Спасибо всем за информацию. Место в щите есть (36 слотов).
Solovey написал :
ASphalt, а фото этажного щита покажете?
а то может для вас на ввод 25А автомат разумный максимум...
По поводу щитка. На этаже 4 квартиры, 2 из них (включая мою) находятся за тамбурной дверью. Щиток в свободном доступе на лестничной клетке. В тамбур осуществлен ввод предыдущими жильцами квартиры (от пакетника 40А) и размещен маленький щиток, в котором счетчик и всего 3 автомата, 1 из которых не задействован. Все жильцы, исключая моих соседей по тамбуру, протянули себе ввод и разместили у себя счетчики.
Буквально на прошлой неделе в этажном щите отгорел нуль, в результате чего у жильцов этажа погорела аппаратура. У меня и самого сгорели 2 зарядника. До прибытия электриков жека вольтаж в квартире был 160-395 В (мерил мультимметром). Электрик, прибывший на устранение аварии, сказал что вместо одной фазы на этаж приходит три, что и явилось причиной отгорания нуля. Это и навело на мысли о РН. Вот вкратце про щиток )))