08.09.2014 в 13:25:46
Solovey написал : внутри щитка применять герметичный прокалывающий сжим...
такой зажим не исключает возможности несанкционированного подключения (можно под резиновую кулиску просунуть проводок и запросто получить временное халявное электричество) Временное - потому, что контакт будет ненадёжный, но сам факт возможности такого варианта может привести к отказу в опломбировке счётчика.
Solovey написал : У кого были реальные случаи отгоревшего нуля на счетчике??? (ну только без вариантов что ноль просто забыли затянуть)...
я такие дела видел неоднократно, но причина мне неизвестна. 10-30 лет проработало и в один прекрасный день отгорело... винтовой зажим без заливки компаундом он по определению должен быть обслуживаемым...
Solovey написал : Куда уж еще надежнее???
Мантра: Пайка/сварка/опрессовка
Solovey написал : Да скорее PEN с самой шины PEN после счетчика отгорит чем от клемм самого счетчика...
а с этим я согласен.
08.09.2014 в 13:30:37
ВТБ! написал : Ответвление от шины PE к счётчику - это всё-таки уже проводник N.
а что ему мешает быть ещё и защитным?
ВТБ! написал : По-моему, во многих ЭСО дурью маются.
Нет, они тупо выполняют распоряжения, которые продиктованы наличием вездес(с)ущего человечьего фактора. Монтажники ЭСО в теории не сильны и потому зачастую не могут адекватно объяснить свои действия. "У нас инструкция" - всё что они могут обычно ответить или что-то типа "У вас в ТО это требование прописано. Подписали? Выполняйте!"
08.09.2014 в 13:34:37
Alexiy написал : такой зажим не исключает возможности несанкционированного подключения (можно под резиновую кулиску просунуть проводок и запросто получить временное халявное электричество) Временное - потому, что контакт будет ненадёжный, но сам факт возможности такого варианта может привести к отказу в опломбировке счётчика.
Не, не так. Мысль в другую сторону ушла. В этом случае мы должны не допустить ОТКЛЮЧЕНИЯ N от счетчика. Так что технически прокалывающий сжим + бокс под пломбу на это место все вопросы должны снять. Мы уже не сможем без нарушения пломб и целостности проводников отключить N от счетчика.
Alexiy написал : а что ему мешает быть ещё и защитным?
предположу что сечение 2.5-6 квадрат меди. Ибо счетчику для цепей измерения напряжения больше нафиг не надо. Не собираюсь я на него ответвление 10 квадрат меди делать...
08.09.2014 в 14:03:36
Solovey написал : Так что технически прокалывающий сжим + бокс под пломбу на это место все вопросы должны снять.
да, согласен. и простой орех подойдёт. даже без скорлупы - в пломбируемом боксе-то. Зато существенно дешевле прокалывающего
Solovey написал : 6 квадрат меди. Ибо счетчику для цепей измерения напряжения больше нафиг не надо. Не собираюсь я на него ответвление 10 квадрат меди делать...
не слишком-то большая разница... жалко меди - сделайте ответвление тем же СИПом - наверняка кусок после присоединения останется!
08.09.2014 в 14:14:35
Alexiy написал : да, согласен. и простой орех подойдёт. даже без скорлупы - в пломбируемом боксе-то. Зато существенно дешевле прокалывающего
Во! Помогите развить мысль в этом направлении, раз она имеет право на жизнь.
1) Такое ответвление в свой бокс запихивать, или для вводного автомата взять бокс попросторнее и рядом с автоматом PEN пропустить и это ответвление оформить? 2) Вот пластиковые боксы для вводного автомата под пломбу в продаже есть (например от ИЭКа). Я брал на 2 модуля, не знаю, вот модулей на 6 есть такие? (3 полюса вводной автомат + 3 полюса на сжим или орех). Только надо чтобы под клювик автомата дырка по месту выламывалась. Из 6 модулей надо отверстие на 3 модуля. 3) Орех дешевле, зато прокалывающий сжим проще в монтаже - не надо будет изоляцию с СИПа зачищать. Вот есть ли более компактные прокалывающие сжимы на СИП, или только эти герметичные наболдашники?
08.09.2014 в 14:17:01
Solovey написал : у меня же дача в другом месте, имею на руках ТУ на 15кВт 3 фазы 25А.
так чем от щита учета поведете? где будет защитное заземление? может не в том месте РЕN делите
08.09.2014 в 14:38:49
Solovey написал : только эти герметичные наболдашники?
естественно только набалдашники. Самый маленький - P4 от Niled (масса 50 г) - ненамного крупнее ореха
08.09.2014 в 15:02:28
luzgin написал : так чем от щита учета поведете?
также СИПом 4*16 до фасада дома по воздуху. Там перейду на ВВГнг-LS (для сохранения PENа придется 5*10 брать, хорошо до щита дома метра 3 всего надо). + 1*10 от контура заземления.
luzgin написал : где будет защитное заземление?
ящик учета буду монтировать около столба на отдельной стойке ( два уголка 45х или 50х забью, от них же возьму повторное заземление) Сам контур будет ближе к дому
luzgin написал : может не в том месте РЕN делите
Пока еще не делю, а пытаюсь сохранить полноценный PEN и довести его до щитка в доме.
08.09.2014 в 16:41:35
Alexiy написал : я такие дела видел неоднократно, но причина мне неизвестна. 10-30 лет проработало и в один прекрасный день отгорело...
ну это не про счетчик, у счетчика МПИ не более 16 лет(про больше не слышал),так что про 30 лет-это перебор.
Alexiy написал : ... винтовой зажим без заливки компаундом он по определению должен быть обслуживаемым...
что тогда делать с фазными проводами?их как обслуживать?
08.09.2014 в 16:43:32
Alexiy написал : такие дела видел неоднократно, но причина мне неизвестна
Текучесть материала - как алюминия, так и меди. Требуется периодическая протяжка винтовых соединений.
08.09.2014 в 16:49:40
D_A_N написал : ну это не про счетчик, у счетчика МПИ не более 16 лет(про больше не слышал),так что про 30 лет-это перебор.
я видел счётчики 60-х и даже 50-х годов выпуска, которые без единой повторной поверки работали до недавнего времени ( и сейчас, наверное, работают). Мало ли в России деревень в глубинке?
D_A_N написал : что тогда делать с фазными проводами?их как обслуживать?
фазные провода не являются элементом обеспечения электробезопасности - к ним требования помягче чем к защитным в плане надёжности соединений