Аватар пользователя
undina

Местный

Регистрация: 06.09.2014

Москва

Сообщений: 21

06.09.2014 в 16:12:28

Имеется новостройка в Москве трешка-линейка. В подъезде и до квартиры - везде металл на отоплении. В квартире лучевая радиаторная разводка отопления. Гребенка в коридоре. Трубы Rehau stabil в гофре, стяжкой пока не залиты. УК советует их заменить, т.к. дом строили долго и были прорывы.

В подъезде автоматика, по словам сантехников давление никак не меньше 10 бар, температура теплоносителя не выше 100 градусов.
На сайте Рихау указанно, что 95 градусов теплоносителя и 10 бар - это максимальный режим эксплуатации, при котором трубы служат всего 5 лет.Это при 70 они служат 50 лет, но у нас точно не 70.

Абсолютно не хочется вскрывать пол через 5-10 лет, тянуть трубы из металла по стенам из коридора не представляю как.

Вопрос к опытным практикам: из чего можно сделать скрытую разводку отопления в расчете лет на 15-20 эксплуатации

0
Аватар пользователя
Виконт

Местный

Регистрация: 06.09.2014

Москва

Сообщений: 1

06.09.2014 в 16:31:51

Осмотрите трубы на предмет повреждений. Опрессуйте систему (20 бар) на 1 час. Если всё нормально, можно заливать стяжку

0
Аватар пользователя
undina

Местный

Регистрация: 06.09.2014

Москва

Сообщений: 21

06.09.2014 в 17:26:40

Дом строили лет 6. Лет 5 уже включено отопление. Давление 10 атм. Температура около 100. При такой температуре и давлении трубы Рихау служат 5 лет. Опрессовка в моем случае не продлит срок службы труб, а скорее сократит, заливать их стяжкой сейчас не вижу смысла, долго они не простоят. Ну по крайней мере производитель не гарантирует.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

06.09.2014 в 17:34:13

медь, нержавейка... но 100 не може быть на отоплении-максимум 70 в морозы. так как новостройки имеют закрытые тепловые системы и свои тепловые пункты.

0
Аватар пользователя
undina

Местный

Регистрация: 06.09.2014

Москва

Сообщений: 21

06.09.2014 в 18:12:30

Спасибо за ответ. Нержавейка было бы не плохо. Можно ли ее в бетон замуровывать? У меня от гребенки до батареи около девяти метров. Встает вопрос соединений - я так понимаю там сварка непростая - можно ли эти сварные соединения замуровывать в бетон? И не разрушит ли это трубы в остальном доме?

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

06.09.2014 в 18:23:00

там пресс-соединения. если делать с головой-то можно замуровать конечно.

0
Аватар пользователя
undina

Местный

Регистрация: 06.09.2014

Москва

Сообщений: 21

06.09.2014 в 18:30:50

А по технологии можно ли? Или это на свой страх и риск? Если спросить по другому - предназначены ли пресс соединения для замуровывания в бетон?

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

06.09.2014 в 18:39:43

да , предназначены. они не разборные. а неразборные соединения , любые, можно замуровывать.

0
Аватар пользователя
undina

Местный

Регистрация: 06.09.2014

Москва

Сообщений: 21

06.09.2014 в 19:19:53

А как без электрокоррозии соединить нержавейку с общедомовой черной трубой?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.09.2014 в 20:10:42

undina, цифры, что сантехники домовые озвучили, нереальны или аварийны. Скорее, они специально пугают, надеясь получить подряд на замену труб. Стоит проверить их слова манометром. Это нехитрая операция. Я бы прежде за радиаторы опасался при давлении 10 Атм. Нержавейка электрокоррозии не особенно боится. Коррозия больше меди свойственна, которой очень просто было бы раскатать устойчивую к давлению и температуре систему отопления.

0
Аватар пользователя
undina

Местный

Регистрация: 06.09.2014

Москва

Сообщений: 21

21.12.2014 в 20:52:50

Сняли трубы - Труба Рихау стабил 2006 год. Все трубы в буграх. Лежали в гофре и энергофлексе. Энергофлекс в нормальном состоянии, трубы все в буграх. Выглядит примерно вот так Мне не кажется это нормальным. Что делать?

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.12.2014 в 08:46:59

Выскажу крамольную мысль: рассмотрите вариант из обычных стальных труб. Никакой пластик в Ваших условиях похоже не сдюжит, а нержавейка сейчас будет стоить как самолёт. ВГП труба пока что стоит копейки. Остаётся найти нормального сварщика с трубогибом и клуппом.

0
Аватар пользователя
undina

Местный

Регистрация: 06.09.2014

Москва

Сообщений: 21

22.12.2014 в 09:41:10

Т.е. просто положить в стяжку обычные стальные трубы? У меня до батареи 10м через коридор.

0
Аватар пользователя
Кирилл2014

Местный

Регистрация: 22.12.2014

Москва

Сообщений: 4

22.12.2014 в 09:51:00

Добрый день профессионалы
Подскажи пжста как лучше сделать

В квартире реализована последовательная схема подключения конвекторов. 4 внешних конвектора. До первого ковектора идет сшитый полиэтилен санекст 20мм, потом разводка 16мм. Соответсвенно последняя батарея холодная.
Хочу поставить коллектор и разводку на 4 ВСТРОЕННЫХ конвектора с вентилятором. Вопросы.

  1. Будет ли достаточно поставить после коллектора трубу 16 мм
  2. Стоит ли оставлять сенекст или заменить его на рехау Спсасибо
0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8409

22.12.2014 в 09:55:11

Mazayac написал : Выскажу крамольную мысль:

Выскажу еще более крамольную мысль:а нельзя ли трубы класть не в стяжку-а вдоль стен какие-то короба соорудить. Чтоб контролировать состояние труб?

0
Назад