Solovey написал :
ящик учета буду монтировать около столба на отдельной стойке ( два уголка 45х или 50х забью, от них же возьму повторное заземление)
обычно трубостойку из квадратной трубы 80 мм длиной 4,5 м делают и на 2 м в землю закапывают. Сверху и снизу заваривают квадратными пластинками, в верхней части 2 отверстия в пластинке под крепление клиновых зажимов не забываем и 2 полосы для крепления щитка
Alexiy написал :
Мало ли в России деревень в глубинке?
очень много, но за это время сам счетчик может уже рассыпаться,что уж говорить о винтовом соединении))
Alexiy написал :
фазные провода не являются элементом обеспечения электробезопасности
плохо закрученный фазный провод, либо сильно-ослабленный от времени, приведет к очень печальным последствиям, как и любое другое некачественное соединение проводов.
Alexiy написал :
обычно трубостойку из квадратной трубы 80 мм длиной 4,5 м делают и на 2 м в землю закапывают.
бесплатный уголок лежит в сарае без дела. я его слепила, из того что было... Уверен, получится не хуже :)
D_A_N написал :
плохо закрученный фазный провод, либо сильно-ослабленный от времени, приведет к очень печальным последствиям, как и любое другое некачественное соединение проводов.
подгоревшая фаза в щитке учета и отгоревший ноль на вводе - эти явления могут сопровождаться ну очень разным экономическим ущербом, а в случае PENа вообще на кону человеческая жизнь может быть.
serj12 написал :
СИП в ящик через что заводить планируете?
Думал через штатные сальники щитка. (не знаю, пойдет ли на пользу если еще например силиконовым герметиком мазнуть хотя бы изнутри, т.к. через один сальник пойдет сразу 4 жилы СИПа и герметичности не будет)
Посматриваю тут как у народа сделано... Очень часто вижу что последний метр СИПа (от крайнего крепления до ввода в ящик) еще дополнительно в гофру прячут. Это так надо - или это свободный полет фантазии мастеров? Я бы с гофрой конечно заморачиваться не стал бы, но есть ли требование по дополнительной механической защите СИПа если он опускается так низко?
1.5.29. ...
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8- 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м. но не менее 0,4 м.
Ящик будет на своей трубостойке, на высоте 1.5м от земли
http://www.elma-market.ru/shop/box_i_shit/raspred_schit/shit_ucheta/640/
вот этот хочу заказать. Брали такой же размером меньше - из недостатков только сквозные щели на задней стенке (это при IP54) и выпавшее во время установки щитка пластиковое окошко (вернул на место с помощью герметика ;) ) .
ИЭКовские щитки лучше?
Пока на этот посматриваю: Меркурий 230 AR-01 R 3-х фазный 1-но тарифный электросчетчик.
serj12 написал :
У el-fi в блоге хорошая статья про такой ввод,найдёте?
поищу конечно, но увидеть тут ссылку было бы приятнее :)
ВТБ! написал :
Жила СИП однопроволочная (бывают и такие) или многопроволочная (а такие почти все)?
многопроволочная.
ВТБ! написал :
Если второе, то Вы предлагаете нарушить герметичность жилы, что крайне неполезно для долгой и счастливой жизни соединений.
Орешек будет стоять внутри ящика учета (отвод N на счетчик) через 25см жила вообще закончится в клеммнике на дин-рейке. Так что нагерметичность уже пофиг!
ВТБ! написал :
Хороший вопрос - уплотнение СИП при вводе.
Ведь если завести его в щит без уплотнения,то
Solovey написал :
Ящик IP54 так что думаю без мух в орешках обойдется.
вряд ли получится при трёхфазном вводе,если всё четыре жилы не разделить на отдельные жилы и завести их по отдельности через штатные заглушки или купить сальники.