необходимо врезать воздуховод от вытяжки на кухне в существующий вентиляционный короб - как показано на фото.

проблема в том, как врезать, чтобы не выдувало обратно в комнату?

0
Вложение
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

02.09.2014 в 23:55:52

jonch написал : необходимо врезать воздуховод от вытяжки на кухне в существующий вентиляционный короб - как показано на фото.

проблема в том, как врезать, чтобы не выдувало обратно в комнату?

Ну например поставить обратный клапан. Причем осью вертикально.

0
Аватар пользователя
SNord

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

03.09.2014 в 19:26:24

Designman написал : Ну например поставить обратный клапан. Причем осью вертикально.

Подозреваю, что если врезать так, как предполагается, воздух пойдет в решетку справа, а не в шахту. Чтобы этого избежать, нужно поставить обратный клапан в воздуховоде, между этой решеткой и местом врезки. При этом естественной тяги может не хватать, чтобы открыть этот клапан при выключенной вытяжке с кухни (даже если он - инерционный). Лепестковый, возможно, откроется. От этажа/этажности зависит и качества канала.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

03.09.2014 в 19:38:07

veterburg написал : Подозреваю, что если врезать так, как предполагается, воздух пойдет в решетку справа, а не в шахту. Чтобы этого избежать, нужно поставить обратный клапан в воздуховоде, между этой решеткой и местом врезки. При этом естественной тяги может не хватать, чтобы открыть этот клапан при выключенной вытяжке с кухни (даже если он - инерционный). Лепестковый, возможно, откроется. От этажа/этажности зависит и качества канала.

Поэтому я специально и подчеркнул: что ставить его нужно осью вертикально - тогда все будет прекрасно открываться и закрываться

0
Аватар пользователя
SNord

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

03.09.2014 в 19:56:59

Designman написал : Поэтому я специально и подчеркнул: что ставить его нужно осью вертикально - тогда все будет прекрасно открываться и закрываться

"Осью вертикально" - скорее всего, - "бабочка". Да, обратный поток она перекроет. А с решеткой как быть? И что это за обратный поток: он откуда может взяться? И вообще, не очень понятно, что значит

jonch написал : чтобы не выдувало обратно в комнату

.Не выдувало ЧТО?

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

03.09.2014 в 20:40:25

veterburg написал : "Осью вертикально" - скорее всего, - "бабочка".

Это, например, такой соединитель http://vents.ua/cat/272/

На форуме есть описания доработок таких клапанов для бОльшей чувствительности.

Вот к решетке его и надо поставить, чтоб поток от места врезки его закрывал и шел в канал, а не обратно в кухню.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2137

03.09.2014 в 21:39:50

jonch написал : проблема в том, как врезать, чтобы не выдувало обратно в комнату?

Странно, тут Вы вроде понимаете...:

veterburg написал : Подозреваю, что если врезать так, как предполагается, воздух пойдет в решетку справа, а не в шахту.

А тут почему-то нет:

veterburg написал : И вообще, не очень понятно, что значит... Не выдувало ЧТО?

;)

veterburg написал : Чтобы этого избежать, нужно поставить обратный клапан в воздуховоде, между этой решеткой и местом врезки.

Дык, ув.Designman именно это и предлагает:

Designman написал : Причем осью вертикально.

.

veterburg написал : При этом естественной тяги может не хватать, чтобы открыть этот клапан при выключенной вытяжке с кухни (даже если он - инерционный).

Чё вдруг?;) Его можно открыть даже если тяги отродясь в канале не было.

veterburg написал : От этажа/этажности зависит и качества канала.

Совершенно не зависит. Зависит только от головы и приложенных рук.

0
Аватар пользователя
bardachok

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Волгоград

Сообщений: 108

04.09.2014 в 22:19:33

Надеюсь ТС не будет против,если я спрошу здесь,чтобы не начинать новую тему.Будет ли работать в данной схеме обратный клапан,т.е. перекрывать воздушный поток при включенной вытяжке?

0
Вложение
Аватар пользователя
taksator

Местный

Регистрация: 28.12.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

06.09.2014 в 15:18:31

По 1 вопросу. Врезаться надо в спутник соседей снизу.С обратным клапаном конечно.ну или в главный стояк если влезите...отсюда не очень видно По 2 вопросу.Клапан будет закрыт всегда.ВЕ работать не будет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114566

06.09.2014 в 16:26:04

Все прекрасно решается установкой ОК со смещенной осью слегка наклонно. Тов Ветербург вроде и спец по вентиляции , но несет какую-то чушь....

0
Аватар пользователя
jonch

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Челябинск

Сообщений: 146

09.10.2014 в 09:06:52

нужна помощь - не могу найти обратный клапан (примерно 150х190 мм), который подходил под этот короб... может кто ссылкой поделится где можно купить или такие клапаны нужно заказывать - опять же если заказывать то где - искал в инете - ничего внятного не нашел (мож не так искал)....:(

0
Вложение
Аватар пользователя
jonch

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Челябинск

Сообщений: 146

09.10.2014 в 09:15:50

те ОК, что находил в инете - с другими размерами - соединялись через фланцы у меня же как видно из фото
ОК с фланце крепить будет некуда.

возможно придется менять весь изгиб - благо крепиться изгиб через фланец под потолком.

0
Аватар пользователя
jonch

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Челябинск

Сообщений: 146

09.10.2014 в 09:47:08

еще вопрос - не совсем по теме заголовка, но одной из причин вскрытия короба, как видно из фото

канализационный стояк без шумоизоляции и его "работу" было отлично слышно. как и чем выполнить шумоизоляцию?

можно ли выполнить шумоизоляцию всего короба изнутри мин. ватой? - сомнения в плане того, что будет с мин. ватой в случае протечки....

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

09.10.2014 в 11:30:19

jonch написал : еще вопрос - не совсем по теме заголовка, но одной из причин вскрытия короба, как видно из фото

канализационный стояк без шумоизоляции и его "работу" было отлично слышно. как и чем выполнить шумоизоляцию?

можно ли выполнить шумоизоляцию всего короба изнутри мин. ватой? - сомнения в плане того, что будет с мин. ватой в случае протечки....

Наденьте на трубу какую-нибудь теплоизоляцию для труб типа Термофлекса и обязательно прикрепите обратно к потолку противопожарную муфту.

Так-же у Rehau есть специальная система звукопоглощающей канализации: http://www.rehau.com/ru-ru/inzheneriya/vis/kanalizaziya (если конечно захотите менять стояк)

0
Аватар пользователя
jonch

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Челябинск

Сообщений: 146

09.10.2014 в 11:51:34

Designman написал : и обязательно прикрепите обратно к потолку противопожарную муфту.

спасибо - теперь буду знать что это - только не снимал я противопожарную муфту - вскрыл короб, а она вот так и висит