Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.09.2014 в 01:42:59

Inch1964 написал : Для каждого ОП делайте свой стояк.

Уже писал.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.09.2014 в 02:02:35

Sordi написал : Уклоны на подаче и обратке 1см на 1м.

Достаточно 3 мм на 1 метр. Но хуже не будет.

Sordi написал : Ближние 20м к котлу (и подача и обратка) труба 1.25" дюйма, дальние - 1"дюйм.

Не знаю хватит ли диаметров. Если без гидравлического расчета делать, то от котла стояк полтора дюйма. Верхний рОзлив с уменьшением диаметра, лежак обратки - с увеличением диаметра по ходу теплоносителя.

Если сделать расчет, может и Ваши трубы подойдут. Зависит от разницы высот между центрами нагрева (котел) и центрами охлаждения (ОП включая стояки и верхний розлив)

Sordi написал : Присмотрел вот такие радиаторы (из-за низких подоконников нужны поуже). размеры 1200/220/90мм. Будут ли работать?

Это у Вас, если не ошибаюсь не радиаторы, а конвекторы. Низковаты с точки зрения высоты центра охлаждения. Да и трубочки не разглядел в них какого сечения? Если 1/2" не пойдут.

И насколько заглублен котел? Точнее на каком уровне его патрубок подачи от уровня пола? Да и сделайте уже для каждого ОП свой стояк!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Вложение
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.09.2014 в 10:14:07

Sordi написал : вот такие радиаторы

Простая труба 1.1/2" от котла даст больше тепла чем эта вещсчь. Sordi, Регистры 76 мм по периметру дома.И будет уклон,и будет тепло.

0
Sordi
Sordi
Новичок

Регистрация: 30.08.2014

Одесса

Сообщений: 8

05.09.2014 в 17:47:39

Inch1964 написал : И насколько заглублен котел? Точнее на каком уровне его патрубок подачи от уровня пола? Да и сделайте уже для каждого ОП свой стояк!

Разница между верхней точкой над котлом и входом в котел 2600мм

0
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

05.09.2014 в 22:27:30

Кольца, кольца для ЕЦ, здесь хоть Тихельман рядом стоит, Sordi, рисуйте боковую развёрнутую версию своей системы с размерами по высотам , берите водяной уровень и промеряйте свои высоты будущих радиаторов. 1 не обязательно, лишь бы будущие пузыри стремились по уклонам в бачок

  1. Бачок в открытой системе ставят над котлом либо в самой высокой точке системы с подъёмом труб к бачку.
  2. Лучше 2 трубы к этим 2м радиаторам от верху, стоит соблюдать правило один радиатор одна труба. Точка нагрева желательна ниже точки охлаждения, этого можно достигнуть опустив котёл пониже или подняв радиаторы повыше. Стоит пересмотреть свои конвекторы, можно посмотреть в сторону ТБ конвекторов с более частым оребрением, только располагать сам элемент надо как можно выше , просто крышки конвекторов доработать, или сделать самому, это позволит поднять центр охлаждения, в своё время сваривали два элемента конвектора последовательно друг над другом калачами, получался высокий конвектор, а крышки брали на размер больше и они с небольшой доработкой отлично одевались на эти конвекторы, монтировались они под самый подоконник лишь бы снимался кожух и соблюдалась площадь свободного выхода воздуха из кожуха под подоконник.
0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.09.2014 в 00:34:54

Sordi написал : Разница между верхней точкой над котлом и входом в котел 2600мм

Ось патрубка подачи котла находится на уровне +2600 мм от уровня пола!? :eek:

Котел что-ли три метра высотой, или под потолком установлен?

Спрашивал про другое:

Inch1964 написал : И насколько заглублен котел? Точнее на каком уровне его патрубок подачи от уровня пола?

Переспрошу еще раз, сформулировав вопрос по-другому. На каких уровнях (по высоте) находятся оси патрубков котла (подачи и обратки) относительно чистового уровня пола помещений в доме?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Sordi
Sordi
Новичок

Регистрация: 30.08.2014

Одесса

Сообщений: 8

06.09.2014 в 16:00:48

Inch1964 написал : Переспрошу еще раз, сформулировав вопрос по-другому. На каких уровнях (по высоте) находятся оси патрубков котла (подачи и обратки) относительно чистового уровня пола помещений в доме?

Уровень подачи от котла = 920мм, уровень обратки = 160мм. Извините что сразу не понял.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.09.2014 в 21:50:47

Sordi написал : Уровень подачи от котла = 920мм, уровень обратки = 160мм. Извините что сразу не понял.

Мммда.... Высоковато прямо скажем. Могу только погадать на кофейной гуще.

Центр нагрева Вашего котла, наверное, на уровне (920-160)/3*2=507 мм. А вот центр охлаждения должен быть выше, чтобы вообще мог образоваться гравитационный напор.

Без длительного гидравлического рассчета не могу отгадать, будет ли вообще у Вас гравитационная циркуляция. Может быть поможет сделать весь верхний периметр рОЗлива трубой 2". А может нет. Да еще большим минусом то, что ОП Вы выбрали с очень низкой точкой охлаждения. Были бы радиаторы у Вас с высотой 500-600 мм. Надо было думать, прежде чем делать такие низкие подоконники. Наши прадеды не по глупости делали высоту подоконников 1,1-1,2 метра. Можно ставить под них радиаторы высотой 900 мм и иметь хороший гравитационный напор и хорошую ЕЦ.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.09.2014 в 21:55:51

Sordi, ну что же. Придеться Вам осваивать софт для расчета грав. систем. Или заказывать кому расчет, или распрощаться с мечтой о гравитационной циркуляции и ставить эл.насос. Что в в будущих ваших условиях подачи эл.энергии на пару часов только утром и вечером, конечно, неприемлемо.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Sordi
Sordi
Новичок

Регистрация: 30.08.2014

Одесса

Сообщений: 8

07.09.2014 в 00:13:12

Inch1964 написал : Центр нагрева Вашего котла, наверное, на уровне (920-160)/3*2=507 мм. А вот центр охлаждения должен быть выше, чтобы вообще мог образоваться гравитационный напор.

Спасибо за информацию - впервые услышал о необходимости разницы между центрами охлаждения и нагрева. В моей системе три из ОП устанавливаются не под окнами (т.е. есть возможность поднять их на любой уровень). Эти 3 я еще не купил. Правильно ли я понимаю надо взять их по мощнее и поднять повыше от пола, что бы поднять центр охлаждения?

0
Medtech
Medtech
Резидент

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

07.09.2014 в 01:06:01

Sordi, котёл - марку или ссылку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу