Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

25.09.2014 в 12:36:45

Prok12 написал : А вот если распаечные коробки прикрыты просто обоями, или под потолком над люстрами (у меня так от застройщика), и доступ к ним возможен - можно на токи до 16А те же Wago ставить.

Сдаётся СИЗами и то надёжнее будет. Делать будет сам, гарантированная ровная плотная скрутка. А ВАГО и на свет-то страшновато ставить..

0
snowcola
snowcola
Местный

Регистрация: 07.04.2011

Губкин

Сообщений: 201

25.09.2014 в 15:59:13

Prok12 написал : Насчёт пружинных клеммников - пресловутых Wago - не стоит столь категорично. У меня напротив: негативный опыт именно с пропаянными скрутками, выполненными "профи": было 2 (два!!) облома проводов внутри скруток, причём под термоусадками - фиг найдёшь. Обнаружил, только когда палёным пластиком запахло. Да и ремонтопригодность или добавление проводов в такие скрутки стремится к нулю. Муровать пружинные клеммники скажем в штукатурку - согласен, не рискнул бы. А вот если распаечные коробки прикрыты просто обоями, или под потолком над люстрами (у меня так от застройщика), и доступ к ним возможен - можно на токи до 16А те же Wago ставить.

плюсану, пожалуй, качество скруток зависит от исполнителя...

Детравиль написал : Сдаётся СИЗами и то надёжнее будет. Делать будет сам, гарантированная ровная плотная скрутка.

в гарантии сильно сомневаюсь

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

25.09.2014 в 18:44:24

Alexiy написал : Непонятно только зачем автомат 25 А

Видимо электроплита.

el-fi написал : Ящик в нынешнем виде - времянка, и ничего более.

Проблема в том, что в этой времянке стоит счетчик и опломбированный вводной автомат. uscr, Начните с возможности распломбирования. А почему счетчик в квартире?

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

25.09.2014 в 18:58:19

Rumato написал : Проблема в том, что в этой времянке стоит счетчик и опломбированный вводной автомат.

Да, это неприятно. И с таким счетчиком, если нет допустимых модульных вариантов на замену, автор обречен на а) большой щиток; б) страшный щиток; в) большой и страшный щиток.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

25.09.2014 в 20:02:46

el-fi, Разве только что большой. А так - вон монтажку и панеслась.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.09.2014 в 22:05:08

Счётчик конечно зело горит огнями и вообще весь такой блестящий... Токмо технически и эргономически зело уродлив. В нынешнем виде только на время отделочных работ пойдёт. а потом щит менять, всё под переборку.

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

25.09.2014 в 22:12:03

[QUOTE=snowcola;4734483

в гарантии сильно сомневаюсь[/QUOTE]

СИЗ накрутить мастерства не нужно никакого, а скрутка очень даже качественная получается и быстро. Я скрутки под сварку СИЗом накручиваю, а ежели ещё его закрепить в шуруповёрт- так вообще песня!

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9174

25.09.2014 в 22:24:18

el-fi написал : Розовый ПуГВ - так мило и нежно...

Вы тоже обратили внимание?!Может новый тренд - гламур,ту жур ...

Alexiy написал : Непонятно только зачем автомат 25 А

И мощный монтажный провод в виде шины...

0

И это пройдёт ...

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.09.2014 в 17:16:28

web-rr написал : Токмо технически и эргономически зело уродлив.

Какие у него технические недостатки? (раз эргономика отдельным пунктом вынесена)

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

26.09.2014 в 17:42:20

Поделюсь мнением об обсуждаемой проблеме на основании личного опыта (в настоящее время завершаю электрику в своей квартире).

По поводу качества и надежности: Если у вас есть электрик, которому Вы на 100% доверяете, то спокойнее будет отдать ему. Если у Вас такого специалиста нет и вы планируете искать электрика по объявлению или заказывать «комплексный ремонт» (как было у меня на момент начала работ) то спокойнее самому. Хотя бы будете знать, где и какие косяки у вас есть. Почему большинство все ваши знакомые заказывали электрику «специалистам» - почему то люди её поятся патологически. Хотя на самом деле для нормального мужика с руками и головой ничего запредельного там нет. Бояться надо как раз «специалистов».

По поводу экономии; Прокладка электрики, особенно с непривычки, весьма трудоемка. Если делать в свободное от работы время и по выходным работа может сильно затянутся, да и других хлопот по ремонту ведь никто не отменял. Лично мой ремонт продлился около 8, все отделочные работы уже месяца 2 как завершены, а электрика еще нет. На все остальные работ людей я нанимал, соответственно мешался им со своей недоделанной электрикой. Другое дело, что если Ваш отец имеет возможность посветить этому достаточно времени (на пенсии), то работа может значительно ускорится.

Резюмирую, хочу сказать, что те деньги, которые просят за электрику - оправданы. Если единственный аргумент за самодельщину экономия – то все-таки лучше поискать хорошего электрика. Но лично я не жалею что стал делать сам так как приобрел весьма интересный жизненный опыт.

0
семенслепак
семенслепак
Новичок

Регистрация: 13.08.2014

Москва

Сообщений: 94

26.09.2014 в 17:51:18

Виктор_Ч, на свет автоматы какие ставил ? А на розетки ? Ничего не перепутал с кабелями? Распайки где делал? Вся работа произведена по ПУЭ ???