питания Примечание - В распределительной сети допускается дополнительное заземление PEN-проводника, а в электроустановке - защитного проводника (РЕ).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу