Аватар пользователя
filel

Местный

Регистрация: 04.08.2014

Москва

Сообщений: 52

04.09.2014 в 20:24:39

а в квартирном щитке нужно перед узо рубильник 1пол. E201r 63A ставить?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.09.2014 в 21:59:50

filel написал : а в квартирном щитке нужно перед узо рубильник 1пол. E201r 63A ставить?

Нет необходимости, при условии, что в ЭЩ действительно стоит дифавтомат на 50А

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

04.09.2014 в 22:20:00

filel написал : а в квартирном щитке нужно перед узо рубильник 1пол. E201r 63A ставить?

если УЗО одно - рубильник точно не нужен

Если УЗО поставите 2-3 штуки, то просто для удобства логично иметь что-то на вводе что будет рубить весь щиток полностью одним движением руки

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

04.09.2014 в 22:45:22

Набросал для ТС.

Критикуем, дополняем.

filel Электроплита у вас совмещенная или отдельно варочная панель и духовой шкаф?

0
Вложение
Аватар пользователя
filel

Местный

Регистрация: 04.08.2014

Москва

Сообщений: 52

05.09.2014 в 07:32:44

Спасибо большое, отдельно варочная и духовой электрическая,возможно выделение отдельного рабочего места на балконе-лучше тоже отдельное УЗО под розетки/свет?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.09.2014 в 07:45:16

Songo написал : Набросал для ТС.

Неплохой вариант

Songo написал : Критикуем, дополняем.

Добавьте шинки N для УЗО Где кондей и сушилка?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.09.2014 в 09:21:51

Songo написал : Критикуем, дополняем.

1) я бы свет санузла перекинул бы на первое УЗО (подальше от холодильника) 2) с целью удешевления схемы и выигрыша 1 модуля - думаю что можно ВП также засунуть под первое УЗО 3) шинка N перед УЗО не нужна - двухполюсная гребенка рулит!

0
Аватар пользователя
HJ

Местный

Регистрация: 26.03.2013

Казань

Сообщений: 45

05.09.2014 в 10:35:31

Solovey написал : 3) шинка N перед УЗО не нужна - двухполюсная гребенка рулит!

У ВДТ и АВДТ может не совпадать расположение отверстий контактов

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.09.2014 в 10:58:18

HJ написал : У ВДТ и АВДТ может не совпадать расположение отверстий контактов

1) в общем-то согласен. и такое может быть 2) а вот нефиг брать оборудование разных производителей или такие "кривые" серии 3) вернемся к схеме - почему тогда только для нулей шинка? а фаза "шлейфом" идет

0
Аватар пользователя
HJ

Местный

Регистрация: 26.03.2013

Казань

Сообщений: 45

05.09.2014 в 11:03:42

Solovey написал : 3) вернемся к схеме - почему тогда только для нулей шинка? а фаза "шлейфом" идет

Надо автора спросить :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.09.2014 в 11:13:47

HJ написал : Надо автора спросить

Вообще автору схемы большая благодарность - мы тут только критиковать любим, а он взял и для автора темы исходную (да и вообще вполне хорошую) схему нарисовал.

0
Аватар пользователя
HJ

Местный

Регистрация: 26.03.2013

Казань

Сообщений: 45

05.09.2014 в 11:19:17

Solovey написал : Вообще автору схемы большая благодарность

Согласен, присоединяюсь.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

05.09.2014 в 11:21:44

Кто сказал, что это шлейф? Это гребенка, просто передвиньте мысленно правее. :)

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

05.09.2014 в 14:06:47

ksiman написал : Добавьте шинки N для УЗО

Ok. Привык просто, для себя то знаю что нужна :).

ksiman написал : Где кондей и сушилка?

А кондей есть в квартире, вроде не видел? Сейчас перечитаю. А СМ с сушилкой на одном АВДТ 16А 10мА не потянет? Вряд ли они будут совпадать вместе по циклам нагрева.

Solovey написал : 2) с целью удешевления схемы и выигрыша 1 модуля - думаю что можно ВП также засунуть под первое УЗО

Можно, просто не люблю когда ВДТ перегружен суммарно по току нижестоящими ВА :(.

Solovey написал : 3) шинка N перед УЗО не нужна - двухполюсная гребенка рулит!

Solovey написал : 3) вернемся к схеме - почему тогда только для нулей шинка? а фаза "шлейфом" идет

Можно, шинку рисовал на всякий случай, вдруг лампочку какую нужно будет поставить :). Лучше наверно КРОСС модуль установить.

filel написал : возможно выделение отдельного рабочего места на балконе-лучше тоже отдельное УЗО под розетки/свет?

А вход на балкон откуда? Будет ли дверь стоять между ним и помещением и будет ли он застеклён?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.09.2014 в 14:15:46

Songo написал : Лучше наверно КРОСС модуль установить.

Чем лучше?

  • он стоит денег
  • он жрет место в щитке
  • в простом щитке он нафиг не нужен.

Songo написал : Можно, просто не люблю когда ВДТ перегружен суммарно по току нижестоящими ВА .

С технической точки зрения ВДТ пофиг на сумму нижестоящих автоматов, хоть 150 штук по 50А.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу