Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

13.10.2014 в 00:00:45

-qwerty- написал : азотом и ставится индикатор (манометр) на возможное пробитие трассы. 10 бар и все.

Кто твой манометр будет мониторить ? ты же ездить на объект раз в неделю для контроля не будешь ...

Получается, что хороший "пшик" во время пробоя трассы, будет гораздо эффективней по реакции (что собственно практика и показывает) ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Pchola73
Pchola73
Старожил

Регистрация: 20.09.2009

Воронеж

Сообщений: 2011

13.10.2014 в 00:02:56

Бориска66 написал : Получается, что хороший "пшик" во время пробоя трассы, будет гораздо эффективней по реакции (что собственно практика и показывает) ...

От и прочёл бы сначала умных людей ))).

-qwerty- написал : Нигилизм прям какой-то )) Че ты взъелся на манометры эти? Вот тебе ситуевина: Вариант со шредером. Трасса заложена, один из гипсокартонщиков дырявит трубу, хотя ему и показывали, что где-то там она идет. Пшик. В силу ситуации (шабашка у него, сегодня здесь,завтра его уже никто не найдет) и своего воспитания он ничего никому не рассказывает. Все зашивается дальше.Клеятся обои итд. Пробой обнаружат только когда придут посоны делать второй этап. Че за нах, кто пробил, когда ? А ХЗ. Ремонту пипец и прорабу попадалово.

Вариант с манометром. Приходит прораб (пусть даже через пару дней), смотрит на будильник - кто пробил трубу , где ? Еще не все зашили, можно почти даром исправить. И еще нюанс - зная, что там висит манометр, какой бы паскудный не был гипсокартонщик, а хош не хош говорить придется, вычислят же быстро, да и себе дешевле будет, если сразу исправить. Ну как -то так ))

Хорошее замечание. Особенно если в контуре есть ЭРВ. Если капиллярка, то может и не все так печально если стартапнуть "на тепло". Ну как вариант ))

0
-qwerty-
-qwerty-
Новичок

Регистрация: 15.10.2013

Харьков

Сообщений: 36

13.10.2014 в 00:08:02

Бориска66 написал : На фото манометр с HP коллектора для работы с R22, R410a там даже нет ...

Епт, ну че ты цепляешься , не досмотрел, не ту катинку тиснул. По сути есть возражения, что стандарный LP под 410 35 бар ?
Ну на тебе типичнейший коллектор под 410 LP-35, HP-55.

0
Вложение
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

13.10.2014 в 00:09:08

-qwerty- написал : РЗ-55.

Чего ????

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Pchola73
Pchola73
Старожил

Регистрация: 20.09.2009

Воронеж

Сообщений: 2011

13.10.2014 в 00:14:02

0
Бориска66
Бориска66
Старожил

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

13.10.2014 в 00:17:09

Pchola73 написал :

И дальше что ?

Откручивать от него голову и вешать на все первые этапы ???

Ты вообще только наружки монтируешь, че встрял в общение ???

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Kasta
Kasta
Старожил

Регистрация: 18.09.2011

Москва

Сообщений: 1109

13.10.2014 в 00:21:26

Onsyi; Ты внимательно почитай всю тему и сделай правильные выводы то. Но знаешь если у тебя такие хорошие шланги то я же не виноват в этом. Могу посоветовать покупать качественный инструмент.

Кстати можем обсудить качество шлангов различных производителей. Тема будет довольно интересна то

0

Истина, как и свет, ослепляет.

Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

13.10.2014 в 00:35:13

Kasta написал : Ты внимательно почитай всю тему и сделай правильные выводы то. Но знаешь если у тебя такие хорошие шланги то я же не виноват в этом. Кстати можем обсудить качество шлангов различных производителей. Тема будет довольно интересна то

Обсудить в теории или проверить практикой? Тема интересна, да, но только с практической стороны, потому что теоретические измышлизмы не имеют ценности. А практика... Вот азот - вот ведро воды. Вперёд.

Из моей практики (шланги были китайские, iteшные, cpsшные) ни один шланг не держит длительное давление. Они и не должны его держать, у шлангов другое назначение.

А кипит и вскипает знаешь кто? Чайник )))))

0
-qwerty-
-qwerty-
Новичок

Регистрация: 15.10.2013

Харьков

Сообщений: 36

13.10.2014 в 01:05:44

Onsyi написал : Ну типа разная длина, больше площадь контакта, больше теплоприток-отток. В общем - кто кого перегреет-охладит.

Да, тема так и не раскрыта. Борис молчит пока ))

Вот из практики. Раздели НБ. Перепаяли конденсатор. Прессанули 38 бар Один компактный объем, лежит на солнышке. Через сутки проверили. Все на месте. Даже если бы похолодало, то все считается на раз два. Вопросов не возникает.

Дальше ставим все на место, фильтры итд. Прессанули те же 38 бар.но уже весь контур с открытыми кранами , клапанами итд.

Считаешь что надо привязываться именно к наружной температуре, даже если в помещении похолодало/потеплело?

0
Вложение
КАТРАН
КАТРАН
Старожил

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

13.10.2014 в 02:49:23

-qwerty-,

Привязываться надо к самой холодной температуре,это называется необратимый процесс.

0
Onsyi
Onsyi
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Москва

Сообщений: 330

13.10.2014 в 08:25:32

-qwerty- написал : Считаешь что надо привязываться именно к наружной температуре, даже если в помещении похолодало/потеплело

Ага, считаю что ориентироваться надо на внешник, внутри все же теплоизоляция. Или как Катран предлагает, но внутри люто похолодать может очень редко, так что в итоге все равно ориентация на внешник.

0