cineman Очень заманчивая идея, а смешивать надо будет с холодной водой из водопровода?
22.12.2014 в 11:58:50
cineman Очень заманчивая идея, а смешивать надо будет с холодной водой из водопровода?
22.12.2014 в 12:05:50
undina, нет, с обраткой из собственных радиаторов. Автоматический клапан перекрывает подачу извне и приоткрывает канал обратки. Но без насоса в перемычке схема работать не сможет. Для экономии электричества насос стоит включать накладным термостатом на входной трубе. Не уверен, что схема классическая. Сейчас поищу.
22.12.2014 в 12:19:39
Кажется начинаю понимать идею - т.е. как только прямая начинает становиться больше 70, ветка притока частично или полностью перекрывается, и через мою систему прокачивается вода из обратки, разбавляемая чуть-чуть горячим притоком?
22.12.2014 в 12:22:12
undina, я про 70 не говорил. Имеет смысл настраивать на 90. Клапан сначала начнёт подмешивать к подаче воду обратки. Пропорцию смеси достаточно точно определит конструкция автоматики клапана.
undina, я не смог найти такой схемы включения среди рекомендованных ESBE.
Похоже, это будет моя интеллектуальная собственность.:)
22.12.2014 в 13:11:49
Пусть 90. Я правильно понимаю, что в случае значительного и длительного превышения температуры система может работать в основном на обратке, подмешивая небольшое количество сильно горячей воды?
22.12.2014 в 13:17:50
undina, в целом правильно. Но само решение отличается от классических схем, где насос включен постоянно и пропускает через себя весь теплоноситель. Напомните отапливаемую площадь квартиры.
22.12.2014 в 13:57:00
cineman Площадь 120 м. Посмотрела, что такое ESBE. Наверное шведам трудно представить ситуацию, когда тебе говорят, что у тебя в доме супер автоматика и больше 70 быть ну просто никак не может, ну кто даст, все же тепло экономят, а ты достаешь из цемента вспученную Рихау 2006 года, которая должна стоять при 70 градусах 50 лет...
Тут либо с Рихау что-то не так (а именно, у всех она так пучится при 70 градусах, просто никто пока не достает ее из цемента, а кто и достает, то тех Рихау быстро убеждает, что с температурой и давлением было что-то не так...) либо с нашими УК и проектировщикамт что-то не так..... и 70 на самом деле вовсе и не 70. А на тебя смотрят так, как будто это с тобой что-то не так - все же ставят.
Так что наверное Ваше решение действительно интеллектуальная собственность.
22.12.2014 в 14:18:08
undina, я Раутитан Штабиль использовал лишь однажды и недавно достаточно. Потому нет собственного опыта. Прежде использовал в отоплении только обычный Rautitan Pink. Но случаев его перегрева почти не было. Но слышал я , что прежде Рехау изготавливал Штабиль, используя пекс с сшивкой "С", что хуже чем "А". Может в том причина? Сейчас весь штабиль производится из пекса"А". Возможны и иные схемы снижения температуры подачи, но они предполагают постоянно включённый насос. Я ранее обещал мощность насоса 25 Вт. Возможно, придётся использовать насос мощностью 40 Вт.
22.12.2014 в 16:06:29
Конечно постоянно работающий насос менее интересен, чем включающийся при превышении температуры. Попробовала сделать запрос в Рихау, хочу узнать, как они объяснят. Может болтаются трубы в гофре, удлиняясь и сокращаясь и метал отслаивается.
22.12.2014 в 20:36:40
Кирилл2014 написал : Добрый день профессионалы
Подскажи пжста как лучше сделать
В квартире реализована последовательная схема подключения конвекторов. 4 внешних конвектора. До первого ковектора идет сшитый полиэтилен санекст 20мм, потом разводка 16мм. Соответсвенно последняя батарея холодная.
Хочу поставить коллектор и разводку на 4 ВСТРОЕННЫХ конвектора с вентилятором.
Вопросы.
Очень нужен ответ
22.12.2014 в 21:35:15
Кирилл2014, попробуйте схему квартиры разместить с расположением труб и радиаторов. Это может быть фото плана квартиры, на котором нарисованы трубы и радиаторы.