Antonmd написал : ПО поводу типа УЗО: обязамтельно ли ставить везде тип А или можно при такой схеме ограничиться типом АС?

Я посмотрел инструкции ко всей своей бытовой технике, в основном Bosch. Про УЗО явно сказано в инструкции к стиральной машине - только УЗО типа А. Пока что не разобрался с кондиционером, регулярно пишут, что у него защита встроенная и под УЗО его не нужно, будут ложные срабатывания. Такая рекомендация выглядит странной, имхо, если кондиционер выбивает УЗО, то нужен ли такой кондиционер. Для своего щитка сделал вывод, что сэкономить можно на УЗО на освещение и водонагреватель, поставив тип АС, остальные - А.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.08.2014 в 16:41:51

mage написал : регулярно пишут, что у него защита встроенная и под УЗО его не нужно,

Эмм, что-то вы не так читаете. 1) никакого встроенного УЗО в кондеях не бывает 2) пишут что кондеям при подключении кабелем напрямую (без розетки) дифференциальная защита не требуется. (т.к. кондей в этом случае является стационарным оборудованием)

7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

mage написал : если кондиционер выбивает УЗО, то нужен ли такой кондиционер.

соглашусь. такой кондей в ремонт просится или сразу в утиль.

mage написал : Для своего щитка сделал вывод, что сэкономить можно на УЗО на освещение и водонагреватель, поставив тип АС, остальные - А.

Ну на свете я бы тоже экономить не стал... Семимильными шагами светодиоды в наши квартиры заходят. ИМХО - нужна экономия - можно экономить на количестве УЗО. Но не на их типе и бренде.

0
Аватар пользователя
mage

Местный

Регистрация: 26.05.2012

Тюмень

Сообщений: 19

27.08.2014 в 16:56:35

Solovey написал : Эмм, что-то вы не так читаете.

Вполне возможно. Я не электрик и сходу разобраться во всех аспектах не удается. А при капремонте приходится в разумных пределах разбираться во всем, от стяжки до водопровода.

0
Аватар пользователя
Antonmd

Местный

Регистрация: 26.08.2014

Воскресенск

Сообщений: 31

28.08.2014 в 20:26:05

Спасибо! Вот два варианта, покритикуйте пожалуйста:

В итоге можно такую нагрузку спрятать под указанные в схеме УЗО (40 А)? Что еще можно оптимизировать?

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.08.2014 в 22:17:07

Antonmd, УЗО 16/0.01 перегружено. Оставляйте под ним только один автомат 16А на общую линию для розеток и стиралки

0
Аватар пользователя
Antonmd

Местный

Регистрация: 26.08.2014

Воскресенск

Сообщений: 31

29.08.2014 в 00:47:10

Solovey написал : Antonmd, УЗО 16/0.01 перегружено. Оставляйте под ним только один автомат 16А на общую линию для розеток и стиралки

А можно сократить количество узо до 4-х? и в ванну поставить УЗО 25А на 30 мА? чтобы стало вот так?

Еще электрик говорит на кухне можно объединить две линиив одну, чтобы Розетки Кухня: холодильник+электрподжиг+ вытяжка+фартук (блендер, чайник, мультиварка, хлебопечка) -+ телевизор+ 1 розетка в коридоре висели на 1 проводе 3х2,5 а номинал автомата в этом случае нужно увеличить до 16А. прокоментируйте, пожалуйста!

0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.08.2014 в 13:16:23

Antonmd написал : Еще электрик говорит на кухне можно объединить две линиив одну, чтобы Розетки Кухня: холодильник+электрподжиг+ вытяжка+фартук (блендер, чайник, мультиварка, хлебопечка) -+ телевизор+ 1 розетка в коридоре висели на 1 проводе 3х2,5 а номинал автомата в этом случае нужно увеличить до 16А.

Так у вас по схеме и было 16А. Чего тут комментировать? приборы на этой линии мелкие или используются кратковременно. Пойдет.

Antonmd написал : чтобы стало вот так?

стало как-то неединообразно. Либо все УЗО ставьте 40А (с перспективой на ввод 32А) либо все 25 (под нынешний ввод 25А).

0
Аватар пользователя
Antonmd

Местный

Регистрация: 26.08.2014

Воскресенск

Сообщений: 31

29.08.2014 в 15:46:36

опечатался 20А автомат

Solovey написал : Так у вас по схеме и было 16А. Чего тут комментировать? приборы на этой линии мелкие или используются кратковременно. Пойдет.

Либо все УЗО ставьте 40А (с перспективой на ввод 32А) либо все 25 (под нынешний ввод 25А).

0
Аватар пользователя
Antonmd

Местный

Регистрация: 26.08.2014

Воскресенск

Сообщений: 31

29.08.2014 в 15:49:15

Solovey написал : Либо все УЗО ставьте 40А (с перспективой на ввод 32А) либо все 25 (под нынешний ввод 25А).

40А с током утечки на 30мА -в ванную пойдет? Нагрузки по 4 УЗО адекватно сбалансированы? сейчас схему перерисую

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.08.2014 в 15:53:42

Antonmd написал : 40А с током утечки на 30мА -в ванную пойдет?

и 63/0.03 пойдет

25, 40... 63 - это номинал УЗО, условно это тот ток который он выдержит прежде чем расплавится.

При вашем автомате 25А - достаточно УЗО на 25А поставить, но можно и 40 и 63... Они только дороже. С точки зрения вашей безопасности в ванной поведение УЗО 25/0.03, 40/0.03 и 63/0.03 не будете отличаться.

Antonmd написал : опечатался 20А автомат

не, на кабель 2.5 квадрата автомат не более 16А. Тут даже обсуждать нечего. Боитесь будет выбивать - делите на 2 линии и ставьте 2 автомата по 16А.

0
Аватар пользователя
Antonmd

Местный

Регистрация: 26.08.2014

Воскресенск

Сообщений: 31

29.08.2014 в 16:20:48

примерно это я и сказал электрику. Вопрос по узо был по току утечки 10 мА и 30 мА в ванной. если допустимо ставить 30 мА, то поставим его.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.08.2014 в 16:23:47

Antonmd написал : Вопрос по узо был по току утечки 10 мА и 30 мА в ванной. если допустимо ставить 30 мА, то поставим его.

ПУЭ меньше 30мА номинала не требует.

10мА - это для себя любимого, для повышения безопасности.

Так что 30мА на санузел - это необходимо и достаточно 10мА - это еще лучше, устанавливается по желанию

0
Аватар пользователя
Antonmd

Местный

Регистрация: 26.08.2014

Воскресенск

Сообщений: 31

01.09.2014 в 22:21:29

съездил в магазин поменяли щиток 36 на 54 модуля.

0
Аватар пользователя
Antonmd

Местный

Регистрация: 26.08.2014

Воскресенск

Сообщений: 31

12.09.2014 в 09:59:25

Может всетаки вывести свет из схемы на отдельное УЗО типа АС, чтобы стало вот так:

?

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

12.09.2014 в 10:16:44

Antonmd, я скорее за такой вариант, ибо свет с розетками под одним УЗО - это нехорошо. В идеале бы, конечно, освещение под пару-тройку УЗО или дифов кинуть.