04.09.2014 в 20:24:39
а в квартирном щитке нужно перед узо рубильник 1пол. E201r 63A ставить?
04.09.2014 в 21:59:50
filel написал : а в квартирном щитке нужно перед узо рубильник 1пол. E201r 63A ставить?
Нет необходимости, при условии, что в ЭЩ действительно стоит дифавтомат на 50А
04.09.2014 в 22:20:00
filel написал : а в квартирном щитке нужно перед узо рубильник 1пол. E201r 63A ставить?
если УЗО одно - рубильник точно не нужен
Если УЗО поставите 2-3 штуки, то просто для удобства логично иметь что-то на вводе что будет рубить весь щиток полностью одним движением руки
04.09.2014 в 22:45:22
Набросал для ТС.
Критикуем, дополняем.
filel Электроплита у вас совмещенная или отдельно варочная панель и духовой шкаф?
05.09.2014 в 07:32:44
Спасибо большое, отдельно варочная и духовой электрическая,возможно выделение отдельного рабочего места на балконе-лучше тоже отдельное УЗО под розетки/свет?
05.09.2014 в 09:21:51
Songo написал : Критикуем, дополняем.
1) я бы свет санузла перекинул бы на первое УЗО (подальше от холодильника) 2) с целью удешевления схемы и выигрыша 1 модуля - думаю что можно ВП также засунуть под первое УЗО 3) шинка N перед УЗО не нужна - двухполюсная гребенка рулит!
05.09.2014 в 10:35:31
Solovey написал : 3) шинка N перед УЗО не нужна - двухполюсная гребенка рулит!
У ВДТ и АВДТ может не совпадать расположение отверстий контактов
05.09.2014 в 10:58:18
HJ написал : У ВДТ и АВДТ может не совпадать расположение отверстий контактов
1) в общем-то согласен. и такое может быть 2) а вот нефиг брать оборудование разных производителей или такие "кривые" серии 3) вернемся к схеме - почему тогда только для нулей шинка? а фаза "шлейфом" идет
05.09.2014 в 11:03:42
Solovey написал : 3) вернемся к схеме - почему тогда только для нулей шинка? а фаза "шлейфом" идет
Надо автора спросить :)
05.09.2014 в 11:13:47
HJ написал : Надо автора спросить
Вообще автору схемы большая благодарность - мы тут только критиковать любим, а он взял и для автора темы исходную (да и вообще вполне хорошую) схему нарисовал.
05.09.2014 в 11:19:17
Solovey написал : Вообще автору схемы большая благодарность
Согласен, присоединяюсь.
05.09.2014 в 11:21:44
Кто сказал, что это шлейф? Это гребенка, просто передвиньте мысленно правее. :)
05.09.2014 в 14:06:47
ksiman написал : Добавьте шинки N для УЗО
Ok. Привык просто, для себя то знаю что нужна :).
ksiman написал : Где кондей и сушилка?
А кондей есть в квартире, вроде не видел? Сейчас перечитаю. А СМ с сушилкой на одном АВДТ 16А 10мА не потянет? Вряд ли они будут совпадать вместе по циклам нагрева.
Solovey написал : 2) с целью удешевления схемы и выигрыша 1 модуля - думаю что можно ВП также засунуть под первое УЗО
Можно, просто не люблю когда ВДТ перегружен суммарно по току нижестоящими ВА :(.
Solovey написал : 3) шинка N перед УЗО не нужна - двухполюсная гребенка рулит!
Solovey написал : 3) вернемся к схеме - почему тогда только для нулей шинка? а фаза "шлейфом" идет
Можно, шинку рисовал на всякий случай, вдруг лампочку какую нужно будет поставить :). Лучше наверно КРОСС модуль установить.
filel написал : возможно выделение отдельного рабочего места на балконе-лучше тоже отдельное УЗО под розетки/свет?
А вход на балкон откуда? Будет ли дверь стоять между ним и помещением и будет ли он застеклён?
05.09.2014 в 14:15:46
Songo написал : Лучше наверно КРОСС модуль установить.
Чем лучше?
Songo написал : Можно, просто не люблю когда ВДТ перегружен суммарно по току нижестоящими ВА .
С технической точки зрения ВДТ пофиг на сумму нижестоящих автоматов, хоть 150 штук по 50А.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.