ASphalt
ASphalt
Новичок

Регистрация: 04.06.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 18

08.09.2014 в 23:19:02

Здравствуйте. Меняю проводку в двухкомнатной квартире. Дом 93 г.п. , проводка алюминиевая, везде ломается да и изоляция сыпится. На квартиру в данный момент отведено всего 2 автомата, которые стоят вместе со счетчиком в тамбуре, в отдельном щитке для слаботочки ))) В этаном щитке стоит пакетник на 40А.
Набросал схемку. Хотелось бы услышать мнения специалистов, что исправить-поправить ) Водной кабель 6мм, на розетки 2,5 , на свет 1,5. Везде ВВГ-НГ-LS. Проводку тяну по потолку, в черной гофре.
Розетки для посудомоя и духовки ставил с запасом, если таковые появятся) (в квартире газ)

0
Вложение
masol666
masol666
Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

08.09.2014 в 23:24:37

для ввода 50А многовато будет. про гофру сейчас много услышите;) свет сделайте под УЗО, еще одним хотя бы.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

08.09.2014 в 23:29:49

Здравствуйте. 1) Свет санузла по ВДТ (УЗО) лучше засунуть (допустим под УЗО комнат). 2) Что значит лоджия, розетки или свет или чего?

ASphalt написал : В этаном щитке стоит пакетник на 40А.

А почему до счетчика стоит ВА 50А? Ставьте 40А. Сколько метров от этажного щита до вашего квартирного?

0
ASphalt
ASphalt
Новичок

Регистрация: 04.06.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 18

09.09.2014 в 01:02:22

Про счетчик понятно (взял за основу то что в новостройках как правило ставят 50А, ведь подключаться буду к орехам). Про свет не раз слышал что на УЗО контуры освещения не вешаются. А надо? Лоджия это и свет и розетки (видел в видео Земскова, что лоджию разделять не надо )(youtube.com/watch?v=7sz6sf-gUPg&list=UUEVywLKPJcyzqcWMswzooug на 1:21 ) От этажного до квартирного порядка 7 метров кабеля.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

09.09.2014 в 01:56:11

ASphalt написал : Про свет не раз слышал что на УЗО контуры освещения не вешаются. А надо?

Это наверно лжеэлектрик рассказывал типа

ASphalt написал : (видел в видео Земскова, что лоджию разделять не надо

Можете не разделять, только ВА ставите 10А, так как выключатель рассчитан на ток 10А. А вообще проще если лоджия застеклена и планируется как дополнительная площадь к комнате, то взять свет с этой самой комнаты и розетки тоже.

ASphalt написал : От этажного до квартирного порядка 7 метров кабеля.

Вот по хорошему вам надо ставить в этажном щите ВА 40А, а в своём щите ВН 40-63А.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1745

09.09.2014 в 05:49:50

ASphalt написал : Меняю проводку в двухкомнатной квартире. Дом 93 г.п. , проводка алюминиевая

Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было,

ПУЭ-7 Россия написал : Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности Общие требования

1.7.52 ... Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.

, и на сколько можно обеспечить электробезопасность, санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.

Единственное что, в домах, где есть штатная электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность пролива жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.

Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!

Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, что ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.

В санузле к стояку холодного водопровода должны быть подключены только железяки ванной, пластиковые трубопроводы, пол, даже если он без электрического подогрева!

Если сделают реконструкцию электростояка парадного на 5-ти проводной не спешите заземляться, так как может быть опасно,

ПУЭ-7 Россия написал : Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*

* Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.

, как в теме Электроприборы слегка бьют током или как, где то писалось, что после реконструкции украли РЕ стояка.

ASphalt написал : везде ломается да и изоляция сыпится

Вы скорей всего не договариваете, скорей всего ломается и сыпется из-за перегрева в основном только возле розеток, которые не обслуживались и были подключены шлейфом на зажимах розеточных механизмов, через которые проходил транзитом ток всех последующих розеток. На сегодняшний день такой способ подключения розеток добросовестными, здравомыслящими электриками считается электро/пожаро опасной халтурой, которую, к сожалению, до сих пор делают в подавляющем числе случаев по не знанию или умышленно халтурщики, так как халтурным шлейфом соединять в разы, а иногда и на порядки быстрей, удобней. Подробней писал в теме Как подключить несколько розеток имея один силовой кабель.

ASphalt написал : Набросал схемку. Хотелось бы услышать мнения специалистов, что исправить-поправить )

Преступно в старом жилищном фонде с газом тулить автомат 50А, что существенно может повысить вероятность аварии электростояка парадного!

Опасно на водной кабель 6 мм2, который в подавляющем числе случаев имеет заниженное сечение тулить автомат 40А!

В старом жилищном фонде с газом с большим натягом обычно предел вводного автомата 25А, в некоторых случаях бывает и 16А много. Так как у Вас в этажном щите стоят 2-ва штатных автомата на квартиру, то предел 1-го вводного 32А!

В части линий нет защиты от некоторых аварий!

СП 31-110-2003 написал : Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).

А.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.

А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.

При худшем способе применения дифзащиты,

ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …

7.1.79. … Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). …

, из-за 1Р автоматов, а не 2Р или, в крайнем случае, 1Р+N, как требуется при худшем способе применения дифзащиты, не реализована возможность необученным людям иметь возможность быстро, при уверенной утечке 1-2 минуты, до прихода опытного электрика, методом научного тыка, клацая автоматами, ВДТ, до чего интуитивно сами могут додуматься необученные люди, локализовать, отключить неисправные группы и восстановить питание исправных групп, что при долгом отсутствии электричества, из-за не включающейся из-за аварии обще групповой исправной дифзащиты, существенно повышает вероятность, так как при такой схеме для поиска некоторых аварий требуется с автоматами отключение и нейтральных проводников групп,

,что вместо устранения аварии из схемы необученными людьми или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности, спешно приглашенным, электриком тупо будет исключена не включающаяся из-за аварии исправная дифзащита, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, на аналогичном форуме, что опасно так как авария останется и не будет защиты от некоторых аварий, от которых единственной защитой является только ВДТ!

Завышен номинал автоматов на освещение!

ASphalt написал : в черной гофре

Глупость, за дополнительные деньги, ухудшающая пожарную стойкость помещений!

Нельзя совмещать линии освещения и розеток!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.09.2014 в 07:05:33

  1. Желательно привести в порядок этажный щит (убрать пакетник, поставить 2P автомат до СЧ и противопожарное УЗО после). Если УЗО в ЭЩ не ставить - подключайте освещение после УЗО.
  2. Вводной автомат ставить не более 40А - в доме с газом даже 32А более, чем достаточно.
  3. Чёрную гофру не использовать!
  4. В квартирный щит можно добавить вводной рубильник или автомат.
  5. Желательно добавить в квартирный щит реле напряжения (например УЗМ-51М).
  6. Кондиционеров и ТП не планируется?
0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

09.09.2014 в 07:37:41

ASphalt написал : взял за основу то что в новостройках как правило ставят 50А

А у Вас разве новостройка?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.09.2014 в 07:38:40

ksiman написал :

  1. Чёрную гофру не использовать!

А то рискуете сгореть.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.09.2014 в 07:46:38

Johnny написал : А у Вас разве новостройка?

Желательно-бы ещё показать ЭЩ на всякий пожарный...

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.09.2014 в 07:51:27

ASphalt написал : взял за основу то что в новостройках как правило ставят 50А

У Вас не новостройка, да и ваше "как правило" не стоит ничегошеньки. Выделенная мощность на квартиру разная и по разным регионам и по разным районам одного города и даже в двух соседних домах. И всё зависит в конечном счёте от наличия свободных мощностей на ближайших подстанциях, наличии кабельных линий или ЛЭП подведённых к дому, к придомовой подстанции, от того выполнил ли застройщик технические условия от поставщика электроэнергии. Так что циферки на автоматах новостроек могут быть самые разные и разброс широк - от 25 до 80 ампер при однофазном вводе и могут быть ещё и трёхфазные ввода. Никогда не делайте поспешных выводов.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу