27.08.2014 в 15:37:56

Alex-Alex, Система TN-C подразумевает, что PE и N-проводники совмещены в одном проводнике на всем протяжении электрической цепи. А если PEN разделен на ГЗШ -то это уже TN-C-S.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

27.08.2014 в 18:21:48

Бех написал : А если PEN разделен на ГЗШ -то это уже TN-C-S.

  • это TN-C-S если PEN разделен и на этажном или квартирном щите.
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

28.08.2014 в 13:42:37

Alexiy написал : Это не самое лучшее решение, т.к. в таком случае получим перетоки по внутридомовым токопроводящим коммуникациям, арматуре и заземляющему устройству от ГЗШ щитка потребителя до ГЗШ ВРУ здания.

Знаю.

Электрику была поставлена задача - купить 5х10 Ал.

Прихожу, стоит 4х16 Ал. "Какого х...?" :mad: "Ну я Вам денег сэкономил, 4х16 дешевле" ..... Нет цензурных слов ... Экономист, мля, трехкопеечный... :mad:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

28.08.2014 в 13:47:00

ВТБ! написал : Или проложить кабель в подвале скрыто и оставить нынешние вставки.

не получится. Итого - какая вставка допустима? Вводные АВ на дальнем конце С40

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

28.08.2014 в 15:44:42

BV написал : Итого - какая вставка допустима?

80% от 60А сколько будет? Округлим ;) до 50А.

BV написал : Электрику была поставлена задача - купить 5х10 Ал.

И пришлось бы ставить С40 в подвале - и бегать к нему при срабатывании.

Уж лучше делите в щите потребителя - всё едино все трубы пластиковые. И отопление тоже?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

28.08.2014 в 15:58:12

ВТБ! написал : И отопление тоже?

увы, даже металлопластиковое....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

28.08.2014 в 16:03:18

ВТБ! написал : Округлим до 50А.

Кстати, где-бы почитать о характеристиках плавких вставок?

ВТБ! написал : И пришлось бы ставить С40 в подвале - и бегать к нему при срабатывании.

Место действия - в том же щите в подвале.... Электрики ДЭЗ - показывают НОУ-ХАУ :) Вместо вставок на фазу стояка АВ С80А. Спрашиваю - часто ли приходится бегать.... говорят - нет, всего один раз за год случилось и то вроде по теме...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

28.08.2014 в 16:32:08

BV написал : металлопластиковое

Кольца изоляции из фитингов не повыкидывали за ненадобностью? :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140190

28.08.2014 в 16:34:33

ВТБ! написал : Кольца изоляции из фитингов не повыкидывали за ненадобностью?

Понятия не имею :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28636

28.08.2014 в 19:16:31

BV написал : Понятия не имею

Хотя бы сопротивление между фитингами измерить.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.08.2014 в 10:05:58

BV написал : Кстати, где-бы почитать о характеристиках плавких вставок?

семейства кривых отключения плавких вставок обычно можно скачать с сайта производителя

0