TN—C — нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в одном проводнике по всей системе (C — combined — объединённый). TN-C-S — нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в одном проводнике в какой- то ее части, начиная от источника питания до ввода в здание, такую систему возможно расщепить на проводник N и проводник РЕ. После расщепления такая система требует повторного заземления ... Правда, заземления в ТН-С нет, но если сечение более 16 по алюмишке(о меди, судя по всему, енчего мечтать), то можно выполнить стандартное ЗАНУЛЕНИЕ(не путать с заземлением)

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.09.2014 в 19:10:51

кузька написал : А в системе TN-C

Система TN-C не допускается в жилых зданиях. См. ПУЭ-7 п.7.1.13 *7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3х220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.*

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.09.2014 в 19:12:08

кузька написал : Правда, заземления в ТН-С нет, но если сечение более 16 по алюмишке(о меди, судя по всему, енчего мечтать), то можно выполнить стандартное ЗАНУЛЕНИЕ(не путать с заземлением)

Это где такое написано?:) Сами придумали?

Понятие "Зануление" из ПУЭ-6, но там про сечение нуля ничего не сказано.:)

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.09.2014 в 19:13:44

rip87 написал : При реконструкции

!!!!!!!!!!!!!!!!!

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.09.2014 в 19:16:48

кузька написал : !!!!!!!!!!!!!!!!

И что?

Тогда ткните пальцем в ПУЭ-6, где там написано про TN-C.;) Или Вы сами так систему заземления в старых домах классифицировали?

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.09.2014 в 19:20:16

"Назначение нулевого защитного проводника в схеме зануления - обеспечить необходимое для отключения установки значение тока однофазного короткого замыкания путем создания для этого тока цепи с малым сопротивлением". http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&page=2&p=888323#post888323-все про ТН-С

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.09.2014 в 19:21:12

система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении-ПУЭ 7 ред. п.1.7.3

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.09.2014 в 19:22:07

кузька написал : про ТН-С

Мне ссылку на ПУЭ-6 а не на форум.:)

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.09.2014 в 19:23:18

кузька написал : система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении-ПУЭ 7 ред. п.1.7.3

Ну так в этом же ПУЭ - 7 издания русским по белому прописано что TN-C не допускается в жилых зданиях.:)

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.09.2014 в 19:24:00

rip87 написал : Мне ссылку на ПУЭ-6 а не на форум

ну лень было переключать на анг.вместо TN-C набрал ТН-С, что такого?Из-за этого что ли вся пляска в трусах??????

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.09.2014 в 19:27:19

кузька написал : ну лень было переключать на анг.вместо TN-C набрал ТН-С

Я понял, что TN-C.

Покажите, где в ПУЭ-6 написано про систему TN-C.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.09.2014 в 19:29:20

кузька написал : Из-за этого что ли вся пляска в трусах??????

"Пляска" из-за того, что ошибочно классифицировать старую 4-х проводку в стояках старых домов как TN-C. Это просто 4-х проводка 3 фазы и ноль(N). Такого понятия как PEN и TN-C не было в ПУЭ-6.:)

Не стали автоматом они TN-C. :) ПУЭ не имеет обратной силы.

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.09.2014 в 19:40:40

ошибочно классифицировать старую 4-х проводку в стояках старых домов как TN-C.

аргументируйте.СИСТЕМА TN-C применялась вроде до середины девяностых, при реконструкции она подлежит замене на TN-C-S

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.09.2014 в 19:44:43

кузька написал : аргументируйте.СИСТЕМА TN-C применялась вроде до середины девяностых, при реконструкции она подлежит замене на TN-C-S

Система TN-C и TN-C-S появилась 1 января 2003 года с вступлением в силу ПУЭ 7 издания.

До 2003 года никто не знал что такое TN-C. И 4-х проводные стояки даже не догадывались, что их будут ошибочно обзывать TN-C.

До 2003 года была просто 4-х проводка. И до сих пор она ещё таковой остается до реконструкции во многих домах, построенных при ПУЭ-6.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.09.2014 в 19:47:37

кузька написал : TN-C применялась вроде до середины девяностых

Это Вы аргументируйте, что до середины 90-х было система TN-C. И нормативный документ того времени приведите, где написано -"TN-C".:)