Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.09.2014 в 19:59:41

это как нибудь в следующий раз,у меня и так угроблнено зрение, а еще на эксперии разыскать по пуэ 6...я вам дал ссылку на хэлп по заземлению-Вы хотите пуэ.Вы проведите параграф то что тн-с не было (кстати,7 ред.была написана во 2году)до 2002г-получается ее создали и сразу запретили ДЛЯ СТАНЫХ ДОМОВ БЕЗ РЕКОНСТРУКЦИИ?

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.09.2014 в 20:01:42

значит алван, цс и другие тоже ошибочно называют системы заземления тн-с зы.за....ла эта сони экспериа со своим редактировалось текста

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.09.2014 в 20:02:51

кузька написал : Вы хотите пуэ

ПУЭ имеет силу закона.

кузька написал : до 2002г-получается ее создали и сразу запретили ДЛЯ СТАНЫХ ДОМОВ БЕЗ РЕКОНСТРУКЦИИ?

Как понять запретили?:) TN-C вообще не было. НЕ БЫЛО. Не было такого понятия как "TN-C". Как можно запретить то чего не было?;) Или Вы прикалываетесь?

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.09.2014 в 20:07:18

rip87 написал : ПУЭ имеет силу закона.

TN-C вообще не было. НЕ БЫЛО. Не было такого понятия как "TN-C". Как можно запретить то чего не было?;) Или Вы прикалываетесь?

бл...ь!!!это Вы прикалываетесь!!!значит в пуэ 7создали тн. с и сразу ОТМЕНИЛИ ДЛЯ СТАРОГО ЖИЛОГО ФОНДА(В ТОМ ЖЕ ИЗДАНИИ)?

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.09.2014 в 20:07:30

кузька написал : значит алван, цс и другие тоже ошибочно называют системы заземления тн-с

Не могу отвечать за других.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.09.2014 в 20:09:04

кузька написал : значит в пуэ 7создали

ПУЭ-7 не имеет обратной силы. Те дома, которые были построены при ПУЭ-6 так и живут при ПУЭ-6. Никто ничего не отменял в старых домах, тем более того, чего не было.:)

P.S. И хватит уже думать, что в старых домах TN-C, не было в ПУЭ-6 понятия TN-C.

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.09.2014 в 20:11:25

Вы не имеете права руководствоваться пуэ6.это устаревшее издание 80-х.еще в Брежнева(70-е)применялась система тн с для занулениЯ элплит

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.09.2014 в 20:13:13

ну из-за вас еще и голова болит.цитрамона нажрался...

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.09.2014 в 20:14:14

кузька написал : Вы не имеете права руководствоваться пуэ6

Где написано? Сами придумали? Если не было реконструкции - имею полное право.

Это Вы не имеете права называть ноль - "PEN"-ом в старых домах с 4-х проводкой.

кузька написал : система тн с для занулениЯ элплит

Зануление было, "TN-C" - не было, не выдумывайте.

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.09.2014 в 20:15:25

зануление и есть тн с не может ноль просто взять и притопать в 380 если это ноль то его Где то разделили и еще должен быть пе.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.09.2014 в 20:19:38

кузька написал : зануление и есть тн с

Где написано? Сами придумали?

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.09.2014 в 20:23:08

кузька написал : не может ноль просто взять и притопать в 380 если это ноль то его Где то разделили и еще должен быть пе.

Покажите где это написано в ПУЭ-6, про точку деления и прочее...:)

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.09.2014 в 20:25:10

rip87, я извиняюсь если где то не прав, ткните меня пальцем конкретно Где я не прав, и аргументируйте, приводите снимки пуэ 6и7 редакции, вам легко, у вас экран большой...:)

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.09.2014 в 20:30:34

кузька написал : я извиняюсь если где то не прав

Да ничего страшного, просто пытаюсь объяснить.

кузька написал : Где я не прав

Ошибочно классифицировать 4-х проводку в старых домах как систему заземления TN-C. И PENа там тоже нет. Если дом построен при ПУЭ-6 то там только 3 фазы и ноль (не PEN). И PE из него выделить мы не можем. Мы можем сделать только зануление по ПУЭ-6. Но это зануление может сыграть злую шутку, если отгорит ноль по пути следования от ВРУ до этажного щитка.

Если бы ПУЭ-7 имел обратную силу, то во всех старых домах 4-х проводка(обратили внимание, что не называю её "TN-C"?) стала бы под запретом.

0
Аватар пользователя
кузька

Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.09.2014 в 20:32:41

Система TN-C Система TN-C (фр. Terre-Neutre-Combiné ) предложена немецким концерном AEG в 1913 году . Рабочий ноль и PE - проводник (англ. Protection Earth ) в этой системе совмещены в один провод. Самым большим недостатком была возможность появления линейного напряжения на корпусах электроустановок при аварийном обрыве нуля . Несмотря на это, данная система все ещё встречается в постройках стран бывшего СССР . Из современных электроустановок, такая система встречается только в уличном освещении из соображений экономии и пониженного риска.

0
Назад
Новое в блоге

Первый инверторный конвектор Royal Thermo: Революция в отоплении панорамных квартир

Тренд на панорамное остекление в многоквартирных и частных домах набирает обороты – всё больше...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу