Схему обязательно срисуйте. Монтаж надо переделывать, некоторые автоматы придётся менять. В этажном щите тоже бардак полный. Электрика, сделавшего всё это больше не звать. Вот такой совет :)
29.08.2014 в 22:32:58
Схему обязательно срисуйте. Монтаж надо переделывать, некоторые автоматы придётся менять. В этажном щите тоже бардак полный. Электрика, сделавшего всё это больше не звать. Вот такой совет :)
29.08.2014 в 22:41:47
ostr написал : ээмм. как?)) я не знаю какие провода приходящие, а какие уходящие внизу щитка.
Выключаете все однополюсные автоматы. проверяете все розетки в квартире, если напряжения нет нигде, все нормально. Потом по одному включаете автоматы и записываете какой автомат за какие розетки отвечает. Результат сюда.
29.08.2014 в 22:48:43
ksiman написал : В этажном щите тоже бардак полный.
Мой гений там только подключил три провода, как оказалось медные провода прижаты с алюминиевыми одними винтами. Все остальное это работа ЖЕКа за все годы существования дома.
ksiman написал : Электрика, сделавшего всё это больше не звать.
тут уже даже сомнений быть не может :)
29.08.2014 в 22:58:52
Опять Двадцать пять :net:
29.08.2014 в 23:01:15
Rumato написал : Потом по одному включаете автоматы и записываете какой автомат за какие розетки отвечает.
крайний правый временно на всю квартиру кроме кухни, ванной и туалета. до того как поставили щиток проводка была вообще на одном проводе, т.к. где-то в стенах умерла в свое время. в итоге решили начать с места где самое большое потребление. в итоге все кроме правого сейчас подключены к кухне, ванной и туалету. такая пока беда. но с крайним правым как раз пока проблем нет, т.к. в комнатах потребление смешное. расчет был что потом комнаты раскинут на остальные автоматы.
В итоге имеем как-то так слева-направо: 1 - свет вся кухня, туалет, ванна 2 - розетки под холодильник, микроволновку, чайник 3 - бойлер и с ним почему-то розетки над столешницей на кухне 4 - плита (он же и подгорел). стоит варочная поверхность и духовка. на полную никогда все вместе не включалось, но очевидно что 25А мало(и чем он думал?!) 5 - комнаты
29.08.2014 в 23:02:10
Отследил по проводам что куда. Ввод идёт на УЗО + ДА сверху После УЗО стоит крайний правый автомат С25 (комнаты?) После ДА стоят все остальные автоматы Шины N и PE отсутствуют
29.08.2014 в 23:09:23
Попробуйте ради эксперимента нажать кнопочку Т на трёхфазном УЗО :) Очень интересно, сработает оно или нет :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу