кузька
кузька
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.09.2014 в 18:21:31

Какого года постройки дом? Какие розетки(6-амперные, новые...) Сфоткайте щиток(квартирный, этажный если есть, ТОЛЬКО ОСТОРОЖНО!!!При открытии дверцы там 90% х...ни всякой полно, ни за что в щите не хватайтесь.Если там установлена дин рейка-то нащелкнуть на нее ДИФ от АВВ(16а 10-30 ма), паодключить, подвести к стиралке в кабель канале-ну пару дырок просверлить, вы что дрели не видели? Проводка ваша в 70% случаев алюминька, потекут скрутки-то в рвспайках-не нагружайте так проводку пенсионерку:D.Какое сечение РЕNа и трех фаз-стояка(это такие толстые провода, которые проходят через щиток чез шахту на сл.этаж).

0
кузька
кузька
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.09.2014 в 18:22:54

может получится PEN на N и PE разделить, хотя наврятле...

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.09.2014 в 18:52:59

кузька написал : может получится PEN

PEN в жилых здания делится во ВРУ. Нету в стояках PENа. Нечего давать вредные советы. С такими познаниями в электрике как у ТСа, лучше к щитку даже не подходить.

0
кузька
кузька
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.09.2014 в 19:01:00

rip87 написал : PEN в жилых здания делится во ВРУ. Нету в стояках PENа.

:eek:Он то есть, вот только сечение там явно не будет доходить до 16 кв.по ал. или 10 по меди

0
кузька
кузька
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.09.2014 в 19:01:56

rip87 написал : PEN в жилых здания делится во ВРУ. Нету в стояках PENа. Нечего давать вредные советы.

В системе TN-C-S он делится в ВРУ.А в системе TN-C он НЕ делится в ВРУ

0
кузька
кузька
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.09.2014 в 19:05:16

TN—C — нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в одном проводнике по всей системе (C — combined — объединённый). TN-C-S — нулевой рабочий и нулевой защитный проводники объединены в одном проводнике в какой- то ее части, начиная от источника питания до ввода в здание, такую систему возможно расщепить на проводник N и проводник РЕ. После расщепления такая система требует повторного заземления ... Правда, заземления в ТН-С нет, но если сечение более 16 по алюмишке(о меди, судя по всему, енчего мечтать), то можно выполнить стандартное ЗАНУЛЕНИЕ(не путать с заземлением)

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.09.2014 в 19:10:51

кузька написал : А в системе TN-C

Система TN-C не допускается в жилых зданиях. См. ПУЭ-7 п.7.1.13 *7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3х220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.*

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.09.2014 в 19:12:08

кузька написал : Правда, заземления в ТН-С нет, но если сечение более 16 по алюмишке(о меди, судя по всему, енчего мечтать), то можно выполнить стандартное ЗАНУЛЕНИЕ(не путать с заземлением)

Это где такое написано?:) Сами придумали?

Понятие "Зануление" из ПУЭ-6, но там про сечение нуля ничего не сказано.:)

0
кузька
кузька
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.09.2014 в 19:13:44

rip87 написал : При реконструкции

!!!!!!!!!!!!!!!!!

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.09.2014 в 19:16:48

кузька написал : !!!!!!!!!!!!!!!!

И что?

Тогда ткните пальцем в ПУЭ-6, где там написано про TN-C.;) Или Вы сами так систему заземления в старых домах классифицировали?

0
кузька
кузька
Местный

Регистрация: 01.08.2013

Томск

Сообщений: 198

13.09.2014 в 19:20:16

"Назначение нулевого защитного проводника в схеме зануления - обеспечить необходимое для отключения установки значение тока однофазного короткого замыкания путем создания для этого тока цепи с малым сопротивлением". http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&page=2&p=888323#post888323-все про ТН-С