ostr
ostr
Новичок

Регистрация: 11.02.2013

Киев

Сообщений: 67

29.08.2014 в 23:16:58

нажал - сработало))

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.08.2014 в 23:19:54

ostr написал : нажал - сработало

А шансы были невелики. Значит это УЗО допускает однофазное подключение и подключено верно :) Ещё распишите подробнее про варочную и духовку (как и чем подключаются) Сечение вводного кабеля из ЭЩ прочитать возможно? На вид похоже 6кв

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.08.2014 в 23:20:14

ostr написал : при выключении этого подгоревшего автомата все в остальных розетках становится нормально.

У вас 1 не занулена плита, да и вся электросеть квартиры. Это опасно. Утечка с плиты дает потенциал на все заземляющие контакты розеток. Т.е. из этажного щита в квартиру не подключен провод зануления с рабочего нуля стояка. надо электрика и поправить это дело. 2 по бойлеру. Т.к. он стоит в туалете, а все металлические трубы закрыты коробом, то вполне достаточно его зануления при условии что вся водопроводная сеть разведена полипропиленовой трубой. Конечно подключение бойлера шлангами не айс(с точки зрения надежности), но если до кранов есть более метра пластиковой трубы то все достаточно безопасно. При условии Зануления бойлера. По хорошему именно в этажном щите нужно предпринять главные действия по перемонтажу. Ну и все 25А одинарные автоматы кроме того что на плиту поменять на 16А.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.08.2014 в 23:26:32

ПPOPAБ написал : Если у вас есть балкон с металлическим ограждением- присоедините КУП к ограждению толстым проводом ПВ3- 1Х16

Проверял у себя в панели и еще в паре серий домов в городе, к сожалению металлосвязи с арматурой стен нет :( Надо проверять перед подключением.

0
ostr
ostr
Новичок

Регистрация: 11.02.2013

Киев

Сообщений: 67

29.08.2014 в 23:28:02

ksiman написал : А шансы были невелики

отключилось все, кроме того что висело на крайнем правом, как вы и говорили.

ksiman написал : Ещё распишите подробнее про варочную и духовку (как и чем подключаются) Сечение вводного кабеля из ЭЩ прочитать возможно?

Кабель ВВГ 3х4, если мне не изменяет память о покупке сего добра.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.08.2014 в 23:29:37

ostr написал : Кабель ВВГ 3х4, если мне не изменяет память о покупке сего добра.

Это плохо. Очень мало. Нормальное сечение для Ваших условий 10кв, в крайнем случае 6кв (с ограничениями)

0
ostr
ostr
Новичок

Регистрация: 11.02.2013

Киев

Сообщений: 67

29.08.2014 в 23:35:11

ksiman написал : Это плохо. Очень мало...

когда щиток фоткал, на проводах небыло даже намека на то что им плохо живется. может это не показатель конечно. если окажется что точно надо все переделывать, тогда придется делать новый ввод от щитка, более толстым и уже в обход ремонта. но домовая проводка алюминька не особо то и толстая. мне кажется еще вопрос что первое может сдаться. но то, что автомата 25А мало для варочной с духовкой - это думаю точно.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.08.2014 в 23:36:06

Насяльника написал : Ну и все 25А одинарные автоматы кроме того что на плиту поменять на 16А.

И на свет 10А

ostr написал : когда щиток фоткал, на проводах небыло даже намека на то что им плохо живется. может это не показатель конечно. если окажется что точно надо все переделывать, тогда придется делать новый ввод от щитка, более толстым и уже в обход ремонта.

Если согласны мириться со значительными ограничениями одновременной работы варки-духовки-бойлера-стиралки, можете оставлять как есть, но придётся ещё сильнее занижать номиналы защит

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.08.2014 в 23:36:10

ksiman написал : Значит это УЗО допускает однофазное подключение и подключено верно

Любое 3х фазное узо нормально работает и при 1 фазе из трех. И оно обязано работать.:) А вот то что угадали с подачей фазы именно на тот контакт с которого запитывается цепь "тест" это да шанс был 1 из 3

0
ostr
ostr
Новичок

Регистрация: 11.02.2013

Киев

Сообщений: 67

29.08.2014 в 23:39:21

Насяльника написал : адо электрика и поправить это дело.

согласен, только нужен еще электрик, который будет в адеквате, в отличии от моего бывшего гения;)

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

29.08.2014 в 23:41:29

ostr написал : 25А мало для варочной с духовкой - это думаю точно.

Не вырубался? жили нормально? значит для вас хватит. Просто соблюдайте одно правило \- во время разогрева духовки не включайте более 2х малых зон нагрева или одну большую. Вот и все. Провода стояка у вас очень приличные. Хорошо бы сделать новый ввод в квартиру кабелем сечением 3 х 6-10 мм2

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу