12.09.2014 в 17:07:32
оценил чувство юмора мастеров)
а не подскажете как измерить диаметр провода? где его найти?)
12.09.2014 в 17:09:36
не, лучше не надо. Во всяком случае самому.
12.09.2014 в 17:10:35
я аккуратно)
12.09.2014 в 17:13:47
Открой крышку розетки. Сфотографируй то местто, где виден металл провода на фоне ДЕРЕВЯННОЙ или ПЛАСТИКОВОЙ линейки в режиме макросьемки и фотку сюда, только не засвети при проявлении негатива.
12.09.2014 в 18:55:53
rip87 написал : Кого? Провод?:)
да, по поводу провода интересовался. Из розетки же его не видно)
12.09.2014 в 18:57:01
Alex08 написал : Из розетки же его не видно)
Отвертки нету чтоль? А фотоаппарат цифровой есть у Вас?
12.09.2014 в 19:56:39
Понял) открутить и посмотреть)) фотик есть конечно)
12.09.2014 в 20:08:44
Alex08 написал : Понял) открутить и посмотреть)) фотик есть конечно)
Угу, автоматы в щитке вырубить предварительно, провода не трогать.
12.09.2014 в 23:53:59
Alex08, Чайник электрический есть? Если есть, какая мощность? Группы в квартире смешанные или раздельные?
13.09.2014 в 18:21:31
Какого года постройки дом? Какие розетки(6-амперные, новые...) Сфоткайте щиток(квартирный, этажный если есть, ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО!!!При открытии дверцы там 90% х...ни всякой полно, ни за что в щите не хватайтесь.Если там установлена дин рейка-то нащелкнуть на нее ДИФ от АВВ(16а 10-30 ма), паодключить, подвести к стиралке в кабель канале-ну пару дырок просверлить, вы что дрели не видели? Проводка ваша в 70% случаев алюминька, потекут скрутки-то в рвспайках-не нагружайте так проводку пенсионерку:D.Какое сечение РЕNа и трех фаз-стояка(это такие толстые провода, которые проходят через щиток чез шахту на сл.этаж).
13.09.2014 в 18:22:54
может получится PEN на N и PE разделить, хотя наврятле...
13.09.2014 в 18:52:59
кузька написал : может получится PEN
PEN в жилых здания делится во ВРУ. Нету в стояках PENа. Нечего давать вредные советы. С такими познаниями в электрике как у ТСа, лучше к щитку даже не подходить.
13.09.2014 в 19:01:00
rip87 написал : PEN в жилых здания делится во ВРУ. Нету в стояках PENа.
:eek:Он то есть, вот только сечение там явно не будет доходить до 16 кв.по ал. или 10 по меди
13.09.2014 в 19:01:56
rip87 написал : PEN в жилых здания делится во ВРУ. Нету в стояках PENа. Нечего давать вредные советы.
В системе TN-C-S он делится в ВРУ.А в системе TN-C он НЕ делится в ВРУ