ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.08.2014 в 23:42:14

Насяльника написал : Любое 3х фазное узо нормально работает и при 1 фазе из трех. И оно обязано работать

Далеко не любое - на многих УЗО контрольный резистор подключается между фаз :p

0
ostr
ostr
Новичок

Регистрация: 11.02.2013

Киев

Сообщений: 67

29.08.2014 в 23:44:07

Насяльника написал : Хорошо бы сделать новый ввод в квартиру кабелем сечением 3 х 6-10 мм2

свезло так свезло:(

Насяльника написал : Не вырубался?

это меня и пугает. почему он умудрился сгореть и не вырубался при этом?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.08.2014 в 23:46:37

ostr написал : почему он умудрился сгореть и не вырубался при этом?

Это такой монтаж... Недотянул клемму электрик

0
ostr
ostr
Новичок

Регистрация: 11.02.2013

Киев

Сообщений: 67

29.08.2014 в 23:46:45

на данный момент я могу просто поменять сгоревший автомат и подождать продолжения ремонта? или все настолько опасно что надо переделывать прямо "завтра"?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.08.2014 в 23:49:37

ostr написал : на данный момент я могу просто поменять сгоревший автомат и подождать продолжения ремонта? или все настолько опасно что надо переделывать прямо "завтра"?

Чем раньше - тем лучше. А пока соблюдайте повышенные меры безопасности - при пользовании душем полностью отключайте бойлер из розетки. Подтяните сгоревшую клемму и варку включайте послабже. В ЭЩ пусть электрик вместо старых чёрных автоматов поставит новый 2п автомат для защиты вводного кабеля (а заодно его поменяет минимум на 3х6, а лучше 3х10). И нормально подключит зануление.

0
ostr
ostr
Новичок

Регистрация: 11.02.2013

Киев

Сообщений: 67

29.08.2014 в 23:53:17

ksiman написал : Подтяните сгоревшую клемму

смысл ее подтягивать на сгоревшем автомате? плита то работает, но это ж он дает заряд по квартире. если его поменять и бить ничего ж не будет?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

29.08.2014 в 23:57:33

ostr написал : смысл ее подтягивать на сгоревшем автомате? плита то работает, но это ж он дает заряд по квартире. если его поменять и бить ничего ж не будет?

Било не из-за этого автомата, а из-за неправильной организации защитных проводников. Автомат виновен лишь косвенно

0
ostr
ostr
Новичок

Регистрация: 11.02.2013

Киев

Сообщений: 67

30.08.2014 в 00:04:22

ksiman написал : Автомат виновен лишь косвенно

но даже если косвенно, то в данный момент его замена решит же проблему тока там где он не нужен? :) мне просто очень не вовремя сейчас там все разваливать. чуть бы попозже, с продолжением ремонта...

0
ostr
ostr
Новичок

Регистрация: 11.02.2013

Киев

Сообщений: 67

30.08.2014 в 00:07:14

ksiman написал : вместо старых чёрных автоматов поставит новый 2п автомат для защиты вводного кабеля

а зачем перед кабелем еще один автомат? те черные старые отключены, через них ничего уже не идет - их просто не открутили с их места.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

30.08.2014 в 00:07:43

ksiman написал : на многих УЗО контрольный резистор подключается между фаз

Хм... не встречал таких. Интересно у кого такой загиб.:)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

30.08.2014 в 00:13:58

Насяльника написал : Хм... не встречал таких. Интересно у кого такой загиб

Вот один из них :)

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.