Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

12.09.2014 в 13:30:03

Alexiy Дк и щеткой, ИМХО, можно внутри не достать. Или распушить зачищенный конец и зачистить? А затем свести жилы вместе и в клемму автомата(со смазкой:))?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.09.2014 в 13:38:32

rip87 написал : Или распушить зачищенный конец и зачистить?

это уже слишком. При крутом изгибании нарушается изотропная структура металлической кристаллической решётки, проволоки становятся более хрупкими и могут резко увеличить своё сопротивление в этой точке. И всё равно - как следует внутри не зачистите. После снятия изоляции должно по возможности меньше времени перед зажимом пройти и голыми руками лапать нельзя - окислится.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

12.09.2014 в 13:43:42

Alexiy написал : И всё равно ка следует внутри не зачистите.

ОК, надо будет поискать какую нибудь металлическую щетку, небольшую. До этого микронкой обходился в таких случаях.

Alexiy написал : После снятия изоляции должно по возможности меньше времени перед зажимом пройти и голыми руками лапать нельзя - окислится.

Ну это понятно. Снял изоляцию, зачистил и сразу намазал. Так и делал.

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

12.09.2014 в 13:47:51

Alexiy написал : При крутом изгибании нарушается изотропная структура металлической кристаллической решётки, проволоки становятся более хрупкими и могут резко увеличить своё сопротивление в этой точке

аааааа . теперь понятно:) (извините не сдержался)

Alexiy написал : После снятия изоляции должно по возможности меньше времени перед зажимом пройти и голыми руками лапать нельзя - окислится.

ну мне кажеться так никто не заморачиваеться

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

12.09.2014 в 13:49:30

luzgin написал : ну мне кажеться так никто не заморачиваеться

Когда кажется...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.09.2014 в 13:52:20

luzgin написал : ну мне кажеться так никто не заморачиваеться

зачистить кордощёткой, одев рукавицы - что сверхъестественнго? Скорее смазывать почти никто не заморачивается...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24606

12.09.2014 в 13:53:27

Alexiy написал : нигде не прописано, что многопроволочный алюминиевый провод 16 мм2 надо оконцовывать перед зажимом в автомат

Срок службы СИП при соблюдении правил монтажа предполагается не менее 30-40 лет. А Вы предлагаете не герметизировать один торец жилы.

Alexiy написал : сейчас СИП почему-то многопроволочный попадается

О чём и речь. :( С моножилой этих проблем меньше.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

12.09.2014 в 13:54:49

Alexiy написал : почти

Хотя кварц в составе ПКВ, как раз и предназначен, чтобы окисел при зажатии содрать.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.09.2014 в 13:56:54

ВТБ! написал : А Вы предлагаете не герметизировать один торец жилы.

предполагается что автомат установлен в тёплом сухом месте. Разве нет? нижнюю температуру эксплуатации обычного модульного автомата помните? Щиток IP54-IP65 минимум... откуда влага на зажимах?

rip87 написал : Хотя кварц в составе ПКВ, как раз и предназначен, чтобы окисел при зажатии содрать.

на самом деле он там для загущения - чтоб при лёгком нагреве под собственным весом всё не вытекало. Оксид алюминия ничуть не мягче кварцевого песка. ;)

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

12.09.2014 в 13:57:13

rip87 написал : Когда кажется...

ну тагда ИМХО ввод в АВ сверху (обычно) забили вы клеммы смазкой нагрузка на АВ номинальная АВ грееться лето жара (свое добавляет)сип в основном на столбе (у нас в пластмассовом ящике с прозрачной половиной-печка) либо на фасаде-везде солнце вся эта смазка легко может протечь внутрь АВ ну допустим на контакты и тут необходимо отключение пока не включили -все норм ИМХО как вам такое развитие ситуации?

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

12.09.2014 в 14:04:42

Alexiy написал : на самом деле он там для загущения

А везде пишут что.... Ну как выше написал.

Alexiy написал : Оксид алюминия ничуть не мягче кварцевого песка.

Т.е. на ПКВ можно забить? Или только для гильз её использовать?

luzgin написал : ввод в АВ сверху (обычно)

В моем случае, кстати, ввод СИПа снизу.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.09.2014 в 14:06:09

rip87 написал : А везде пишут что.... Ну как выше написал.

сравните твёрдость кварца и корунда http://tochpribor-nw.ru/upload/tablica-tverdosti.gif на заборах тоже пишут...

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

12.09.2014 в 14:08:31

Alexiy Т.е. на ПКВ можно забить? Или только для гильз её использовать?

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

12.09.2014 в 14:10:19

rip87 написал : В моем случае, кстати, ввод СИПа снизу.

я бы ввод со столба СИП в АВ сделал сверху

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

12.09.2014 в 14:12:18

luzgin Я бы тоже, но места в ящике мало, чтобы ещё петлю из СИПа там размещать.

0