20.09.2014 в 11:21:45
ВТБ! написал : Плита армированная? Почему бы не использовать её в качестве естественного заземлителя? А если до заливки ещё и штырей по периметру набить...
О-оо, а это мысль ! Конечно , и плита и стены - все армированно будет. А так можно ?
20.09.2014 в 11:40:38
GEO-Tr написал : А так можно ?
"1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; ..."
"1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис.1.7.7):
1) нулевой защитный PE- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и TT;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания; ¶
5) металлические части каркаса здания; ..."
20.09.2014 в 11:43:23
ВТБ! написал : Плита армированная? Почему бы не использовать её в качестве естественного заземлителя?
Тут есть небольшая проблема: Контур заземления делают сварной, а арматурный каркас под фундамент, как правило на вязальной проволоке делается. Заземление, думаю надо сразу сделать отдельный контур по периметру будущей плиты, пока ещё на стадии земляных работ, приварить к нему болт, а в будущем проводом пв-3 подключить к эл.щиту.....
20.09.2014 в 11:49:31
Юрий-Электр написал : Заземление, думаю надо сразу сделать отдельный контур по периметру будущей плиты, пока ещё на стадии земляных работ, приварить к нему болт, а в будущем проводом пв-3 подключить к эл.щиту.....
И этот контур (сделанный из сварки?) потом останется внутри монолитной плиты?
20.09.2014 в 11:53:57
я так понимаю, что пока не начались земляные работы, а далее монолитные, надо бегом бежать с проектом дома (только строительная часть есть у меня на руках ) в хорошую эл. фирму для составления эл. проекта по дому? Как же выбрать хорошую фирму? .... тут и на форуме такие дебаты по любому вопросу (например, по заземлению) развиваются, что порой усомнишься в выдаваемых советах.... :-)
20.09.2014 в 11:58:02
Юрий-Электр написал : Тут есть небольшая проблема
Проблемы нет - это естественный заземлитель, требование варить не выдвигается. Но сварка, конечно, лучше.
Юрий-Электр написал : приварить к нему болт, а в будущем проводом пв-3 подключить к эл.щиту
Причём этот самый болт приварить в непосредственной близости от ГЗШ (если будет отдельная) или от ВУ/ВРУ (если ГЗШ будет совмещена с шиной PE вводного устройства). Стены-то тоже армированные.
20.09.2014 в 12:07:28
ВТБ! написал : К сожалению, проекты большей частью делаются исключительно "для сдачи". :(
Ну для себя я готов сделать проект и в этой части. А то тут у вас , электриков, как у юристов и врачей - 2 человека - 3 мнения , хотя правила - общие.... Кстати, на монолит тоже проект отдельно заказал, т.к. одна фирма сразу попросила его для расчета цены под ключ, а вторая - не потребовала, сказала , что и сами знаем как делать. Итоговый проект чуть отличался от того, что предполагала фирма делать:
20.09.2014 в 12:13:32
GEO-Tr написал : Итоговый проект чуть отличался
Всё правильно, проектант не собирается "турма сидеть".
20.09.2014 в 16:52:51
GEO-Tr написал : ...на форуме такие дебаты по любому вопросу (например, по заземлению) развиваются, что порой усомнишься в выдаваемых советах....
и это правильно... интернет он такой, под маститого электрика запросто может косить ПТУшник-двоечник или нарк... чисто поугарать;):D
22.09.2014 в 09:41:59
BV написал : если трехфазных моторов не планируете, то щиток на одну фазу будет намного проще, меньше и дешевле - это значит 1ф 220вольт 15квт. И главное - намного проще распределять нагрузки....
Если 15 квт и 380 - это значит 3 фазы.... то есть на каждой фазе только 5 квт
Вобщем, дают либо 15 квт но при 380V либо 10 квт и 220 V Я выбрал 2-й вариант. Под это дело какой кабель тащить от столба в дом (с запасом) ?
22.09.2014 в 10:43:25
GEO-Tr написал : Под это дело какой кабель тащить от столба в дом (с запасом) ?
на сколько процентов (во сколько раз) желаете ЗАПАС?
22.09.2014 в 10:47:15
GEO-Tr написал : вводной Легранд С40 Но сначала мне все сделали, а узаконили через 2 года...
то есть Вам узаконили в квартире 26.5квт.... ? Сравните с 15квт :)
22.09.2014 в 10:54:18
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу