Inch1964 написал : Для каждого ОП делайте свой стояк.
Уже писал.
05.09.2014 в 01:42:59
Inch1964 написал : Для каждого ОП делайте свой стояк.
Уже писал.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
05.09.2014 в 02:02:35
Sordi написал : Уклоны на подаче и обратке 1см на 1м.
Достаточно 3 мм на 1 метр. Но хуже не будет.
Sordi написал : Ближние 20м к котлу (и подача и обратка) труба 1.25" дюйма, дальние - 1"дюйм.
Не знаю хватит ли диаметров. Если без гидравлического расчета делать, то от котла стояк полтора дюйма. Верхний рОзлив с уменьшением диаметра, лежак обратки - с увеличением диаметра по ходу теплоносителя.
Если сделать расчет, может и Ваши трубы подойдут. Зависит от разницы высот между центрами нагрева (котел) и центрами охлаждения (ОП включая стояки и верхний розлив)
Sordi написал : Присмотрел вот такие радиаторы (из-за низких подоконников нужны поуже). размеры 1200/220/90мм. Будут ли работать?
Это у Вас, если не ошибаюсь не радиаторы, а конвекторы. Низковаты с точки зрения высоты центра охлаждения. Да и трубочки не разглядел в них какого сечения? Если 1/2" не пойдут.
И насколько заглублен котел? Точнее на каком уровне его патрубок подачи от уровня пола? Да и сделайте уже для каждого ОП свой стояк!
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
05.09.2014 в 10:14:07
Sordi написал : вот такие радиаторы
Простая труба 1.1/2" от котла даст больше тепла чем эта вещсчь. Sordi, Регистры 76 мм по периметру дома.И будет уклон,и будет тепло.
05.09.2014 в 17:47:39
Inch1964 написал : И насколько заглублен котел? Точнее на каком уровне его патрубок подачи от уровня пола? Да и сделайте уже для каждого ОП свой стояк!
Разница между верхней точкой над котлом и входом в котел 2600мм
05.09.2014 в 22:27:30
Кольца, кольца для ЕЦ, здесь хоть Тихельман рядом стоит, Sordi, рисуйте боковую развёрнутую версию своей системы с размерами по высотам , берите водяной уровень и промеряйте свои высоты будущих радиаторов. 1 не обязательно, лишь бы будущие пузыри стремились по уклонам в бачок
06.09.2014 в 00:34:54
Sordi написал : Разница между верхней точкой над котлом и входом в котел 2600мм
Ось патрубка подачи котла находится на уровне +2600 мм от уровня пола!? :eek:
Котел что-ли три метра высотой, или под потолком установлен?
Спрашивал про другое:
Inch1964 написал : И насколько заглублен котел? Точнее на каком уровне его патрубок подачи от уровня пола?
Переспрошу еще раз, сформулировав вопрос по-другому. На каких уровнях (по высоте) находятся оси патрубков котла (подачи и обратки) относительно чистового уровня пола помещений в доме?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.09.2014 в 16:00:48
Inch1964 написал : Переспрошу еще раз, сформулировав вопрос по-другому. На каких уровнях (по высоте) находятся оси патрубков котла (подачи и обратки) относительно чистового уровня пола помещений в доме?
Уровень подачи от котла = 920мм, уровень обратки = 160мм. Извините что сразу не понял.
06.09.2014 в 21:50:47
Sordi написал : Уровень подачи от котла = 920мм, уровень обратки = 160мм. Извините что сразу не понял.
Мммда.... Высоковато прямо скажем. Могу только погадать на кофейной гуще.
Центр нагрева Вашего котла, наверное, на уровне (920-160)/3*2=507 мм. А вот центр охлаждения должен быть выше, чтобы вообще мог образоваться гравитационный напор.
Без длительного гидравлического рассчета не могу отгадать, будет ли вообще у Вас гравитационная циркуляция. Может быть поможет сделать весь верхний периметр рОЗлива трубой 2". А может нет. Да еще большим минусом то, что ОП Вы выбрали с очень низкой точкой охлаждения. Были бы радиаторы у Вас с высотой 500-600 мм. Надо было думать, прежде чем делать такие низкие подоконники. Наши прадеды не по глупости делали высоту подоконников 1,1-1,2 метра. Можно ставить под них радиаторы высотой 900 мм и иметь хороший гравитационный напор и хорошую ЕЦ.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
06.09.2014 в 21:55:51
Sordi, ну что же. Придеться Вам осваивать софт для расчета грав. систем. Или заказывать кому расчет, или распрощаться с мечтой о гравитационной циркуляции и ставить эл.насос. Что в в будущих ваших условиях подачи эл.энергии на пару часов только утром и вечером, конечно, неприемлемо.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
07.09.2014 в 00:13:12
Inch1964 написал : Центр нагрева Вашего котла, наверное, на уровне (920-160)/3*2=507 мм. А вот центр охлаждения должен быть выше, чтобы вообще мог образоваться гравитационный напор.
Спасибо за информацию - впервые услышал о необходимости разницы между центрами охлаждения и нагрева. В моей системе три из ОП устанавливаются не под окнами (т.е. есть возможность поднять их на любой уровень). Эти 3 я еще не купил. Правильно ли я понимаю надо взять их по мощнее и поднять повыше от пола, что бы поднять центр охлаждения?
07.09.2014 в 01:06:01
Sordi, котёл - марку или ссылку.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.