rip87 написал :
Заметят. Причем сразу. Из-за перекоса по фазам.
смешно
делаю проводку в доме
пропало электричество
опора крайняя ввод от подстанции в земле
повторки НЕТ
в звоню в сети -спрашиваю отключение плановое или нет?
о мы не знаем
в когда будет свет ?
о не в курсе
в чо делать?
о высылаем бригаду
14 00
15 00
15 30
собираюсь и уезжаю
21 45 звонок
у вас свет появился
А ЭТО КТО (я спрашиваю)
электросети
оперативно говорю работаете но меня там счас нет
а когда вы там будете
на следующих выходных
говорят НУ И ПРОВЕРЬТЕ ЕСТЬ ЛИ УЖЕ СВЕТ
спрашиваю а вы что то делали
отвечают -нет
ОТКУДА ОН ТАМ ПОЯВИТЬСЯ
Alexiy, в этом пункте не вижу обязательности установки 2-х УЗО.
А так да "пожарное" УЗО не помешает. На старой дряхлой линии я б его в щит учета даже поставил.
Конкретно в моем случае я буду пытать монтажников и Мосэнергосбыт (который приедет пломбировать) есть ли нормальное заземление нуля на моей опоре. Если его нет, попробую заставить сделать. Если никак, тогда наверно лучше ТТ чем землить после счетчика на опоре. У нас еще предыдущая опора на линии угловая на дороге - первый кандидат на сбивание и обрыв нуля.
Самый настоящий русский. Там определения и термины все описаны. А вообще это именно перевод на русский. А взяты за основу были стандарты VDE(поправьте если ошибаюсь). Так-что это самый доступный к прочтению вариант.
HJ написал :
То есть если в дом заходит двухжильный СИП, то TN-C-S я у себя не сделаю, правильно?
п.7.1.21 начиная со 2-го абзаца.
Ещё зависит сколько проводов в линии, старая или новая, СИП или оголенные. В каждом конкретном случае надо смотреть.
Вот именно, что наверно. Отказался бы даже открывать этот щиток, если узнал, что он заземлен без подключения к ПЕНу.
Или только в резиновых перчатках по локоть, и резиновых сапогах.
Тоже самое касатся тех, кто будет показания с счетчика снимать:)