Всем привет!
Прошу помощи в выборе твердотопливного котла с водяным контуром. Зима уже скоро, а я в этом вопросе еще совсем не разобрался - и хочется иметь хотя бы маломальское представление о том, на какого производителя стоит обратить внимание а на какого нет.
Итак, имеем каркасный двухэтажный утепленный дом 110 квадратов.
Планирую отапливать только первый этаж. - 55 метров + скажем, 10 квадратов лестница на второй этаж.
Хочу установить котел-камин, чтоб было видно пламя огня. Отапливать буду дровами.
Бюджет - около 250 тысяч рублей на все про все.
Куда смотреть? и самое главное - на какие котлы не смотреть в принципе?
Игорь Иофчу, главное на что смотреть, это на безопасность системы с ТТкотлом. Т.е нужно делать ее с полноценной гравитационной циркуляцией, открытого типа, и строго из металлических труб. Все остальное вторично, чтобы не улететь на Луну верхом на котле, как Мюнхгаузен верхом на пушечном ядре. :)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Игорь Иофчу написал :
Хочу установить котел-камин, чтоб было видно пламя огня.
В пятницу поставил и подключил сей агрегат.http://pechkakamenka.ru/upload/shop_2/6/0/7/item_6074/shop_items_catalog_image6074.jpg
Ангара аква. Присутствовал при работе одни сутки.Греет неплохо маленькое помещение,но ЕЦ не айс.Теплообменник в самом верху(маловат 5 литров), на ходу пламени,обратка получается расположена тоже высоко.Создать циркуляцию хорошую пришлось с помощью насоса.
Закипятить его оказалось проблематично,это нужно битком набить топку. Ну а при снижении пламени,и нагрев теплообменника сразу снижается. По инструкции котла СО закрытая и снасосом.Бывшая СО была тоже закрытая, и рискнул оставить РБ экспанзомат.Начальное давление 0,2 поднялось до 0,5 при нагреве до 65*. В системе люминий, две двенашки и четыре десятки.Немного.
касимов написал :Создать циркуляцию хорошую пришлось с помощью насоса.
C ТТкотлом должна быть возможна ТОЛЬКО гравитационная циркуляция, БЕЗ ВСЯКИХ НАСОСОВ, не позволяющая котлу кипеть при ЛЮБОЙ загрузке топливом. И ТОЛЬКО с открытой системой, а не с экспанзоматом, как у Вас в закрытой системе сделана из котла бомба замедленного действия.
Поэтому с НАСОСОМ - это не "хорошая" циркуляция, а реальная опасность для жизни пользователя таким котлом.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
iv.iv написал :
Есть_ТТ_котлы_которые_можно_использовать_и_в_закрытой_системе!Читаем_инструкцию(смотрим_давление)+подбираем_РБ(с_запасом)+предохранительный_клапан(нужный!)!Тем-более,если_планируется_пеллетная_горелка!
Какая нафиг пеллетная горелка с камином? Думайте, прежде, чем говорить! ;)
Ну а кто делает закрытую систему с ТТкотлом - тому вообще нужно руки отрубать! :)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
C ТТкотлом должна быть возможна ТОЛЬКО гравитационная циркуляция,
Владимирович,нужно разобраться.что мы называем *ТТ котлом* и что на самом деле есть *Камин с водяным контуром*.
Inch1964 написал :
не позволяющая котлу кипеть при ЛЮБОЙ загрузке топливом
Это зависит от СО,ее работоспособности,а не от гравитации или замкнутости. Понимаю.что лучше два раза переср...ть,чем один недоср...ть,но!
Inch1964 написал :
с НАСОСОМ - это не "хорошая" циркуляция,
В инструкции к камину схема.И текст русскими буквами.
Идем далее,теплообменник из 5мм стали, профиль ромбом,выхода 3/4" труба. В таком теплообменнике взрывные работы проводить можно. Вот батарейкам и разводке из ПП не поздоровится.Ну и любимая всеми группа безопасности.
Inch1964 написал :
Ну а кто делает закрытую систему с ТТкотлом - тому вообще нужно руки отрубать!
Пока целуют.
Байка про длительное горение при одной загрузке проела всем плешь.Вот и притворяют соблазн в жизнь.А в итоге:
Игорь Иофчу написал :
Почему бежать нужно. По простому объяснить сможете?
Inch1964 написал :
C ТТкотлом должна быть возможна ТОЛЬКО гравитационная циркуляция, БЕЗ ВСЯКИХ НАСОСОВ, не позволяющая котлу кипеть при ЛЮБОЙ загрузке топливом. И ТОЛЬКО с открытой системой, а не с экспанзоматом, как у Вас в закрытой системе сделана из котла бомба замедленного действия.
Поэтому с НАСОСОМ - это не "хорошая" циркуляция, а реальная опасность для жизни пользователя таким котлом.
Вот поэтому. Потому и бежать быстрее, пока не рвануло.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Vladimir_Vas написал :
Голову заморочили человеку. У Вас печка без водяного контура? А он что подумал?
Заморочил да.
Не понятны мне эти экпоанзоматы и прочее.
Печка с Водяным контром Гуча Лава (http://pechki.net/files/guca/lava.pdf) + Электрический котел, которые между собой соеденены в одну систему. Система, по всей видимости, замкнутая. Группа безопасности, насос Грюндфос и два расширительных бачка общим литражом 30 литров.
Не понимаю, как оно может взорваться.
Я так себе мыслю.
Если печка начнет перегреваться и будет создавать избыточное давление, то
Игорь Иофчу написал :
Почему оно должно взрываться, по какому принципу?
Нет сил и времени объяснять в тысячный раз. Это каждый раз нужно писать огромную статью, а потом еще препираться неделю с каждым "кулибиным".
Предупредил, теперь моя совесть чиста, что бы не случилось с Вашей системой.
Вас предупредил, что нельзя лезть в электрический щиток, ничего не понимая в электричестве. Но объяснять Вам (да еще и доказать в споре с Вами), почему в щитке Вас может убить - слишком долго и неинтересно.
Теперь Ваше личное дело, лезть туда или нет.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964 написал :
Нет сил и времени объяснять в тысячный раз. Это каждый раз нужно писать огромную статью, а потом еще препираться неделю с каждым "кулибиным".
Предупредил, теперь моя совесть чиста, что бы не случилось с Вашей системой.
Вас предупредил, что нельзя лезть в электрический щиток, ничего не понимая в электричестве. Но объяснять Вам (да еще и доказать в споре с Вами), почему в щитке Вас может убить - слишком долго и неинтересно.
Теперь Ваше личное дело, лезть туда или нет.
В электрощиток я и не лезу. Я пользуюсь услугами специалиста.
Равно как и в вопросе проведения отопления. Я обратился к специалистам, которые установили мне так, как посчитали нужным исходя из своих профессиональных навыков.
Обладай я ими, я бы устанавливал систему отопления самостоятельно.
Удивительно, но в описании печки ни слова про водяной контур. А на одном из сайтов в описании печки прямо написано: наличие водяного контура - нет.
Игорь Иофчу написал :
Почему оно должно взрываться, по какому принципу?
Предохранительный клапан может и не сработать. У него тоже есть эксплуатационная надежность. И она не беспредельна.
Если напора ЕЦ в Вашей СО нету вообще, то при выключении насоса циркуляция остановится. Котел закипит. Если разводка сделана правильно - кипение дополнительно усилит ЕЦ и такое может длиться долго, вплоть до перегорания закладки дров в котел. Но если система сделана не так, то начнет расти давление - и тут надо только уповать на предохранительный клапан. Кстати, при стравливании давления он тоже может забиться, если при кипении поднимется осадок в теплоносителе.
Vladimir_Vas написал :
Удивительно, но в описании печки ни слова про водяной контур. А на одном из сайтов в описании печки прямо написано: наличие водяного контура - нет.
Vladimir_Vas написал :
Предохранительный клапан может и не сработать. У него тоже есть эксплуатационная надежность. И она не беспредельна.
Если напора ЕЦ в Вашей СО нету вообще, то при выключении насоса циркуляция остановится. Котел закипит. Если разводка сделана правильно - кипение дополнительно усилит ЕЦ и такое может длиться долго, вплоть до перегорания закладки дров в котел. Но если система сделана не так, то начнет расти давление - и тут надо только уповать на предохранительный клапан. Кстати, при стравливании давления он тоже может забиться, если при кипении поднимется осадок в теплоносителе.
В общем, в случая отключения электроэнергии необходимо тщательно контролировать давление в системе. И если оно будет подходить к критическим моментам, например 2,5 - 3 атмосферы, то можно либо самостоятельно его сбросить через предохранительный клапан и как можно скорее опустошить топку камина.
Правильно я понял суть?
Не вполне. А если Вы заснете? То система может рвануть?
Товарищ из Пензы не зря так эмоционален - сбои в работе СО не должны иметь катастрофических последствий. Тут он прав.
Ваша задача - собрать СО так, что при различных сбоях и отказах взрыва произойти не должно!
Для примера: как произошел Чернобыль? На реакторах РБМК опускание стержней графитовых увеличивало тепловыделение, подъем - уменьшал. Если же графит заклинивало в активной зоне, возникала угроза ухода реактора в разнос. Что и привело в конечном итоге к катастрофе. Хотя причин там много и других, включая человеческий фактор.
Вам надо собрать СО по аналогии с реакторами ВВР. Тут как - тяжелая вода поступает в активную зону - реакция увеличивается, убирается - уменьшается. Если вдруг что сломается с управлением, то тяжелая вода просто выкипит сама и реактор начнет заглушаться. Вот и думайте, как сделать так же.
Никакая самоточная циркуляция с ТТкотлом не обязательна. Точно так же спокойно монтируете циркуляционник на обратке перед котлом, добавляете бесперебойник и спокойно юзаете.
2.Система отопления может быть как открытого типа, так и закрытого. В закрытом типе расширительный бак с мембраной обязательно.
3.Клапана сброса давления достаточно одного. 3 клапана очень напоминают анекдот о чукче с 2 билетами и проездным:)
Взрыв ТТкотла возможен только при отсутствии одновременно в контуре расширительного бака (закрытый тип), клапана сброса давления и работающего циркуляционника. Еще раз: должны выполняться одновременно все три условия! Какова вероятность взрыва, если все это есть в системе и нормально работает.
Никакая самоточная циркуляция с ТТкотлом не обязательна. Точно так же спокойно монтируете циркуляционник на обратке перед котлом, добавляете бесперебойник и спокойно юзаете.
Система отопления может быть как открытого типа, так и закрытого. В закрытом типе расширительный бак с мембраной обязательно.
Клапана сброса давления достаточно одного. 3 клапана очень напоминают анекдот о чукче с 2 билетами и проездным
По всем пунктам даже не чушь, а вредоносные неграмотные заявления, могущие привести к увечьям и смертельным исходам при эксплуатации ТТкотлов.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Мне очень понравилось Ваше высказывания, что твердотопливные котлы должны быть обязательно с естественной циркуляцией. Хотя я в этом полный чайник но что то внутри мне подсказывало что это безопасней да и экономично(электричество). Я не знаток но думаю что не все ТТК могут подойти для ЕЦ. Хочу Вас спросить как специалиста какие ТТК можно смело приобрести для ЕЦ. Продавцам не верю лишь бы продать