11.09.2014 в 15:06:14
rip87 написал : В жилых и общественных зданиях только во ВРУ, дальше до распред. щитков 5-и проводка.
проблема что броня аллюм 5*16 5*10 есть только в теории
11.09.2014 в 15:07:06
Alexiy написал : не просто УЗО, а 2 УЗО последовательно.
Многократно слышал такое утверждение... Пробежался сейчас по ПУЭ поиском - нет такого.
Алексей, откуда эта инфа?
11.09.2014 в 15:07:55
Solovey написал : Алексей, откуда эта инфа?
Тоже очень интересно. Или это из серии про монашку со свечкой...?:)
11.09.2014 в 15:09:26
:)
luzgin написал : но если обрыв РЕN произойдет за киллометр от вас в коттеджном поселке
а ваше защитное заземление присоеденено к РЕN и нет повторных заземлителей то ваше заземление вероятнее всего отгорит минут за 10 и на всех корпусах приборов будет присутствовать неприятный потенциалrip87 написал : И что? Провод в 16 квадрат не выдержит 15 ампер? До устранения аварии точно выдержит.
А если... обрыв перед вашей опорой на линии, а за вами пока только пару соседей, то они и не заметят обрыва нуля и будут пользоваться вашим заземлением через ваш счетчик.) (все, молчу, молчу)
11.09.2014 в 15:13:05
Alexiy написал : Эту же шинку можно использовать в качестве ГЗШ
а если от ВРУ на столбе до дома с РЩ и подключенным к нему защитным заземлением (на вводе в дом) 30 м где считать место деления в ВРУ или в РЩ ?
11.09.2014 в 15:14:20
Error440 написал : пользоваться вашим заземлением через ваш счетчик
Ну там как-бы перемычка стоит. Ток в нуле счетчик не считает. Ноль нужен только для питания его схем. А заводят туда приходящий и уходящий ноль только для того, чтобы не было возможности отключить ноль от счетчика. Ну Вы поняли...(Не все это понимают)
Error440 написал : не заметят обрыва нуля
Заметят. Причем сразу. Из-за перекоса по фазам и сгоревшей технике.
11.09.2014 в 15:14:29
Error440 написал : А если... обрыв перед вашей опорой на линии, а за вами пока только пару соседей, то они и не заметят обрыва нуля и будут пользоваться вашим заземлением через ваш счетчик.)
т е вы за ТТ?
11.09.2014 в 15:18:25
luzgin написал : я во вновь сделаном доме проверял сделанное мной заземление (ТТ ) КЗ (фаза на землю) через АВ 16А(где то тут писал) АВ отключился через 3-5 сек
В случае ситуации "фаза на землю через человека" скорее "отключится" человек чем АВ (при отсутствии УЗО). Разве не так? С связи с этим мне ближе:
rip87 написал : Да, но надейся только на УЗО.
11.09.2014 в 15:19:56
chernenko написал : В случае ситуации "фаза на землю через человека" скорее "отключится" человек чем АВ (при отсутствии УЗО).
+1
3-5 сек будет фаза на корпусе. Вполне можно и затрупеть.
11.09.2014 в 15:21:21
luzgin написал : 5х16 = 3х16 таких я тоже не видел
а вот такие вполне существуют, даже кольчугинский, я так себе и сделал 5х25=3х25+2х25, на 16 квадратов в прайсе тоже были
11.09.2014 в 15:24:06
luzgin написал : первое противопожарное 300 мА ?
совершенно верно. можно 100 мА, но обязательно селективное.
ПУЭ 7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу