Всем привет! Прошу помощи в выборе твердотопливного котла с водяным контуром. Зима уже скоро, а я в этом вопросе еще совсем не разобрался - и хочется иметь хотя бы маломальское представление о том, на какого производителя стоит обратить внимание а на какого нет.

Итак, имеем каркасный двухэтажный утепленный дом 110 квадратов. Планирую отапливать только первый этаж. - 55 метров + скажем, 10 квадратов лестница на второй этаж.

Хочу установить котел-камин, чтоб было видно пламя огня. Отапливать буду дровами.

Бюджет - около 250 тысяч рублей на все про все.

Куда смотреть? и самое главное - на какие котлы не смотреть в принципе?

Спасибо большое.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

16.09.2014 в 15:38:02

#4719250

Игорь Иофчу, главное на что смотреть, это на безопасность системы с ТТкотлом. Т.е нужно делать ее с полноценной гравитационной циркуляцией, открытого типа, и строго из металлических труб. Все остальное вторично, чтобы не улететь на Луну верхом на котле, как Мюнхгаузен верхом на пушечном ядре. :)

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

16.09.2014 в 17:22:02

#4719400

Игорь Иофчу написал : Хочу установить котел-камин, чтоб было видно пламя огня.

В пятницу поставил и подключил сей агрегат.http://pechkakamenka.ru/upload/shop_2/6/0/7/item_6074/shop_items_catalog_image6074.jpg Ангара аква. Присутствовал при работе одни сутки.Греет неплохо маленькое помещение,но ЕЦ не айс.Теплообменник в самом верху(маловат 5 литров), на ходу пламени,обратка получается расположена тоже высоко.Создать циркуляцию хорошую пришлось с помощью насоса. Закипятить его оказалось проблематично,это нужно битком набить топку. Ну а при снижении пламени,и нагрев теплообменника сразу снижается. По инструкции котла СО закрытая и снасосом.Бывшая СО была тоже закрытая, и рискнул оставить РБ экспанзомат.Начальное давление 0,2 поднялось до 0,5 при нагреве до 65*. В системе люминий, две двенашки и четыре десятки.Немного.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.09.2014 в 09:18:44

#4720476

касимов написал : Создать циркуляцию хорошую пришлось с помощью насоса.

C ТТкотлом должна быть возможна ТОЛЬКО гравитационная циркуляция, БЕЗ ВСЯКИХ НАСОСОВ, не позволяющая котлу кипеть при ЛЮБОЙ загрузке топливом. И ТОЛЬКО с открытой системой, а не с экспанзоматом, как у Вас в закрытой системе сделана из котла бомба замедленного действия.

Поэтому с НАСОСОМ - это не "хорошая" циркуляция, а реальная опасность для жизни пользователя таким котлом.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

17.09.2014 в 16:24:13

#4721162

Есть_ТТ_котлы_которые_можно_использовать_и_в_закрытой_системе!Читаем_инструкцию(смотрим_давление)+подбираем_РБ(с_запасом)+предохранительный_клапан(нужный!)!Тем-более,если_планируется_пеллетная_горелка!

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.09.2014 в 16:49:26

#4721203

iv.iv написал : Есть_ТТ_котлы_которые_можно_использовать_и_в_закрытой_системе!Читаем_инструкцию(смотрим_давление)+подбираем_РБ(с_запасом)+предохранительный_клапан(нужный!)!Тем-более,если_планируется_пеллетная_горелка!

Какая нафиг пеллетная горелка с камином? Думайте, прежде, чем говорить! ;)

Ну а кто делает закрытую систему с ТТкотлом - тому вообще нужно руки отрубать! :)

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

17.09.2014 в 21:34:14

#4721624

Inch1964 написал : C ТТкотлом должна быть возможна ТОЛЬКО гравитационная циркуляция,

Владимирович,нужно разобраться.что мы называем *ТТ котлом* и что на самом деле есть *Камин с водяным контуром*.

Inch1964 написал : не позволяющая котлу кипеть при ЛЮБОЙ загрузке топливом

Это зависит от СО,ее работоспособности,а не от гравитации или замкнутости. Понимаю.что лучше два раза переср...ть,чем один недоср...ть,но!

Inch1964 написал : с НАСОСОМ - это не "хорошая" циркуляция,

В инструкции к камину схема.И текст русскими буквами. Идем далее,теплообменник из 5мм стали, профиль ромбом,выхода 3/4" труба. В таком теплообменнике взрывные работы проводить можно. Вот батарейкам и разводке из ПП не поздоровится.Ну и любимая всеми группа безопасности.

Inch1964 написал : Ну а кто делает закрытую систему с ТТкотлом - тому вообще нужно руки отрубать!

Пока целуют. Байка про длительное горение при одной загрузке проела всем плешь.Вот и притворяют соблазн в жизнь.А в итоге:

Inch1964 написал : бомба замедленного действия.

срабатывает.

Аватар пользователя
Игорь Иофчу

Местный

Регистрация: 31.03.2013

Москва

Сообщений: 164

23.10.2014 в 11:57:59

#4786792

В итоге установил печь-камин Guca Lava и электрический котел Protherm Скат. Циркуляция насосом Grunfos.

Пока доволен.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.10.2014 в 16:06:14

#4787334

Игорь Иофчу написал : В итоге установил печь-камин Guca Lava и электрический котел Protherm Скат. Циркуляция насосом Grunfos.

Когда свет отключат, при работающем на форсаже камине, лучше сразу бегите! Даже не одеваясь.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Игорь Иофчу

Местный

Регистрация: 31.03.2013

Москва

Сообщений: 164

23.10.2014 в 16:16:26

#4787366

Inch1964 написал : Когда свет отключат, при работающем на форсаже камине, лучше сразу бегите! Даже не одеваясь.

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=216902 - вот тут говорят что все должно быть нормально. Почему бежать нужно. По простому объяснить сможете?

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.10.2014 в 17:02:45

#4787468

Игорь Иофчу написал : Почему бежать нужно. По простому объяснить сможете?

Inch1964 написал : C ТТкотлом должна быть возможна ТОЛЬКО гравитационная циркуляция, БЕЗ ВСЯКИХ НАСОСОВ, не позволяющая котлу кипеть при ЛЮБОЙ загрузке топливом. И ТОЛЬКО с открытой системой, а не с экспанзоматом, как у Вас в закрытой системе сделана из котла бомба замедленного действия.

Поэтому с НАСОСОМ - это не "хорошая" циркуляция, а реальная опасность для жизни пользователя таким котлом.

Вот поэтому. Потому и бежать быстрее, пока не рвануло.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

23.10.2014 в 17:16:44

#4787493

Игорь Иофчу написал : Почему бежать нужно. По простому объяснить сможете?

Голову заморочили человеку. У Вас печка без водяного контура? А он что подумал?

Аватар пользователя
Игорь Иофчу

Местный

Регистрация: 31.03.2013

Москва

Сообщений: 164

23.10.2014 в 17:38:37

#4787545

Vladimir_Vas написал : Голову заморочили человеку. У Вас печка без водяного контура? А он что подумал?

Заморочил да. Не понятны мне эти экпоанзоматы и прочее.

Печка с Водяным контром Гуча Лава (http://pechki.net/files/guca/lava.pdf) + Электрический котел, которые между собой соеденены в одну систему. Система, по всей видимости, замкнутая. Группа безопасности, насос Грюндфос и два расширительных бачка общим литражом 30 литров. Не понимаю, как оно может взорваться.

Я так себе мыслю. Если печка начнет перегреваться и будет создавать избыточное давление, то

  1. Теплоноситель уйдет в расширительные бачки.
  2. Сработает группа безопасности.

Почему оно должно взрываться, по какому принципу?

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.10.2014 в 17:48:44

#4787569

Игорь Иофчу написал : Почему оно должно взрываться, по какому принципу?

Нет сил и времени объяснять в тысячный раз. Это каждый раз нужно писать огромную статью, а потом еще препираться неделю с каждым "кулибиным".

Предупредил, теперь моя совесть чиста, что бы не случилось с Вашей системой.

Вас предупредил, что нельзя лезть в электрический щиток, ничего не понимая в электричестве. Но объяснять Вам (да еще и доказать в споре с Вами), почему в щитке Вас может убить - слишком долго и неинтересно.

Теперь Ваше личное дело, лезть туда или нет.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Игорь Иофчу

Местный

Регистрация: 31.03.2013

Москва

Сообщений: 164

23.10.2014 в 18:04:25

#4787584

Inch1964 написал : Нет сил и времени объяснять в тысячный раз. Это каждый раз нужно писать огромную статью, а потом еще препираться неделю с каждым "кулибиным".

Предупредил, теперь моя совесть чиста, что бы не случилось с Вашей системой.

Вас предупредил, что нельзя лезть в электрический щиток, ничего не понимая в электричестве. Но объяснять Вам (да еще и доказать в споре с Вами), почему в щитке Вас может убить - слишком долго и неинтересно.

Теперь Ваше личное дело, лезть туда или нет.

В электрощиток я и не лезу. Я пользуюсь услугами специалиста. Равно как и в вопросе проведения отопления. Я обратился к специалистам, которые установили мне так, как посчитали нужным исходя из своих профессиональных навыков. Обладай я ими, я бы устанавливал систему отопления самостоятельно.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.10.2014 в 18:49:54

#4787652

Игорь Иофчу написал : Пока доволен.

Все будет хорошо.

Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

24.10.2014 в 10:10:16

#4788953

Игорь Иофчу написал : Печка с Водяным контром Гуча Лава (http://pechki.net/files/guca/lava.pdf)

Удивительно, но в описании печки ни слова про водяной контур. А на одном из сайтов в описании печки прямо написано: наличие водяного контура - нет.

Игорь Иофчу написал : Почему оно должно взрываться, по какому принципу?

Предохранительный клапан может и не сработать. У него тоже есть эксплуатационная надежность. И она не беспредельна. Если напора ЕЦ в Вашей СО нету вообще, то при выключении насоса циркуляция остановится. Котел закипит. Если разводка сделана правильно - кипение дополнительно усилит ЕЦ и такое может длиться долго, вплоть до перегорания закладки дров в котел. Но если система сделана не так, то начнет расти давление - и тут надо только уповать на предохранительный клапан. Кстати, при стравливании давления он тоже может забиться, если при кипении поднимется осадок в теплоносителе.

Аватар пользователя
hugos

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Смоленск

Сообщений: 3093

24.10.2014 в 10:39:07

#4788991

поставить три клапана,и бесперебойник на насос

Аватар пользователя
Игорь Иофчу

Местный

Регистрация: 31.03.2013

Москва

Сообщений: 164

24.10.2014 в 12:09:46

#4789157

Vladimir_Vas написал : Удивительно, но в описании печки ни слова про водяной контур. А на одном из сайтов в описании печки прямо написано: наличие водяного контура - нет.

Видимо, я не совсем корректно указал наименование печи. Вот такая у меня - http://premiumkamin.ru/items/items.asp?tp=pech&tm=GUCA&item=846 - на второй фотографии видны вход/выход на водяной контур.

Vladimir_Vas написал : Предохранительный клапан может и не сработать. У него тоже есть эксплуатационная надежность. И она не беспредельна. Если напора ЕЦ в Вашей СО нету вообще, то при выключении насоса циркуляция остановится. Котел закипит. Если разводка сделана правильно - кипение дополнительно усилит ЕЦ и такое может длиться долго, вплоть до перегорания закладки дров в котел. Но если система сделана не так, то начнет расти давление - и тут надо только уповать на предохранительный клапан. Кстати, при стравливании давления он тоже может забиться, если при кипении поднимется осадок в теплоносителе.

В общем, в случая отключения электроэнергии необходимо тщательно контролировать давление в системе. И если оно будет подходить к критическим моментам, например 2,5 - 3 атмосферы, то можно либо самостоятельно его сбросить через предохранительный клапан и как можно скорее опустошить топку камина. Правильно я понял суть?

Аватар пользователя
Игорь Иофчу

Местный

Регистрация: 31.03.2013

Москва

Сообщений: 164

24.10.2014 в 12:10:30

#4789161

hugos написал : поставить три клапана,и бесперебойник на насос

Я вот тоже думаю об этом. О бесперебойнике. Но зачем три клапана? чтоб наверняка один сработал?

Аватар пользователя
hugos

Местный

Регистрация: 15.03.2010

Смоленск

Сообщений: 3093

24.10.2014 в 12:39:39

#4789208

а как же,один из трех сработает а вообще лучше накопитель литров на 100-150 сделать

Аватар пользователя
Игорь Иофчу

Местный

Регистрация: 31.03.2013

Москва

Сообщений: 164

24.10.2014 в 12:47:25

#4789223

hugos написал : а как же,один из трех сработает а вообще лучше накопитель литров на 100-150 сделать

Там и так на 30 литров два бака стоит. Больше поставить не могу. Доб не оборудован топочной. =( к сожалению.

Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

24.10.2014 в 12:58:15

#4789242

Игорь Иофчу написал : Правильно я понял суть?

Не вполне. А если Вы заснете? То система может рвануть? Товарищ из Пензы не зря так эмоционален - сбои в работе СО не должны иметь катастрофических последствий. Тут он прав. Ваша задача - собрать СО так, что при различных сбоях и отказах взрыва произойти не должно! Для примера: как произошел Чернобыль? На реакторах РБМК опускание стержней графитовых увеличивало тепловыделение, подъем - уменьшал. Если же графит заклинивало в активной зоне, возникала угроза ухода реактора в разнос. Что и привело в конечном итоге к катастрофе. Хотя причин там много и других, включая человеческий фактор. Вам надо собрать СО по аналогии с реакторами ВВР. Тут как - тяжелая вода поступает в активную зону - реакция увеличивается, убирается - уменьшается. Если вдруг что сломается с управлением, то тяжелая вода просто выкипит сама и реактор начнет заглушаться. Вот и думайте, как сделать так же.

Аватар пользователя
chila

Местный

Регистрация: 17.06.2015

Киев

Сообщений: 3

20.11.2015 в 16:06:37

#5454016

О Боже! Сколько чуши про ТТкотлы написали...

  1. Никакая самоточная циркуляция с ТТкотлом не обязательна. Точно так же спокойно монтируете циркуляционник на обратке перед котлом, добавляете бесперебойник и спокойно юзаете. 2.Система отопления может быть как открытого типа, так и закрытого. В закрытом типе расширительный бак с мембраной обязательно. 3.Клапана сброса давления достаточно одного. 3 клапана очень напоминают анекдот о чукче с 2 билетами и проездным:) Взрыв ТТкотла возможен только при отсутствии одновременно в контуре расширительного бака (закрытый тип), клапана сброса давления и работающего циркуляционника. Еще раз: должны выполняться одновременно все три условия! Какова вероятность взрыва, если все это есть в системе и нормально работает.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.11.2015 в 15:29:02

#5455323

chila написал : ..

  1. Никакая самоточная циркуляция с ТТкотлом не обязательна. Точно так же спокойно монтируете циркуляционник на обратке перед котлом, добавляете бесперебойник и спокойно юзаете.
  2. Система отопления может быть как открытого типа, так и закрытого. В закрытом типе расширительный бак с мембраной обязательно.
  3. Клапана сброса давления достаточно одного. 3 клапана очень напоминают анекдот о чукче с 2 билетами и проездным

По всем пунктам даже не чушь, а вредоносные неграмотные заявления, могущие привести к увечьям и смертельным исходам при эксплуатации ТТкотлов.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

21.11.2015 в 17:12:44

#5455481

chila написал : Какова вероятность взрыва, если все это есть в системе и нормально работает.

chila, Или Вы продавец ТТ котлов. Или все впереди у Вас.....

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.11.2015 в 18:19:44

#5455567

касимов написал : chila, Или Вы продавец ТТ котлов. Или все впереди у Вас.....

Прямо в "десяточку"! :applause:

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
che-ers

Местный

Регистрация: 15.01.2016

Чебоксары

Сообщений: 1

15.01.2016 в 21:39:02

#5515076

Мне очень понравилось Ваше высказывания, что твердотопливные котлы должны быть обязательно с естественной циркуляцией. Хотя я в этом полный чайник но что то внутри мне подсказывало что это безопасней да и экономично(электричество). Я не знаток но думаю что не все ТТК могут подойти для ЕЦ. Хочу Вас спросить как специалиста какие ТТК можно смело приобрести для ЕЦ. Продавцам не верю лишь бы продать